| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Возможно ли такое частое армирование кирпичного простенка?

Возможно ли такое частое армирование кирпичного простенка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2019, 10:29 #1
Возможно ли такое частое армирование кирпичного простенка?
Tatyana___1
 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56

Здравствуйте!Вопрос у меня такой. 9-тиэтажный кирпичный жилой дом+2 подземных этажа, теплый чердак.
По оси 4с проверяю простенки 0,49х0,38;
2.07х0,38.
Внутренние стены выполнены из керамического камня поризованного камня 2.1 НФ (250х120х140(h)) .В местах прохождения вентканалов предусмотрен полнотелый одинарный кирпич.Во внутренних стенах армирование через 2 ряда камней (1-3 этаж), выше через 3 ряда камней. В местах прохождения вентканалов-армирование через 3 ряда одинарного кирпича.

Собрала нагрузки, прикинула расчет простенков по осит 4с.Получилось 1-2 этаж по оси 4 с шаг армирования 140 мм(через 1 ряд камней), выше шаг армирования 300 мм(через 2 ряда камней).
Допустимо ли такое частое армирование 140 мм?И как это все совместно будет работать?когда все стены заармированы через 2 ряда камней...а данная внутренняя стена по 4с через 1 ряд(через 140 мм).Разные осадки и разные деформации..Допустимо ли?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.jpg
Просмотров: 244
Размер:	175.8 Кб
ID:	209819  

Просмотров: 3930
 
Непрочитано 14.01.2019, 14:05
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Допустимо ли такое частое армирование 140 мм?И как это все совместно будет работать?когда все стены заармированы через 2 ряда камней...а данная внутренняя стена по 4с через 1 ряд(через 140 мм).Разные осадки и разные деформации..Допустимо ли?
Допустимо.
Нормально будет работать, на деформации никак не повлияет.
Указанный "простенок" вовсе не простенок, следовательно расчет выполнен некорректно.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2019, 14:22
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!Вопрос у меня такой. 9-тиэтажный кирпичный жилой дом+2 подземных этажа, теплый чердак.
По оси 4с проверяю простенки 0,49х0,38;
2.07х0,38.
Внутренние стены выполнены из керамического камня поризованного камня 2.1 НФ (250х120х140(h)) .В местах прохождения вентканалов предусмотрен полнотелый одинарный кирпич.Во внутренних стенах армирование через 2 ряда камней (1-3 этаж), выше через 3 ряда камней. В местах прохождения вентканалов-армирование через 3 ряда одинарного кирпича.
Обратите внимания на снижающие коэффициенты.
Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Разные осадки и разные деформации..Допустимо ли?
Надо считать разнонагруженные стены по нормам, приложение Е в СП15 или в Пособии к СНиП II-22-81 (в СП оттуда и перекочевало). Например ось В и ось 4, на мой взгляд хуже всего ситуация у пилонов по осям 3 и 5 с осью Д.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 10:09
#4
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Обратите внимание на коструктивные ограничения согласно СП 15 :
Цитата:
9.76 Арматурные сетки следует укладывать не реже чем через пять рядов кирпичной кладки из одинарного керамического полнотелого кирпича, через четыре ряда кладки из утолщенного кирпича и через три ряда кладки из керамических камней.
В многослойных стенах с прокладными тычковыми рядами сетки необходимо располагать под прокладными рядами не реже, чем через 6 рядов кладки из одинарного керамического кирпича по высоте стены.
Армирование ненесущих многослойных стен с гибкими связями следует выполнять с применением кладочных сеток или продольными стержнями диаметром не более 5 мм и поперечными стержнями диаметром 3 мм, устанавливаемыми с шагом не более 200 мм.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 10:14
#5
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Допустимо.
Нормально будет работать, на деформации никак не повлияет.
Указанный "простенок" вовсе не простенок, следовательно расчет выполнен некорректно.
Имеете ввиду "Г"-образную форму и 0,49х0, 38 сопряжен со стеной?

при расчете учитывала фи=1

исходя из СП15

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Обратите внимания на снижающие коэффициенты.

да, я их не учитывала

Надо считать разнонагруженные стены по нормам, приложение Е в СП15 или в Пособии к СНиП II-22-81 (в СП оттуда и перекочевало). Например ось В и ось 4, на мой взгляд хуже всего ситуация у пилонов по осям 3 и 5 с осью Д.
не совсем понимаю,почему?

у меня получилось частое армирование.Макс.допустим армирование=0,271

у меня вышло=0,360

Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Допустимо.
Нормально будет работать, на деформации никак не повлияет.
Указанный "простенок" вовсе не простенок, следовательно расчет выполнен некорректно.


Почему не считается простенком? Подразумеваете "Г"- образную форму и 0,49х0,38 так как перевязывается со стеной?

я учитывала при расчете фи=1 согласно СП15
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 46
Размер:	19.2 Кб
ID:	209859  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 32
Размер:	19.2 Кб
ID:	209861  

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.01.2019 в 12:13.
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 11:03
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Посчитайте простенок 0,49 как пилястру с включением смежной стены в качестве полок (указания, сколько включать, есть или в СП 15 или в пособии к каменному снипу)

Offtop: жесть - 140 метровая квартира повышенной, якобы, комфортности - и с односторонней ориентацией
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 11:04
#7
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Имеете ввиду "Г"-образную форму и 0,49х0, 38 сопряжен со стеной?
Имею ввиду, что нагрузку вы собрали на него неверно. Следует выполнить расчет трехмерной модели с учетом жесткости основания для получения напряжений в стенах.
Или, по-старинке, воспользуйтесь пособиями по ручному расчету кирпичных и крупнопанельных зданий, где описаны способы учета перераспределения усилий между разнонагруженными стенами.
Сбор нагрузок "на коленке" дает абсолютно неверный результат.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 11:25
#8
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Имею ввиду, что нагрузку вы собрали на него неверно. Следует выполнить расчет трехмерной модели с учетом жесткости основания для получения напряжений в стенах.
Или, по-старинке, воспользуйтесь пособиями по ручному расчету кирпичных и крупнопанельных зданий, где описаны способы учета перераспределения усилий между разнонагруженными стенами.
Сбор нагрузок "на коленке" дает абсолютно неверный результат.
Спасибо

А подскажите в целом чем опасно слишком частое армирование или все-таки не так уж критично?(вопрос обощащий,не к конкретно к данному примеру)
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 12:01
1 | #9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
не совсем понимаю,почему?
большая разница деформаций в разнонагруженных стенах, в данном случае пилонах, приведет к трещинам и, в самом плохом случае, к их отрыву от здания. Данный раздел построен на эмпирике, т.е. просто ходили по построенным зданиям и смотрели где есть трещины. Затем выполняли расчеты и делали вывод о предельной разности деформаций. Так мне объяснял гл.констр. на заре моей деятельности. А он, в свое время, звонил в ЦНИИСК и выяснял этот вопрос. Я об этом в нескольких темах уже писал, вот в очередной раз...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 12:49
#10
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
большая разница деформаций в разнонагруженных стенах, в данном случае пилонах, приведет к трещинам и, в самом плохом случае, к их отрыву от здания. Данный раздел построен на эмпирике, т.е. просто ходили по построенным зданиям и смотрели где есть трещины. Затем выполняли расчеты и делали вывод о предельной разности деформаций. Так мне объяснял гл.констр. на заре моей деятельности. А он, в свое время, звонил в ЦНИИСК и выяснял этот вопрос. Я об этом в нескольких темах уже писал, вот в очередной раз...

подскажите в целом чем опасно слишком частое армирование или все-таки не так уж критично?(вопрос обощащий,не к конкретно к данному примеру)
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 14:30
#11
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
подскажите в целом чем опасно слишком частое армирование
я не знаю термина слишком частое армирование. В вашем случае есть камни высотой 140 мм формат 2,1NF если прибавить к нему 12 мм шов (или 10 мм) вы получаете толщину ряда 150 мм. С увеличением толщины ряда более полно используется прочность камня, и армирование не дает такого прироста как допустим у одинарного кирпича. В СП у вас таблица прочности кладки из кирпича и керамических камней именно до 150 мм. Также надо учитывать влажность (больше 60% влажность кладки - армирование не делается), марку материалов, есть ли растянутая зона во внецентренно-сжатом элементе, гибкость элемента.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 15:00
#12
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!Вопрос у меня такой. 9-тиэтажный кирпичный жилой дом
Offtop: У вас по оси Гс между 1с-3с и 5с-7с довольно большой проем и под опорой перемычек (или прогонов) вентканалы. Как-то это не хорошо.
Плюс не понятно, как перекрывается участок 1с-2с/ Бс-Гс. Если плита опирается на продольные стены, то напряжения в них будут существенные.
Участок Гс справа от 1с и слева от 7с весь дырявый. Главспецу покажите свои планы.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 15:03
#13
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


В кладке стен из полнотелого рядового кирпича не применяется сетчатое армирование чаще чем через 2 ряда (150 мм), т.к. это не дает прироста прочности.
Думаю, в случае с камнями история аналогичная. А любом случае, принимайте Rsk не более 2R.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 15:21
#14
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
В кладке стен из полнотелого рядового кирпича не применяется сетчатое армирование чаще чем через 2 ряда (150 мм), т.к. это не дает прироста прочности.
Думаю, в случае с камнями история аналогичная. А любом случае, принимайте Rsk не более 2R.

Т.е. верно понимаю,через 150 мм(1 ряд камней +шов) можно делать?но прироста прочности нет,но допустимо?
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 15:32
#15
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Конечно, допустимо. В СП ведь нет на это запрета.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 15:38
#16
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Конечно, допустимо. В СП ведь нет на это запрета.

меня смущает этот пункт из СП15

в моем случае фактическое армирование кирпичной кладки (с шагом 150 мм п высоте) больше максимально допустимого

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
В кладке стен из полнотелого рядового кирпича не применяется сетчатое армирование чаще чем через 2 ряда (150 мм), т.к. это не дает прироста прочности.
Думаю, в случае с камнями история аналогичная. А любом случае, принимайте Rsk не более 2R.
при шаге 140

Rsk выходит больше 2R

----- добавлено через ~19 ч. -----
[quote=yarrus77;1777185]Обратите внимания на снижающие коэффициенты.

понижающие коэф-ты разве не только при сборе нагрузок от плит ЛОДЖИЙ(БАЛКОНОВ)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 544.jpg
Просмотров: 48
Размер:	28.5 Кб
ID:	209876  
Tatyana___1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Возможно ли такое частое армирование кирпичного простенка?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения двух балок. Возможно ли такое решение? blitzkira Железобетонные конструкции 20 23.08.2018 10:36
Импорт 2D-чертежа из Corel и преобразование его в 3D — возможно ли такое? timid AutoCAD 6 16.05.2013 13:14
Возможно ли заземление конструкций башни связи через сварку без нарушения её сборности? Такое решение необходимо и достаточно? Недоинженер Электроснабжение 2 15.08.2012 17:36
Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое? iluxxa Конструкции зданий и сооружений 4 08.07.2012 10:36
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45