09.07.2012, 18:17 | #1 | |
Деревянный брус внутри стены из газобетона
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
||
Просмотров: 8292
|
|
||||
Регистрация: 14.06.2011
Сообщений: 47
|
Такой узел - дело сомнительное. Крепление можно сделать и через блок, и через кирпич теми же тяжами. Закладкой закладных и т.п. Можно сделать вместо деревянной вставки железобетон. Так сказать монолитный пояс на всю ширину стены с теплоизоляционными вкладышами.
|
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Стена существующая или в стадии возведения?
Строительная скоба - не очень удачно - она в бетон (если уже выполнено перекрытие) не войдет, а брус может расколоть (тут диаметр скобы нужно подобрать). Лучше крепить продольный брус к плите шпильками на клеевой анкер или другими механическими анкерами. В продольном брусе делать опорные гнезда по шагу балок навеса. И непонятно, почему вертикальный опорный элемент снаружи стены не довести до конца наверх и скрепить с "консолью" (хотя, по существу, это уже не консоль). Продольный брус в стене надо отсечь от газоблока гидроизоляцией. А так, если хорошо выполнить узел и закрепить как следует брус - ничего не будет, даже если брус немного усохнет.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 22
|
Перекрытие на всю ширину стены. Из перекрытия горизнтальные выпуски- стержни в виде шпильки.К перекрытию крепится горизонтально брус (болт и шайба), а внего уже врубаются (м/б на глухари) брусья меньшего сечения. Брус подсушенный , промазанный в месте стыка олифой,подрезанный по месту.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
Отвечаю всем по порядку. 1) Стена в стадии проектирования. 2) Гидроизоляцию забыл нарисовать. 3) Перекрытие на всю ширину с перфорацией сложный гемор для заказчика, и мостики холода и.т.д. Вообщем от этого варианта отказались .
for igr: Сгниет по вашему независимо от наличия гидроизоляции, в любом случае? А если с внутренней стороны утеплитель ужать, и оставить зазор между деревом и утеплителем, а в брусе вдоль насверлить отверстий? Или по вашему варианту, как сделать закладушки в стене? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Если есть возможность сгнить то обязательно сгниет.Сделайте закладные со сквозными шпильками, которые можно закрепить к плите перекрытия или анкерным пластинам.К закладушкам приварите балочные карманы, к которым можно крепить любые балки.Я так все козырьки делал.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222
|
Козырек как я понял - кранштейн, нужно найти реакции и усилия и затем определить как его крепить. Сколько весит козырек и как нагружен? По моему в местах крепления козырька предусмотреть кладку из полнотелого кирпича (в 1/2 кирпича) между плитами и утеплителем, кладку анкеровать к плитам. К кладке насквозь крипить простыми анкерами. Сколько по расчету утеплителя надо и какого? Все деревяшки убрать из стены - у вас потеряно сечение стены за счет утеплителя и бруса.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
Козырек деревянный не тяжелый И кроме как собственный вес есть только снег. Максимальный шаг этих кронштейнов 2м.
Вообщем реакции я нашел еще до того как узел рисовать. вертикальная, в заделке = 500 кг, горизонтальная действующая от стены = 700 кг. В месте где подпорка упирается в стену верт.=200кг, горизонтальная давит в стену = 700 кг. А Насчет того, что потеряно сечения стены, то у самой поганой деревяшки на смятие поперек волокон R больше или равно R газобетона. Цитата:
Последний раз редактировалось Kvush, 10.07.2012 в 14:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95
|
Ну тут и нагорожено. Признайтесь честно, вы архитектор ? Прослойку 70мм назвать армопоясом, ага еще и опирание на блок 200. Смысл такого решения ? У вас и так опирание плиты 200 Я бы сделал так- человеческий армопояс , способный равномерно перераспределить нагрузку от перекрытия- на ширину 400 , высотой 200. 100-утеплитель. Деревяшку обернуть гидроизоляцией и к армпопоясу через закладухи. Т.е. в месте ее примыкание утеплителя не будет, да и не зачем- дерево не промерзнет. Все зашить сайдингом/вагонкой /композитом- по вкусу. Да, только зазор оставте небольшой. чтобы как-то продувалось. Газобетон не любит сырость, чтобы там не говорили.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
Вы совершенно правы насчет армопояса. Смешно получается - монолитное перекрытие и под ним армопояс. Был бы я на сто процентов вольной птицей я бы убрал его оттуда. Просто в плите пару арматурин бросил бы над стеной по периметру. Но есть ГИП Которому нужен такой вот армо пояс
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 20
|
Упрощайте конструкцию.
(картинка отсюда: http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=3&t=229) Последний раз редактировалось Глеб Грин, 25.07.2012 в 09:41. Причина: вставил ссылку |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Конденсат внутри стены допустим. | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 202 | 25.12.2016 14:19 |
Как задать жесткость стержня - деревянный брус? | Masim | SCAD | 3 | 28.11.2011 15:19 |
длинный деревянный брус | eugenmax | Деревянные конструкции | 19 | 14.03.2011 15:07 |