Расчитываю поперечную арматуру колонны. Сечение 400х400 мм. Бетон В25, усилия:
N=2380 кН
Q=14.4 кН
M=19.5 кН
В соответствии с пунктом 8.1.34 у меня среднее сжимающее напряжение в бетоне от воздействия продольных сил больше Rb. Какой коэффициент фи эн принимать?. Если принять что напряжение примерно равно Rb можем применить формулу номер 4 (считая сверху). Однако при этом коэффициент будет стремиться к нулю и соответственно Qb тоже.
Просмотров: 67887
 
Непрочитано 24.07.2015, 08:06
#41
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314


Добрый день!
Как быть с определением σt? Как в этом случае учитывать продольную арматуру?

По СП 63.13330.2012:
"σср - среднее сжимающее напряжение в бетоне от воздействия продольных сил, принимаемое положительным. Величину σср принимают как среднее напряжение в сечении элемента с учетом арматуры.
σt - среднее растягивающее напряжение в бетоне от воздействия продольных сил, принимаемое положительным.
Величины σcp и σt принимают как средние напряжения в сечениях элементов. Допускается величины σcp и σt определять без учета арматуры при содержании продольной арматуры не более 3 %."

Т.е. если для σср сказано "напряжение в бетоне" и далее "напряжение в сечении элемента с учетом арматуры", то для σt - это именно напряжение в бетоне (про арматуру ни слова).
Далее сказано, что "допускается величины σcp и σt определять без учета арматуры", т.е. следуя логике приходим к выводу, что σt тоже можно определять с учетом арматуры.
Также акцентируется внимание, что значения σср и σt принимается "положительным", т.е. по модулю, я так понимаю.

Offtop: Вообще странно, что разработчики СП не полностью раскрыли карты ... за них додумывать надо. Складывается впечатление, что они и сами не знают.

Offtop: Написал письмо в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева - жду ответа.

Последний раз редактировалось Genf, 24.07.2015 в 10:31. Причина: письмо
Genf вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 08:49
#42
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Вот оно мне надо? Не пожалеть бы...
А при больших эксцентриситетах, когда есть растянутые стержни, покатит эта формула? Или просто тогда нужно брать размеры сжатой зоны?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 10:00
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
они и сами не знаю
- если верно утверждение, что актуализация - копирование забугорных норм, то почему бы нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 13:05
#44
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- если верно утверждение, что актуализация - копирование забугорных норм, то почему бы нет?
Утверждение, к счастью, не верное. А может и к сожалению, т.к. в актуализацию пролазят вещи, которые можно назвать "проделками дилетанта-аспиранта". Сделал он 5 опытов, подобрал под них какую-то формулу, а про другие случаи не подумал...
Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Как быть с определением σt? Как в этом случае учитывать продольную арматуру?
Если σt определять по формуле σt=(N-RsAs,tot)/Ab, то σt всегда будет либо нулевым, либо отрицательным, т.к. при подборе арматуры считается, что бетон на растяжение не работает и все растяжение воспринимается арматурой. Соответственно, всегда Fin=1, что нелепо.
Если определять σt в бетоне по деформационной модели, то как оно может быть больше Rbt? (в СП же стоит ограничение 2Rbt). Или же надо просуммировать все усилия в бетоне и арматуре и разделить их на площадь сечения?
Если учитывать по формуле σt=N/Ared (как в посте 19), то для обеспечения прочности наклонного сечения практически всегда будет требоваться значительное увеличение продольной арматуры по сравнению с тем, что надо для прочности нормального сечения.
В общем, очень бы хотелось увидеть ответ НИИЖБ.

Последний раз редактировалось Инженер-96, 24.07.2015 в 13:20.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:11
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


На поперечку бетон работает, его напряжения надо и находить.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
среднее сжимающее напряжение в бетоне от воздействия продольных сил
- от продольных сил возникают некие особые сжимающие напряжения? От изгиба уже не то?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:17
#46
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314


Ответ Лировцев
"Напряжения σср/σсt определяются из решения системы уравнений общего случая расчета ж/б элемента"

Формула из СНиП 2.03.01-84*
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ответ Поддержки по среднему напряжению.png
Просмотров: 867
Размер:	14.1 Кб
ID:	153882  
Genf вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:20
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
общего случая расчета ж/б элемента
- не по букве закона норм, туда входят напряжения и от изгиба, и надо только от продольной силы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:59
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
и надо только от продольной силы.
Точно! На момент наплюйте. Лировцев не слушайте - они сами в жб ни в зуб.
Чтобы было понятно смотрите старый снип и Гвоздева.
Это всего лишь коэффициент, учитывающий влияние продольной силы на несущую способность по наклонному сечению.
Offtop: По второму кругу пошли? Или уже что-то другое обсуждаем?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 24.07.2015 в 15:08.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 15:53
#49
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это всего лишь коэффициент, учитывающий влияние продольной силы на несущую способность по наклонному сечению.
Вот и хотелось бы его правильно посчитать. Особенно при наличии растяжения.
Genf вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 09:33
#50
Ingener12

Инженер
 
Регистрация: 16.07.2015
Планета Земля
Сообщений: 19


Попутный вопрос - когда его учитывать?
Сейчас рассчитываю перемычку в ж/б стеновой панели.
По идее в ней таки естественным образом создается распор - растягивающее напряжение.
Или стоит учитывать данный коэффициент лишь в случае с дополнительными воздействиями (например, от предварительного напряжения арматуры)?
Сбивает пособие по расчету на ЭВМ к СП 63.13330.2012 стр.116-118
Ingener12 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 11:01
1 | #51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ingener12, учитывать только в сжатых/растянутых элементах не зависимо от момента.
В перемычке никакого распора учитывать не надо.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 18:43
1 | #52
zybrostov


 
Регистрация: 30.07.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 18


Ответ ООО "ЛИРА софт" (разработчики Лира 10.Х):

"Gср и Gt определяется в зависимости от фактического процента армирования элемента. Для слабоармированных элементов (до 3%) Gср=Gb=N/A, как для центрального сжатия/растяжения. Это рекомендации п. 8.1.34. Если > 3%, то учет арматуры производится из соображений:

- условие равновесия: N=Gb*Ab+Gs*As,tot

- преобразуем формулу:

Gs=aGb, где а=Es/Sb

N=Gb*Ab+aGb*As,tot

N=Gb(Ab+a*As,tot)

Gcp=Gb=N/(Ab+a*As,tot)=N/Ared

Эта формула может быть представлена в виде:

N=Gb*Ab+Gs*As,tot

Gcp=Gb=N-Gs*As,tot/Ab

У нас реализована формула Gcp=N/Ared

При этом учет неупругих деформаций сжатого бетона не производится.
"
zybrostov вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 18:46
#53
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от zybrostov Посмотреть сообщение
Gs=aGb, где а=Es/Sb
наверное Es/Eb?

В общем - то, что предлагал Бахил в #20, только еще чуть проще.
 
 
Непрочитано 31.07.2015, 11:43
#54
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


На мой взгляд, самое корректное для определения средних напряжений в бетоне - пользоваться НДМ. Свой вариант прилагаю.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 12:04
#55
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


tutanhamon, хряснется твоя колонна по нормальному сечению. До наклонного дело не дойдёт.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 12:20
#56
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
tutanhamon, хряснется твоя колонна по нормальному сечению. До наклонного дело не дойдёт.
Бахил, согласен. На цифры в данном случае обращать внимания не надо - это демонстрационный пример
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 12:27
#57
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


tutanhamon, по твоей методе коэф. получится заниженный. Попробуй на реальном примере.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 13:37
#58
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
tutanhamon, по твоей методе коэф. получится заниженный. Попробуй на реальном примере.
Бахил, можешь пояснить почему? Ведь метода тут - вполне "узаконенный" НДМ, с помощью которого определяются напряжения в бетоне. Ведь напряжения в арматуре вполне можно определять по НДМ, а чем бетон хуже?
То есть - просто определяем относительные деформации материалов, решая частное уравнение (только нормальная сила), принимая гипотезу их совместности (гипотеза плоских сечений). А далее - по диаграмме в зависимости от относительной деформации определяем величину напряжения бетона. В чем тут ошибка?
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 14:09
#59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


tutanhamon, всё так, но к наклонным сечениям не имеет никакого отношения. И к коэффициенту, учитывающему влияние продольной силы тем более.
На самом деле в наклонное сечение попадает бесконечное множество нормальных, в которых будет разное напряжение в бетоне.
При этом искомый коэф. чисто эмпирический и основан именно на приближённом определении среднего напряжения.
Так что городить огород ради этого не стоит - всё гораздо проще.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 14:47
#60
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
tutanhamon, всё так, но к наклонным сечениям не имеет никакого отношения. И к коэффициенту, учитывающему влияние продольной силы тем более.
На самом деле в наклонное сечение попадает бесконечное множество нормальных, в которых будет разное напряжение в бетоне.
При этом искомый коэф. чисто эмпирический и основан именно на приближённом определении среднего напряжения.
Так что городить огород ради этого не стоит - всё гораздо проще.
Бахил, понял, спасибо!
tutanhamon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет по наклонным сечениям в СП 63.13330.2012

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 frostyfrost SCAD 17 22.09.2016 13:37
Сжатые свесы полок тавра никак не влияют на прочность по наклонным сечениям? eilukha Железобетонные конструкции 2 03.05.2014 18:00
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Лира. Прочность по наклонным сечениям по СП 52-101-2003 Дрюха Лира / Лира-САПР 15 09.02.2009 16:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44