Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > можно ли разместить на лестничной клетке вентоборудование?

можно ли разместить на лестничной клетке вентоборудование?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2011, 11:39 #1
можно ли разместить на лестничной клетке вентоборудование?
ankol
 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 3

можно ли разместить на лестничной клетке вентоборудование?
Просмотров: 17119
 
Непрочитано 11.03.2011, 11:56
#2
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусма- тривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.
В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управ- ления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 11:58
#3
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Я так понял вопрос был "на" а не "в".
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 12:01
#4
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


а в чём разница? я что то не уловил. Или "на" это на полу?
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 15:52
#5
ankol


 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 3


нет, предполагается установка притока воздуха под потолком в лестничной клетке на 2 (два) этажа. Лестничная клетка незадымляемая в 2-х этажном магазине промтоваров, высота установки 4м от уровня лестничной площадки. Если читать п.4.4.4 "кроме шкафов для коммуникаций ..." - можно ли зашить вентиляционную установку коробом с пределом огнестойкости EJ30? Установка берет воздух с улицы и гонит в помещения магазина транзитом

Последний раз редактировалось ankol, 11.03.2011 в 16:03.
ankol вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 16:06
#6
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Тут не скажу. ни архитектор, ни ОВшник. Просто недавно перечитыывал данные СП.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 17:18
#7
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 677
<phrase 1=


А что будете делать, если горящие запчасти вентустановки начнут падать сверху на эвакуирующихся из магазина людей?
Из своего опыта, все приточные и прочие вентустановки, базировались в отдельных помещениях со стенами минимум из 250 мм. газобетона. И располагались или на техэтаже, или не имели выходов на пути эвакуации.
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 19:15
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Никаких вентиляционных установок ни "в", ни "на", ни в "коробах" в ЛК быть не может. ЛК - это пути эвакуации. В них вообще запрещается прокладка транзитных воздуховодов (могут быть только воздуховоды для самой ЛК, а это противодымная вентиляция).

В "подшивках" обслуживаемых помещений можно размещать оборудование до 3000 м3/ч, да и то с дополнительными требованиями.

Вообще такие вопросы стоит решать только внимательным чтением СНиП, а не спросом на форумах. Ну, посоветуют тут - "да размещай, чувак, ничо страшного, мы так делаем", а с кого спрос будет?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2011, 15:27
#9
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Не то, что вентоборудование, - транзитные воздуховоды нельзя размещать.
ЧаггиДок опередил.
А я тут давеча вспоминал Вас добрым словом
msi вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2016, 13:22
#10
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Допускается ли прокладка воздуховода приточной противодымной вентиляции шахты лифта для пожарных подразделений через лестничную клетку типа Л1? То есть, на крышу лестничной клетки установить вентилятор, и пройти к шахте лифта транзитом через лестницу Л1 и лифтовой холл.
fadeaway вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > можно ли разместить на лестничной клетке вентоборудование?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Решился освоить подшивку….. Red Nova AutoCAD 420 25.04.2023 10:13
Пространство под лестничной клеткой Н1 casemsot Архитектура 3 30.03.2010 17:30
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 8 03.04.2009 14:27
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46