Непрочитано 15.04.2012, 18:47 #1
Прямой учет огнезащиты по СТО 36554501-006-2006
Ал-й
 
Сообщений: n/a

Здравствуйте! Не подскажите - можно ли используя методику СТО 36554501-006-2006 учесть огнезащитный слой? Непосредственно в расчете температурных полей, с фактическими теплопроводными характеристиками огнезащитного слоя, а не пользуясь п. 10.13, т.к. набора материалов в нем - не достаточно, да и вообще пункт не удобен к применению... Процитирую пункт:
10.13 Во время пожара защитный слой бетона предохраняет арматуру от быстрого нагрева ее до критической температуры. Предел огнестойкости увеличивается, если применить огнезащитное покрытие. Известково-цементная штукатурка толщиной 15 мм, гипсовая - толщиной 10 мм, вермикулитовая - толщиной 5 мм или теплоизоляция из минерального волокна толщиной 5 мм эквивалентны увеличению на 10 мм толщины защитного слоя тяжелого бетона. Огнезащитные покрытия, применяемые для повышения предела огнестойкости конструкций, также могут иметь армирование.

Т.е. по логике ведь должно быть можно, но как на это смотрят проверяющие органы? Фирмы, выпускающие огнезащитные покрытия подобные расчеты приводят, но без расчета огнестойкости - только распределение температур по сечению...
Спасибо!
Просмотров: 3381
 
Непрочитано 15.04.2012, 19:10
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: Нам в экспертизе помогает именно этот пункт когда возникает необходимость обеспечения большей огнестойкости без увеличения защитного слоя бетона.
 
 
Непрочитано 16.04.2012, 16:54
#3
Ал-й


 
Сообщений: n/a


ЛИС, да, в целом пункт ценен. Но сейчас появилось слишком много покрытий с заявленными свойствами, не вписывающимися в этот пункт. В итоге решили узнавать у разработчиков... Посмотрим что получится.
 
 
Непрочитано 07.06.2012, 12:54
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


что такое вермикулитовая штукатурка? это дорого? можно заложить 10мм, чтобы увеличить защитный слой на 20мм, в сумме получить 45мм и сослаться на пункт 12.4 чтобы отвязались?
Цитата:
12.4 При стандартном пожаре длительностью 90 минут расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 35 мм, при 120 мин - 45 мм, при 150 мин - 55 мм, при 180 мин - 60 мм.
П.С. Сделал финт ушами. У меня плита, работающая в 2х направлениях, защитный слой 25мм. Внизу сетка из 12ой - соответственно растояние от центра тяжести арматуры верхнего слоя до поверхности 43мм, а 43 это почти 45, а 45 - ничегоделать не надо =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 07.06.2012 в 20:43.