| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия.

Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2008, 20:13 #1
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия.
Neo_
 
матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401

Кирпичная вентшахта довольно тяжелая примерно по центру пролета. При временных полезных нагрузках и соответственно кривизне плиты, небольшой зазорчик внизу приведет к попаданию газов из шахты в помещение. (из замечаний экспертизы).
Что делать то? резинову прокладку?
Просмотров: 4915
 
Непрочитано 15.10.2008, 21:07
#2
SergGL

инженер
 
Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
Сообщений: 113


Металлические воздуховоды http://www.eurosfera.ru/reference-me...air-ducts.html
__________________
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2008, 22:02
#3
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Рисуем. Пролет 6м. Принимаем прогиб 30мм, ни много, ни мало. При шахте шириной 1500мм и в предположении что это абс. жесткое тело, зазор между верхом перекрытия и шахтой 2 мм. Но коментс.
Ну и кроме того, Вы ведь ставите вентшахту прямо на перекрытие? И тогда опирание будет в толще к-ции пола.
А как ваша экспертиза смотрит на зачеканку зазора между вершом канала и низом перекрытия "упругим материалом". А вдруг там просочиться?
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2008, 06:46
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Что-то у вас там принципиально не то. Не должно быть никаких кирпичных шахт, внутри которых движутся под избыточным давлением какие-то "газы", да настолько опасные, что надо учитывать зазор при прогибе плиты. "Газы" должны перемещаться по воздуховодам, у которых есть требования по плотности и огнестойкости.

А "шахты" обычно являются или декоративным элементом или средством повышения огнестойкости пучка воздуховодов. Могут использоваться также для воздухозаборов, но там мелкие зазоры ничем не грозят.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 53 10.03.2023 23:13
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как определить расстояние между 2 точками по spline? Хотабыч Программирование 5 22.01.2006 15:33