| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Байпасирование ВНС на время реконструкции

Байпасирование ВНС на время реконструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2014, 03:31 #1
Байпасирование ВНС на время реконструкции
neiseed
 
Во всех щелях "специалист"
 
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 29

Есть существующая водопроводная подкачивающая насосная (точных параметров пока не могу дать, завтра на объект еду), которая питает микрорайон. Требуется ее полная реконструкция, но подачу воды потребителям нужно сохранить.
Может у кого-нибудь есть готовые проектные решения по полноценному байпасированию ВНС на время строительства с минимумом затрат.
Просмотров: 2518
 
Непрочитано 02.12.2014, 09:01
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Offtop: проект неведомого коня в вакуме
проложите трубу с отключающей арматурой - самое дешевое, но насосная, как мне кажется, не так просто стояла, и давления в сети просто не хватит для питания микрорайона. Поэтому наверное лучше на байпасе построить новую насосную, а старую законсервировать.
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 10:00
#3
neiseed

Во всех щелях "специалист"
 
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Offtop: проект неведомого коня в вакуме
проложите трубу с отключающей арматурой - самое дешевое, но насосная, как мне кажется, не так просто стояла, и давления в сети просто не хватит для питания микрорайона. Поэтому наверное лучше на байпасе построить новую насосную, а старую законсервировать.
Насколько я знаю, хвс для жилых мк можно отключать только на 8 часов, а за это время удастся воплотить в жизнь только проект неведомого коня в вакууме. Никто не даст на 2 месяца оставить без воды жилой мк. Какие-то решения ведь люди принимают когда подобные вещи реконструируют. Раньше имел дело только с тепловыми насосными, но там хоть сроки есть. Однако Ваш вариант с "построить рядом" на данный момент мне кажется самым рациональным, но могу возникнуть проблемы с землей (вернее они возникнут).
neiseed вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 23:27
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


А что в задании на проектирование написано по этому поводу?
В лоб, приходит только решение о поэтапной замене оборудования, мы у себя так и делаем.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 03:52
#5
neiseed

Во всех щелях "специалист"
 
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
решение о поэтапной замене оборудования, мы у себя так и делаем.
Можно поподробнее на этом месте?
neiseed вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 22:49
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Да тут и рассказывать особо нечего.
Снимаем один насос, оставляем в работе другой, меняем фундамент, электрику, арматуру, сам насос, потом ту же процедуру со вторым насосом проворачиваем.
С трубами также, когда нужны врезки арматуры и временных сетей, делаем их по одной в ночь, отключая воду не надолго.
Всех нюансов не распишешь, задавай вопросы конкретнее.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 03:00
#7
neiseed

Во всех щелях "специалист"
 
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Да тут и рассказывать особо нечего.
Снимаем один насос, оставляем в работе другой, меняем фундамент, электрику, арматуру, сам насос, потом ту же процедуру со вторым насосом проворачиваем.
С трубами также, когда нужны врезки арматуры и временных сетей, делаем их по одной в ночь, отключая воду не надолго.
Всех нюансов не распишешь, задавай вопросы конкретнее.
С насосами всё понятно изначально было. Но вот со всей обвязкой.... это ж сколько запорной арматуры нужно, чтобы быстро участками менять трубы? А если такой вариант: к примеру вам нужно реконструировать насосную с учетом увеличения производственной мощности и новое оборудование просто не влезает в старое здание. Как Вы поступите? Рядом новую построите и потом переключитесь как сказал оратор выше?
neiseed вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 09:08
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от neiseed Посмотреть сообщение
это ж сколько запорной арматуры нужно, чтобы быстро участками менять трубы?
Совсем не много, есть принципиальная схема? Могу показать.
Цитата:
Сообщение от neiseed Посмотреть сообщение
новое оборудование просто не влезает в старое здание.
Это уже отдельная история, для начала, поднимаем кадастровый паспорт, и смотрим возможные варианты, возможно пристройка появится, возможно надстройка, возможно здание полностью реконстуируется. Земельные вопросы тебя вообще не должны касаться, с тебя только информация влезает новая насосная в существующий участок, или нет.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Байпасирование ВНС на время реконструкции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стандартный вес м.кв. декоративной решетки на окнах, а также открывание во время пожара dextron3 Пожарная безопасность 4 09.02.2011 17:49
Мониторинг зданий при строительстве и реконструкции msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 11.01.2010 20:35
*Слишком долгое время линковки автокада с екселем hwd Баги и пожелания в Autodesk 0 10.11.2009 18:58
Какое время отклика на LSD оптимально для Акада? Maximum AutoCAD 10 31.01.2006 12:34
Можно ли подсветить грипсы во время выполнения команды? Torino Программирование 9 18.11.2004 19:38