Непрочитано 11.10.2013, 17:16 #1
Теплоизоляция технологического трубопровода
пончеГ
 
Проектирую ДЭС
 
Москва
Регистрация: 25.06.2007
Сообщений: 101

Здравствуйте!

Имеем стальные трубопроводы Д108, предназначенные для теплоносителя охлаждения аварийных ДГУ. Трубопроводы проходят с -1 по 15 этажи здания на кровлю, где установлены охладители. В той же шахте идет обратка. Температура подачи 95гр., обратки 70гр. Предполагаемое время работы ДГУ 3 часа.
Какую теплоизоляцию необходимо предусмотреть для них?
В СП 41-103-2000 "Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов" предусматривается два вида расчета - по максимальной температуре наружного слоя теплоизоляции и по теплопотерям. Какой из них необходимо применять?
По постановлению 1047-р получается, что главы СП, содержащие четкие указания на этот счет, являются необязательными к применению.. РД по трубопроводам отменили.. Хоть что-то обязательное еще осталось?
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
Просмотров: 2344
 
Непрочитано 11.10.2013, 17:47
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Там где возможно случайное прикосновение людей к трубе нужно обеспечить температуру поверхности не более 40гр, это требование безопасности. А там где люди коснуться её не могут, зачем изоляция, боишься лишнее тепло в воздух выкинуть?))) Так вроде вся система за тем и сделана, чтобы тепло в воздух выкидывать, теплопотери - её работа.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 18:01
#3
пончеГ

Проектирую ДЭС
 
Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 101
<phrase 1=


Это все понятно.. Вопрос, как по нормам надо.
По расчету, для обеспечения на поверхности 45гр. требуется ТИ 13мм, а по теплопотерям 40мм. Разница существенная по деньгам.
13 мм сделаем в любом случае. Хочу подстраховаться, если заказчик начнет требовать делать 40.
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
пончеГ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 18:13
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Зачем аварийные трубопроводы по теплопотерям считать? Это же аварийный режим, который, может и никогда не наступит. Чем лучше охлаждаются трубопроводы (меньше теплоизоляции) - тем для работы ДГУ лучше.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2014, 14:03
#5
Knever


 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от пончеГ Посмотреть сообщение
По постановлению 1047-р получается, что главы СП, содержащие четкие указания на этот счет, являются необязательными к применению.. РД по трубопроводам отменили.. Хоть что-то обязательное еще осталось?
формально да.
1047-р говорит (п88), что обязательно пункт 1-4, следовательно п 4.1. СП. обязательный.
4.1 СП говорит, труба должна удовлетворять "нормативный уровень тепловых потерь оборудованием и трубопроводами, безопасную для человека температуру их наружных поверхностей"
то есть его можно трактовать так


4.1 Теплоизоляционная конструкция должна ОБЯЗАТЕЛЬНО обеспечивать:
- параметры теплохолодоносителя при эксплуатации в соответствии с техническим заданием на проектирование;
- нормативный уровень тепловых потерь (энергосбережения) оборудованием и трубопроводами в соответствии с п. 6.1;
- безопасную для человека температуру их наружных поверхностей в соответствие с п.6.7.

Последний раз редактировалось Knever, 14.01.2014 в 10:40.
Knever вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Теплоизоляция технологического трубопровода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет количества насосов для перекачки воды (санация трубопровода). Добряк Технология и организация строительства 4 30.07.2013 14:09
Расчет пропускной способности безнапорного трубопровода Олег925878 Водоснабжение и водоотведение 2 27.04.2013 23:11
Определение несущей Способности грунта основания трубопровода в русле реки? ILIYA Инженерные сети 5 12.09.2012 11:49
Теплоизоляция подземного трубопровода Мамай Отопление 3 18.05.2010 10:48
Построение трубопровода в Solid Works kaktus1985 SolidWorks 14 12.08.2009 09:45