В существующем кирпичном здании бассейна необходимо демонтировать и вновь поставить связевую металлическую ферму в покрытии. Покрытие - фермы металлические с параллельными поясами из двух уголков (тавр), на фермы опираются сборные железобетонные ребристые плиты, кровля - рулонная, водосток - внутренний. Возможно ли это выполнить без демонтажа плит покрытия и не нарушая отделки помещения бассейна и самой чаши? Очень нужен совет практиков.
Просмотров: 4214
 
Непрочитано 09.12.2008, 12:59
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Обычно принято к вопросу прикладывать схему.
1)Тут сложно угадать, где эта ваша СВЯЗЕВАЯ ферма расположена. Это вертикальная ферма?
2) А зачем ее демонтировать?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 19:21
#3
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


В существующем бассейне выполнено обследование и выявлено отсутствие части накладок в монтажном стыке отправочных марок ферм покрытия зала бассейна. А связевая ферма как раз крепиться в этом узле. Фирма, которая проводила обследование, рекомендовала демонтировать связевую ферму, приварить отсутствующую накладку, а затем вернуть связевую ферму на место.
На схеме связевая ферма замаркирована "б".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема ферм.jpg
Просмотров: 296
Размер:	54.7 Кб
ID:	13292  
keil вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 22:33
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


В соседнем пролете поставьте временную верт. связь и возитесь сколько хотите.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 10:35
#5
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


Вопрос именно в том, как "возиться". Смогут ли рабочие снять связевую ферму без крана (то есть не снимая плит покрытия), куда ее опустить (внизу бассейн с отделкой) или как-то ее можно наверху временно закрепить?
keil вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 11:50
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от keil Посмотреть сообщение
Вопрос именно в том, как "возиться". Смогут ли рабочие снять связевую ферму без крана (то есть не снимая плит покрытия), куда ее опустить (внизу бассейн с отделкой) или как-то ее можно наверху временно закрепить?
А высота до низа ферм какая?
Очевидно, надо ставить леса, связевую ферму положить временно на них. Ручная работа, но нет ничего невозможного, ИМХО.
Надеюсь, бассейн не действующий?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 12:49
#7
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


Бассейн закрыт уже второй год. От пола помещения бассейна - 5,8 м. А лнище бассейна - под уклоном. В середине около 1,85 м. Леса можно ставить на днище бассейна с уклоном? Плитку не придется потом восстанавливать? И насколько это удобно строителям, может плиты плиты проще снять?
keil вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 23:26
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


В целом не вижу проблемы разбабахать плитку, а потом восстановить.
Если только жалко...
Если кран дешевле будет...

А еще вопрос. Те ребята, которые производили обследование, как до ферм добирались? Пожалуй, с вышки?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 00:01
#9
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
Вопрос именно в том, как "возиться". Смогут ли рабочие снять связевую ферму без крана (то есть не снимая плит покрытия), куда ее опустить (внизу бассейн с отделкой) или как-то ее можно наверху временно закрепить?
Удалите шов между фасонками связи и фермы. Отрежте элемент связи примыкающий к узлу, предварительно раскрепив оставшуюся часть. Быстро монтируйте накладки. Привариваете обратно отрезанную часть связи и усиливаете ее на всякий случай.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 10:28
#10
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


Между фермами местами есть ходовые мостики. Видимо, осмотр проводили оттуда.
пст, раскрепить с помощью чего? (не судите строго, проектировщик молодой и с производством работ аткого рода на практике дела не имел, а нужно предусмотреть либо демонтаж плит, либо восстановление плитки или еще что нужное).
keil вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 12:23
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Подмости подвесить к фермам. Связь весом кг 500 небось...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 16:25
#12
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


Что-то подвешивать дополнительно к фермам в данном случае страшновато. Здание построено по тому же типовому, что рухнувший бассейн в Чусовом. В принципе мы рассматривали этот вариант, но если ничего лучше не найдется.
keil вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчеты плит дорожного покрытия Сержик Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 31 12.08.2008 15:57
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39