Непрочитано 21.08.2018, 16:04
Как расчитать коэффициент расчетной длины для такой колонны?
Real_Steel
 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89

Здание однопролетное, с подвесным краном. Основное сечение колонны- двутавр, который становится на нижнюю колонну (технологическую) имеющее по длине 3 разных участка с различными жесткостями( I2 I3 I5). Подскажите как определить расчетные длины в плоскости рамы для каждого отдельного участка?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема.jpg
Просмотров: 865
Размер:	52.9 Кб
ID:	205566  

Просмотров: 15437
 
Непрочитано 30.08.2018, 08:55
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... народ если не с Эйлером, то как минимум с Лейтесом лично знакомы....
Не с ними лично, а с их биографией и их работами. Вот очень интересная книжка про устойчивость: https://dwg.ru/dnl/7917
Цитата:
Теплых берет тестовую раму, мю элементов которой легко вычисляется как по СНиП так и по СКАДу. Сравнивает результаты этих вычислений, они естественно получаются различными.
Не знаю, какие у Теплых различия имеются, но их не может быть. Речь естественно о тех схемах с теми загружениями, которые есть в СП. Кроме мю для НЕДОГРУЖЕННЫХ элементов - о них в СП молчок. П. 10.3.6 СП16 русским по-белому пишет: в случае налиичия разнонагруженности мю для НАИБОЛЕЕ нагруженного вычисляется так-то так-то. А как для менее нагруженного? Никак, потому что вычисление по тому же алгоритму приведет к большому мю (можно легко проверить по ф.146, применив его к менее нагруженному). Тогда надо будет пояснить, как быть с этим большим мю и с ПГ.
Поэтому в СП не применен какой-то марсианский подход, он точно такой же, как у Лейтес, как Перельмутера и любого другого.
В СП есть ограничения мю сверху или снизу, но это совсем никакого отношения к теории не имеет.
Цитата:
Это где я утверждал, что анализ высших форм даст точнейшие мю через аналогию?
Тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1725166&postcount=5
и тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...%F0%EC&page=45
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 09:42
#62
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
П. 10.3.6 СП16 русским по-белому пишет: в случае налиичия разнонагруженности мю для НАИБОЛЕЕ нагруженного вычисляется так-то так-то. А как для менее нагруженного?
Вон оно что. Получается, НАИБОЛЕЕ нагруженные стойки верхнего этажа это НЕДОГРУЖЕННЫЕ элементы при разнонагруженности и мю для них никак не вычисляется согласно СП16?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Никак, потому что вычисление по тому же алгоритму приведет к большому мю (можно легко проверить по ф.146, применив его к менее нагруженному).
На основании твоих умозаключений я понял, что ф.146 ты бы применял для перераспределения значений мю между колоннами разных этажей, если бы СП пояснял, как быть с этим большим мю и с ПГ.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому в СП не применен какой-то марсианский подход, он точно такой же, как у Лейтес, как Перельмутера и любого другого.
Еще раз - не такой. Этот подход не марсианский, а в большей степени геометрический, упрощенный. По СП не считается критическая нагрузка для единой рамы, через которую выражаются свободные длины всех элементов этой рамы. Такой подход соответсвует здравому смыслу(расчетная длина колонн верхних этажей не зависит от критической силы колонн нижних этажей) и в этом преимущество такого подхода. Есть, конечно, и кое-какие недостатки.
Там нет ни слова о точнейших мю и нет никакого обоснования через аналогию с динамическими методами расчета на устойчивость. Ты слегка заврался.

Последний раз редактировалось румата, 30.08.2018 в 09:52.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 10:10
#63
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Перельмутер_Расчетные модели сооружений и возможность их анализа_2011, 516 стр. (о налонагруженных стержнях):
Цитата:
Но механизм возникновения пассивной бифуркации совершенно иной, нежели активной, и поэтому пассивную бифуркацию отдельных стержней нельзя оценивать по коэффициенту Фи.
Т. е., возможно, обсуждаем то, чего нет в принципе.

----- добавлено через ~6 мин. -----
А далее выводит правило и берёт его в рамку (с. 518):
Цитата:
Поэтому применять методику СНиПа к пассивной стойке не имеет смысла.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 10:21
#64
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А далее выводит правило и берёт его в рамку
Сейчас начнутся разговоры о том, что это правило "ничем не аргументированный подгон Перельмутера"
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 11:10
#65
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Сейчас начнутся разговоры о том, что это правило "ничем не аргументированный подгон Перельмутера"
Перельмутер ничего не подгоняет - он просто говорит об особенностях "поведения" слабо нагруженных стержней. При этом данная информация никак не может быть использована инженером в практических целях, так как вопрос расчета таких элементов автор скромно обходит. Может быть именно потому, чтобы не заниматься подгонкой
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 11:15
#66
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Перельмутер ничего не подгоняет...
Ну так и Теплых ничего не подгоняет. Он просто отыскивает с помощью СКАда такую систему, в которой все сжатые элементы будут активными. И делает он это для того, что бы к ним можно было правильно применить методику СП для поэлементного расчета на устойчивость.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При этом данная информация никак не может быть использована инженером в практических целях, так как вопрос расчета таких элементов автор скромно обходит.
А зачем рассчитывать на устойчивость пассивный элемент. Какой в этом смысл. А так кто знает, может и расчет на устойчивость растянутых(всегда пассивных) элементов нужно делать. Автор же этот вопрос тоже скромно обходит.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 12:31
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вон оно что. Получается, НАИБОЛЕЕ нагруженные стойки верхнего этажа это НЕДОГРУЖЕННЫЕ элементы при разнонагруженности и мю для них никак не вычисляется согласно СП16?
Цитата:
между колоннами разных этажей
В п.10.3.6 однозначно говорится об одноэтажной раме. И не идем дальше, а просто с изумлением фиксируем тот факт, что в СП мю для НАИБОЛЕЕго вычисляется по формуле Лейтеса, а для НАИМЕНЕЕго - нет. Просто не пошли влево. А Лейтес разницу не предусматривал - из определения расчетной длины по одной и той же формуле вычисляет и для этого, и для того. Как и СКАД, к слову.
Цитата:
Этот подход не марсианский, а в большей степени геометрический, упрощенный.
Да, обрезанный, скукоженный, подправленый напильником, но тот же подход. Физика упругой устойчивости не меняется от нормы к норме.
Цитата:
Есть, конечно, и кое-какие недостатки.
Недостатки есть везде - это цена упрощений. Теплых аналогично поступает, пытаясь упростить жизнь проектировщика.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Там нет ни слова о точнейших мю и нет никакого обоснования через аналогию с динамическими методами расчета на устойчивость...
Есть там все это - и аналогия с динамикой, и утверждения правильности мю только через формы и все такое прочее. А конкретной методики нет.
А меня есть - она проста до изнеможения - берем мю из СКАД и прямо употребляем. В 90% дальнейшие телодвижения не требуются.
И с чего это перешли на пассивные? Я так понял, тут немного путают пассивные с МАЛОНАГРУЖЕННЫМИ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 13:13
#68
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В п.10.3.6 однозначно говорится об одноэтажной раме. И не идем дальше...
Так ты пойди дальше. Теплых вот пошел, пересчитывает многоэтажную раму.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Физика упругой устойчивости не меняется от нормы к норме.
Тебя почему-то заклинило на "физике" упругой устойчивости. Не о "физике" сейчас речь. Физике вообще "плевать" на всякие мю и СП со СКАДами. Речь о том, что способ вычисления мю по СП принципиально отличается от способа вычисления тех же мю заложенного в СКАД. При этом физика явления потери устойчивости меняться не может вообще. Это как законы Ньютона, в любое время действуют одинаково.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть там все это - и аналогия с динамикой, и утверждения правильности мю только через формы и все такое прочее. А конкретной методики нет.
В моем понимании "правильность" и "точность" понятия не идентичные. Так я и сейчас утверждаю, что грамотный анализ высших форм даст куда более правильные значения мю, чем твой до изнеможения простой "метод", который методом, к слову сказать, не является точно так же, как и метод анализа высших форм.
Ну а если для тебя аналогия с сейсмикой или ветровой пульсацией одно и то же, что и динамические методы расчета на устойчивость, прими мои соболезнования.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 14:04
#69
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну так и Теплых ничего не подгоняет. Он просто отыскивает с помощью СКАда такую систему, в которой все сжатые элементы будут активными. И делает он это для того, что бы к ним можно было правильно применить методику СП для поэлементного расчета на устойчивость.
И какое отношение имеет эта система к фактической? Такими методами можно далек-о-о-о зайти. А, впрочем, пользуйтесь чем хотите, а я лично категорически воздержусь.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 14:58
#70
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И какое отношение имеет эта система к фактической?
Геометрия и жесткости одни и те же, либо геометрия и нагрузки одни и те же.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Такими методами можно далек-о-о-о зайти.
В чем видите опасность? Как далеко можно зайти, расскажите.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И с чего это перешли на пассивные?
С того, что в 99% случаев малонагруженный элемент системы - это пассивный элемент системы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:05
#71
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В чем видите опасность?
В том, что "активные элементы" перейдут в "пассивные" и при реальном загружении их "мю" будут другими.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:19
#72
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В том, что "активные элементы" перейдут в "пассивные"
Применять методику СНиПа к пассивной стойке не имеет смысла. Можешь обвести это в рамочку и повесить себе на гвоздик.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
при реальном загружении их "мю" будут больше.
Я так понимаю что ты имеешь в виду мю вычисленное по СКАДу? Если по СКАДу, то абсолютно ничего страшного это увеличившееся значение мю не означает. Такой элемент элемент никогда не потеряет устойчивость сам по себе при фактической нагрузке, какую бы огромную величину мю скад ни показывал.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:23
#73
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
на гвоздик
- обычно это Бахил говорит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:25
#74
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Offtop: так это я ради него его же словами изъясняюсь, чтоб, понятнее человеку стало
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:27
#75
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Применять методику СНиПа к пассивной стойке не имеет смысла.
А в СНиПе нет понятия "пассивная" и "активная" - это всё твои фантазии.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:35
#76
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Конечно в СНиПе нет таких понятий как раз потому, что СНиПовский способ определения мю не предполагает пропорционального возрастанию нагрузки на систему(читай все элементы заведомо предполагаются активными). А СКАДовский предполагает. Отсюда вся путаница со значениями мю. А вообще энергетический анализ это не мои фантазии. Он давным давно обоснован и никакой опасности в себе не несет. Применяется в он не спроста в анализе устойчивости, а ради выявления той самой "физичности" полученных результатов по мю для каждого из элементов системы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:36
| 2 #77
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
в СНиПе нет понятия "пассивная" и "активная"
- ещё там нет сверхвысоких значений мю и даже есть ограничение на мю равное 3. Поэтому мю скада и мю СНиПа в общем случае разные вещи.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:39
#78
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
СНиПовский способ определения мю
самый правильный. Заруби себе на носу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ни скад ни лира расчётные длины не определяют.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:44
#79
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
самый правильный. Заруби себе на носу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ни скад ни лира расчётные длины не определяют.
Можно расходиться , вопрос решен
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:51
#80
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В чем видите опасность? Как далеко можно зайти, расскажите.
Введение системы самоуравновешенных сил полностью искажает соотношений реальных параметров устойчивости (v=l*sqrt(N/EI) для стержней в системе, приводит к иному уравнению устойчивости и, соответственно, другим значениям коэффициентов расчетных длин. На сколько? Знаете, анализировать трансцендентные уравнения - это без меня.

P.S. Перечитал еще раз Теплых - обоснований как качественных, так и математических ноль по Кельвину.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать коэффициент расчетной длины для такой колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Подскажите где найти коэффициент расчетной длины для этой схемы? Romashkin Металлические конструкции 11 03.02.2017 08:00
Коэффициент расчетной длины для данного случая Mst_61 Конструкции зданий и сооружений 364 09.06.2016 23:24
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56