| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какие мероприятия необходимы для эвакуацию по горючей кровле

Какие мероприятия необходимы для эвакуацию по горючей кровле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.06.2018, 09:10 #1
Какие мероприятия необходимы для эвакуацию по горючей кровле
Karol
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 120

Коллеги, прошу уточнить по ситуации:
Есть здание двойной этажности, 4 и 3 этажа, На 4-ый этаж ведет всего одна внутренняя лестница вторую требуется организовать по кровле 3-х этажного здания. Кровля эта мягкая, из горючих материалов.
Подскажите какие мероприятия на пути эвакуации были бы исчерпывающими?
После ознакомления с нормативкой сформирована мысль, что достаточно выложить негорючими материалам полосу шириной 2 метра по путиэвакуации, достаточно ли данных мер?
Просмотров: 2336
 
Непрочитано 07.06.2018, 09:42
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


По-моему ширина негорючей полосы была 6 метров... Но не настаиваю.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 15:22
| 1 #3
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Karol Посмотреть сообщение
После ознакомления с нормативкой сформирована мысль, что достаточно выложить негорючими материалам полосу шириной 2 метра по путиэвакуации, достаточно ли данных мер?
Ширина полосы зависит от требуемой нормами для проектируемого здания ширины эвакуационного пути с 4-го этажа.
СП 1.13130.2009:
Цитата:
4.3.5 При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной.
№123-ФЗ:
Статья 89
Цитата:
3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
...
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
...
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;

14. Эвакуационные пути... не должны включать ... участки, ведущие:
...
3) по кровле зданий и сооружений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции;
Все требования к эксплуатируемым кровлям на сегодня нужно смотреть в главе 5.3 СП 17.13330.2017.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какие мероприятия необходимы для эвакуацию по горючей кровле

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие типы сварных швов необходимы для узла из квадратных профилей одного типоразмера? Creator Металлические конструкции 38 14.06.2019 17:33
Какие документы необходимы при ЗОС (ЯR) Технология и организация строительства 4 20.01.2015 10:01
Какие разделы необходимы для не гос экспертизы проекта устройства перекрытия? Karol Организация проектирования и оформление документации 8 04.09.2014 20:04
Какие мероприятия Вы применяли для повышения огнестойкости? SerStar Конструкции зданий и сооружений 1 07.04.2010 15:30