Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой?
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 4691
|
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Я бы сделал колодцевую кладку, в пустоты вставил бы арматурные каркасы и залил бы бетоном. Считал бы ж/б элемент без учета кладки вокруг. Думаю, что надежного сцепления вертикльной арматуры с кладкой не обеспечить. Или можно в слое штукатурки армирование заложить. В снипе каменном есть расчет таких элементов
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 25
|
Рассчитываемая конструкция - ограждающая стена поэтажного опирания монолитного ж.б. здания 21 эт - толщиной 250 мм. Не хотелось бы увеличивать толщину в случае с колодцевой кладкой. Всегда крепили к ригелям уголками в обойму в пролете и в колонну стержни + сетки скраю. А теперь заказчик просит другие варианты. Говорит с уголками многодельно , да и штукатурка боится что от уголков отвалится. Получается ставит арматуру только в наружнем слое под штукатурку ? Спасибо.
|
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Арматура в кирпиче не работает. Только бетонные сердечники.
Повесь на гвоздик своё "пособие".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
"Не так" в части вертикального армирования. "Растворную обойму" сегодня никто не сделает. Лет 60 назад ещё можно было устроить цементо-известковым раствором. На данный момент только с помощью бетона.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет кирпичного простенка на косое внецентренное сжатие | Люська | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 08.07.2011 08:50 |
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 18.01.2010 11:03 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |