Друзья требуется помощь в решении вопроса.

Строиться частный дом из пустотелого кирпича с толщиной несущих стен 380 мм, плиты перекрытия сборные железобетонные,кровля утепленная, сложная, вальмовая (см. рис 1, эскизный проект кровли)
Для того чтобы иметь больше свободного пространства на мансардном этаже принято решение выполнить металлическую раму из двутавра 20Ш1, которая будет воспринимать основные нагрузки от стропил, рама имеет по середине стойку (см. рис. 2, рама и стойка выделена красным цветом)

Варианты:
1 схема: Произведя расчет рамы при жестких узлах сопряжения со стенами получаю распор на стены Py=8,5 т (см. рис. 3)
2 схема: Произведя расчет рамы при одном жестком, а втором шарнирно-подвижном узлах сопряжения со стенами распор естественно исчезает, а нагрузка на среднюю стойку увеличивается до 13 т, появляется горизонтальное перемещение 46 мм (см. рис. 4)

Вопросы:
1. Воспримут ли данный распор кирпичные стены толщиной 380 мм при опирании рамы по 1 схеме? Что если стены усилить монолитным армопоясом?
2. Или лучше запроектировать по 2 схеме, в базе выполнить овальные отверстия под анкерные болты для свободного перемещения и исключения распора?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 110
Размер:	238.8 Кб
ID:	205289  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 2.PNG
Просмотров: 99
Размер:	93.9 Кб
ID:	205290  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.PNG
Просмотров: 76
Размер:	5.9 Кб
ID:	205291  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок4.PNG
Просмотров: 64
Размер:	8.8 Кб
ID:	205292  

Просмотров: 1319
 
Непрочитано 12.08.2018, 14:18
| 1 #2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 848


Распор будет в любом случае. В шарнирно-подвижной опоре -- за счет сил трения.
Подумайте о затяжке.
Tamerlan_MZO вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.08.2018, 14:27
#3
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 573


380 несущая стена из пустотного кирпича - туповатое решение)
крокодил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2018, 17:57
#4
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Распор будет в любом случае. В шарнирно-подвижной опоре -- за счет сил трения.
Подумайте о затяжке.
Затяжку не сделать отметка базы выше плиты перекрытия на 350 мм.
Хорошо пускай стену разопрет на 23 мм слева и справа, что страшного может случиться?

Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
380 несущая стена из пустотного кирпича - туповатое решение)
Будьте добры обоснуйте свои слова? Пустотелый кирпич несет такую же нагрузку как и полнотелый.
Bunt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.08.2018, 18:34
| 1 #5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Затяжку не сделать отметка базы выше плиты перекрытия на 350 мм.
Тогда монолитный пояс в помощь.
Tamerlan_MZO вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.08.2018, 22:50
#6
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 949


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Будьте добры обоснуйте свои слова? Пустотелый кирпич несет такую же нагрузку как и полнотелый.
Кирпичную стену нужно посчитать по неперевязанному шву.
Неперевязанный шов у полнотелого кирпича большей площади.
Не пройдет - усиляйте.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Металлическая рама в кровле дающая распор на кирпичные стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Стропила вызывающие распор Andrey88 Конструкции зданий и сооружений 41 15.11.2015 16:32
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить Олег - movic Железобетонные конструкции 8 29.05.2012 12:38
Металлокаркас Вместо металлических связей кирпичные стены лестничнвых клеток Aleks ManaeFF Металлические конструкции 27 01.03.2010 03:08