30.07.2013, 09:31 | #1 | |
Какая нужна исполнительная документация на окна и вентиляцию?
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 12532
|
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Основной исполнительный документ на систему вентиляции - паспорт вентсистемы. Его форма официально утверждена.
А на установку окон, если в листе ОД архи ничего не прописали, то можете требовать у субчика чего вашей душе угодно - АОСР на монтаж, заделку примыканий, крепление ленты ПСУЛ, короче глумиться как вашей душе угодно Образцы в этой замечательной шпаргалке "Исполнительная документация в строительстве" / А. Н. Летчфорд, В. А. Шинкевич. – СПб., 2012. – 266 с. |
|||
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Цитата:
Теоретически двигатели вентиляции должны опробываться отдельно. То есть пусконаладочные работы делятся на этапы и эти этапы могут делать разные подрядчики. Цитата:
[quote]б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;[quote] Геодезисты, прораб или спец. человек должны снимать и рисовать на чертежах РД исполнительные схемы с отклонениями в геометрии и иными. Цитата:
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
||||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
|
|||
|
||||
Строительство объектов нефтегазового комплекса Регистрация: 17.06.2013
Новосибирск
Сообщений: 16
|
Если заказчик так требует освидетельствование скрытых работ по этим разделам, то возможен вариант оформить на вентсистему акт по форме освидетельствования ответственных конструкций с приложением всех паспортов, сертификатов и сопутствующих документов на все примененные комплектующие. Если имеется оборудование, которое монтируется на специально предназначенные для него фундаменты, то нужен акт проверки установки оборудования на фундамент. Но все же главным документом, как вам уже сообщили, будет паспорт вентсистемы, который оформляется после проведения пусконаладочных работ. Если эти работы выполняет сторонняя организация, то от вас при приемке потребуют акт передачи в ПНР, на основании которого будут проводиться индивидуальные испытания и комплексное опробование системы с оформлением сопутствующих актов.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Что делать с вентиляцией расписано в СНиП 3.05.01-85 (1988):
1. Сначала обкатка с составлением Акта индивидуального испытания оборудования по форме приложения 1 этого СНиП. 2. Потом регулировка до проектных параметров. На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха оформляется паспорт в двух экземплярах по форме обязательного приложения 2 На этом монтажная организация работу закончила. Потом выполняется комплексное опробование систем по программе и графику, разработанным заказчиком или по его поручению наладочной организацией и согласованным с генеральным подрядчиком и монтажной организацией. И самое последнее - это наладка на санитарно-гигиенический эффект. Это уже не относится к этапу строительства. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Срочно нужна рабочая документация для примера глянуть по объекту "5-ти этажка, монолитка, с подвалом и плитой КЖ | Антон Фарада | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.03.2016 10:15 |
Нужна ли проектная документация для бетонного завода | Нел | Организация проектирования и оформление документации | 33 | 25.10.2013 16:09 |
Нужна ли проектная документация для капремонта здания? | F0xik | Технология и организация строительства | 16 | 03.07.2012 08:25 |
для акта скрытых работ обязательно нужна исполнительная схема? | психо | Технология и организация строительства | 9 | 25.04.2012 13:49 |