Пугает это все тем, что у вас IV снеговой район и пролет 8.3м. Я бы не рекомендовал использовать пиломатериалы в качестве затяжек - при усушке в них появляются продольные трещины с вероятностью почти 100%. Есть ли попереные стены? Куда опираются балки чердачного перекрытия? Есть ли вариант выставить стойки и опереть на них коньковый прогон? Крыша вальмовая или фронтоны глухие?
|
|||
|
||||
1) 8 метров - это совсем небольшой пролет, а 20 градусов - нормальный уклон
2) Прикрепленная миниатюра - это вовсе не арка, а обычная двускатная кровля 3) Если действительно не проходят обычный пиломатериал 50х200, то используйте клееный - навернака пройдет. |
||||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Есать еще вариант, чтобы не связываться с висячими стропилами. Как я посмотрю вдоль конька лежат деревянные балки - значит поперк расположены несущие стены. Почему бы на них не опреть стойки конькового прогона (можно и два промежуточных прогона, т.е. по сторонам от конька)?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 05.07.2010 в 10:01. |
||||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
а почему затяжку вниз не опустить? Высота чердака в свету сейчас около 1800 мм, существующая затяжка на 1200 мм, т.е. простраство неиспользуемое. Опустить вниз и всех дел. Доски 200х50 можно и сплотить, даже лучше будет по плоской форме потери устойчивости стропила.
Axe-d с сисячими стропилами
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2008
Сообщений: 18
|
Давно сижу на стропильной системе. Простенькая крыша. По моим прикидкам без учета затяжки проходят спаренные через вкладыш две доски сечением 50х190(h). Причем шаг 1 м. Затяжка конструктивно нужна, поэтому жесткость конструкции только усилится.
В свое время много всего перерыл и нашел хорошую серию "Серия ТСК-СК Выпуск 1-1 Стропила и кровля". вроде в здесь и была. Если нет то вышлю. |
|||
|
||||
при такой затяжке (и отсутствии мон.перекрытия?) опирание нужно скользящее - иначе стену выдавит(разметка пенобетона?), либо опускать затяжку и делать её потолком
Цитата:
Offtop: слайды !!!... слайды !!!... |
||||
|
||||
А распор?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
Давно известный строймеховский факт. Чем ниже мы опускаем затяжку - тем меньше момент в полуарке в точке точкой прикрепления затяжки и в целом комбинация усилий "выгоднее". Хотя согласен, при определенных условиях на полуарке будет такая точка, при которой опускание затяжки ниже приведет к появлению невыгодного сочетания N и M в середине верхней панели полуарки по сравнению с таковыми в точке прикрепления затяжки.
Внимательно прочти мой пост - я удивился тому, что ASGan заявил, будто затяжка не нужна (т.е. нужна конструктивно)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 24
|
делают и больше 8м http://www.stroypart.ru/roofs/designing/prol.php
http://www.stroypart.ru/roofs/gallery/sklad.php не реклама ps буржуи,для этих целей, чтобыменьше сомневаться, использую сортированнуюпо прочности доску (EN338) |
|||
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Цитата:
Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54. |
|||
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
|
уважаемые гуру проектных дел, взываю к вам))
не стал поднимать новых тем, так как эта очень мне близка. проектируется коттедж. стены будут из пенодлоков (газоблоки, полистиролбетонные блоки... в общем, легкий бетон. не кирпичь.) архитекторOfftop: , как всегда уже согласовал планы и разрезы с заказчиком , а меня только поставил перед фактом. во вложении разрез гостиной. опускать затяжку ниже нельзя, так как там у них планируется что то типа фрески на потолке, так что пространства должно быть много. очень сильно смущает пролет - 12м. и газобетон. подскажите свои соображения по этому поводу, как быть? какие нюансы могут быть? элементы кровли хотят делать деревянными (стропилы, балки. пр.). поперечные стены (параллельные плоскости разреза имеются) что меня смущает и я не знаю как быть: 1) большой пролет, наличие распорного усилия, опирание на газобетон. длинная и достаточно высокая стена. 2) если делать коньковые балки (например в местах, где крепится затяжка) и протягивать их через всю комнату (а это 6м), то как опереть эти балки на газобетон? 3) кто-нибудь применяет новомодные специальные крепления для деревянных конструкци? как считать их? чем крепить? (не саморезами ведь. саморезы - не гвозди, у них другие характеристики) 4) еще куча вопросов, но пока формулирую и очкую...
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
gdenisn
По теме не подскажу (специализация не та), но могу посоветовать! Предлагаю агрессивно пообщаться с архитектором, на предмет изменения конструкции кровли. Перекрывать кровлю по длиной стороне вместо короткой явно ошибка, которая существенно увеличит стоимость строительства. Из опыта. Советую, примерно подсчитать стоимость одного (то что нарисовал арх-р) и второго. Причем при реализации по варианту архитектора ни в коем случае снеговую нагрузку не уменьшать. Деньги решают все. Ни один заказчик не будет переплачивать за АРХИТЕКТУРНУЮ выразительность, которая существенно бьет по кошельку ПыСы: Интересно, а архитектор знает, что при увеличении пролета в ДВА раза, момент увеличивается в ЧЕТЫРЕ (для шарнирноопертой балки) |
|||
|
|