Добрый день!
Как быть с определением σt? Как в этом случае учитывать продольную арматуру? По СП 63.13330.2012: "σср - среднее сжимающее напряжение в бетоне от воздействия продольных сил, принимаемое положительным. Величину σср принимают как среднее напряжение в сечении элемента с учетом арматуры. σt - среднее растягивающее напряжение в бетоне от воздействия продольных сил, принимаемое положительным. Величины σcp и σt принимают как средние напряжения в сечениях элементов. Допускается величины σcp и σt определять без учета арматуры при содержании продольной арматуры не более 3 %." Т.е. если для σср сказано "напряжение в бетоне" и далее "напряжение в сечении элемента с учетом арматуры", то для σt - это именно напряжение в бетоне (про арматуру ни слова). Далее сказано, что "допускается величины σcp и σt определять без учета арматуры", т.е. следуя логике приходим к выводу, что σt тоже можно определять с учетом арматуры. Также акцентируется внимание, что значения σср и σt принимается "положительным", т.е. по модулю, я так понимаю. Offtop: Вообще странно, что разработчики СП не полностью раскрыли карты ... за них додумывать надо. Складывается впечатление, что они и сами не знают. Offtop: Написал письмо в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева - жду ответа. Последний раз редактировалось Genf, 24.07.2015 в 10:31. Причина: письмо |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Цитата:
Цитата:
Если определять σt в бетоне по деформационной модели, то как оно может быть больше Rbt? (в СП же стоит ограничение 2Rbt). Или же надо просуммировать все усилия в бетоне и арматуре и разделить их на площадь сечения? Если учитывать по формуле σt=N/Ared (как в посте 19), то для обеспечения прочности наклонного сечения практически всегда будет требоваться значительное увеличение продольной арматуры по сравнению с тем, что надо для прочности нормального сечения. В общем, очень бы хотелось увидеть ответ НИИЖБ. Последний раз редактировалось Инженер-96, 24.07.2015 в 13:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
На поперечку бетон работает, его напряжения надо и находить.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Точно! На момент наплюйте. Лировцев не слушайте - они сами в жб ни в зуб.
Чтобы было понятно смотрите старый снип и Гвоздева. Это всего лишь коэффициент, учитывающий влияние продольной силы на несущую способность по наклонному сечению. Offtop: По второму кругу пошли? Или уже что-то другое обсуждаем?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 24.07.2015 в 15:08. |
|||
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 16.07.2015
Планета Земля
Сообщений: 19
|
Попутный вопрос - когда его учитывать?
Сейчас рассчитываю перемычку в ж/б стеновой панели. По идее в ней таки естественным образом создается распор - растягивающее напряжение. Или стоит учитывать данный коэффициент лишь в случае с дополнительными воздействиями (например, от предварительного напряжения арматуры)? Сбивает пособие по расчету на ЭВМ к СП 63.13330.2012 стр.116-118 |
|||
|
||||
Регистрация: 30.07.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 18
|
Ответ ООО "ЛИРА софт" (разработчики Лира 10.Х):
"Gср и Gt определяется в зависимости от фактического процента армирования элемента. Для слабоармированных элементов (до 3%) Gср=Gb=N/A, как для центрального сжатия/растяжения. Это рекомендации п. 8.1.34. Если > 3%, то учет арматуры производится из соображений: - условие равновесия: N=Gb*Ab+Gs*As,tot - преобразуем формулу: Gs=aGb, где а=Es/Sb N=Gb*Ab+aGb*As,tot N=Gb(Ab+a*As,tot) Gcp=Gb=N/(Ab+a*As,tot)=N/Ared Эта формула может быть представлена в виде: N=Gb*Ab+Gs*As,tot Gcp=Gb=N-Gs*As,tot/Ab У нас реализована формула Gcp=N/Ared При этом учет неупругих деформаций сжатого бетона не производится." |
|||
|
||||
На мой взгляд, самое корректное для определения средних напряжений в бетоне - пользоваться НДМ. Свой вариант прилагаю.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Цитата:
То есть - просто определяем относительные деформации материалов, решая частное уравнение (только нормальная сила), принимая гипотезу их совместности (гипотеза плоских сечений). А далее - по диаграмме в зависимости от относительной деформации определяем величину напряжения бетона. В чем тут ошибка? |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
tutanhamon, всё так, но к наклонным сечениям не имеет никакого отношения. И к коэффициенту, учитывающему влияние продольной силы тем более.
На самом деле в наклонное сечение попадает бесконечное множество нормальных, в которых будет разное напряжение в бетоне. При этом искомый коэф. чисто эмпирический и основан именно на приближённом определении среднего напряжения. Так что городить огород ради этого не стоит - всё гораздо проще.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 | frostyfrost | SCAD | 17 | 22.09.2016 13:37 |
Сжатые свесы полок тавра никак не влияют на прочность по наклонным сечениям? | eilukha | Железобетонные конструкции | 2 | 03.05.2014 18:00 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Лира. Прочность по наклонным сечениям по СП 52-101-2003 | Дрюха | Лира / Лира-САПР | 15 | 09.02.2009 16:21 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |