Подпорная стена в аварийном состоянии! Каким способом лучше усилить???
rasko
 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 2

Стена начала заваливаться и местами обрушилась. Как ее лучше усилить? Предложили вариант: анкерными тягами на откосе и внизу упорные сваи стойки + наращивание стены снаружи. На местах обрушения стен укрепить грунт на откосе трубами 6м и возвести новую.
Что можно еще сделать и самое главное дешевле?

Изображения
Тип файла: jpg IMG_2893.JPG (894.2 Кб, 383 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2891.JPG (762.7 Кб, 341 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2892.JPG (925.9 Кб, 350 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2890.JPG (755.7 Кб, 335 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2886.JPG (771.4 Кб, 337 просмотров)

Просмотров: 3001
 
Непрочитано 25.06.2014, 09:32
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А склон-то оползневый, судя по наклону стволов деревьев...
Дешево не получится. Анкера врядли помогут. Нужна нормальная геология, чтоб рецепт выписать.
По хорошему или стену в грунте, или новую уголковую делать.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 01:26
#3
rasko


 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 2


Если делать новую уголковую, то может предусмотреть сваи у основания? Или можно обойтись монолитной с запасом толщины?
rasko вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 08:21
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Геологию нормальную нужно делать. Причем не только по стенке, но и вверх по склону, чтоб выявить характер напластования и оценить опасность оползня. Рискну предположить, что при проектировании первой стены оползневые явления не учли, что привело к данному результату. Нагрузка от давления грунта в итоге оказалась намного больше предполагаемой. Поэтому без надлежащего исследования можно запросто повторить ошибку.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 11:12
#5
Mr. Tuvok

Главспец по генпланам. Архитектор.
 
Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Сообщений: 108


Да ну, какое там усиление, только новое строительство новой подпорной стенки на месте старой с полным демонтажем последней! И, канечно, уже сказали смотрите геологию, чтобы фундаменты сделать как надо и хорошо бы расчет(от бокового давления грунта) сделать на толщину стенки самой, чтобы её снова не выпучило.
Mr. Tuvok вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стена в аварийном состоянии! Каким способом лучше усилить???

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? Homer Конструкции зданий и сооружений 12 07.05.2009 16:56
Каким способом лучше рассчитать здание? Andgy Прочее. Программное обеспечение 9 24.04.2007 11:50