Непрочитано 20.01.2014, 16:40 #1
Водопотребление храма
EllArchtect
 
Воронеж
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 16

Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетом водопотребления. Необходимо выполнить расчет водопотребление храма. Объект нестандартен тем, что там есть только 3 умывальника и нет унитазов.
1. Какой потребитель (из СНиП, СП), на Ваш взгляд, аналогичен данному?
2. СП30, п. 4.8.:
"следует использовать следующие расчетные расходы горячей и холодной воды:
суточные расходы воды (общий, горячей, холодной) за расчетное время потребления воды, для которого установлен средний часовой расход, м3/сут;
максимальные часовые расходы воды (общий, горячей, холодной), м3/ч;
минимальные часовые расходы воды (общий, горячей, холодной), м3/ч;
максимальные секундные расходы воды (общий, горячей, холодной), л/с."
А считать их по СНиП??????
Просмотров: 3274
 
Непрочитано 20.01.2014, 19:43
#2
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


СП 13-103-99; МДС 31-9.2003 (2 том) в которых сноски на нормативы общественных зданий. Аккуратненько и все будет нормально.
layer вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 09:15
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Ну для секундного расхода можно просто сложить секундные расходы умывальников.
Для часовых и суточных нужно знать количество пользователей, взять как административное здание.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 10:20
#4
EllArchtect


 
Регистрация: 27.11.2013
Воронеж
Сообщений: 16


А я правильно понимаю, что расходы считаются по СНиП 2.04.01? Он действует после введения СП?
EllArchtect вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 10:23
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Я не знаю места, где расчет по нему не принимают, это всё что могу сказать по этому поводу
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 12:31
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780


В мвк требуют по сп.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 13:36
1 | #7
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914


Ну, у них есть пиковое водопотребление. На крещение набирают кубовые емкости (в зависимости от числа прихожан)
Fogel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Водопотребление храма

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу чертежи (планы, фасады, разрезы) Храма Нефритового Будды cosm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.11.2011 20:40
Проект бревенчатого храма Alasiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 29.09.2011 16:53
Обследование храма Покрова, г. Елец, перед реставрацией Tovia Обследование зданий и сооружений 3 23.02.2011 17:06
Сводчатое перекрытие Храма S.NV Конструкции зданий и сооружений 38 31.05.2010 21:47
Тех.карта на производство работ при возведении храма Petr B. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.06.2008 05:18