toons15, Верх колонны вырежь под углом, к нему привари опорную пластину б=12мм. К пластине привари 12Б2. Покрась от коррозии и делов.
Если сомневаетесь в надёжности сварки, подведите вертикальные рёбра с обеих сторон по направлению 12Б2. Для такого сарая более чем просто жёстко, да не играет здесь никакой роли "жёсткость-шарнирность"
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Komplanar, 04.09.2018 в 12:56. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Komplanar, слишком сложно для такого сарая, шаг 2,6*2,5м. Если сомневаетесь в местной устойчивости, можно просто приварить (утолщить) стенку другой пластиной, к нему уже ребро. Offtop: Вы бы ещё на завод заказали комплект КМД. Проще надо быть с простыми конструкциями
----- добавлено через ~6 мин. ----- это не перебор. Чем толще пластина, тем равномернее будет нагружен оголовок колонны, вы же сами опасались боялись малой толщины стенок колонны
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 04.09.2018 в 13:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
За эскизами... В теме может появиться Бахил или Ильнур, тут может дело дойти не только до эскизов, но и до видеоуроков... Если не появятся, то скину потом узел, как я себе это представляю. Ибо не уверен в самом принципе... И посему подожду появления мэтров. )
Последний раз редактировалось Komplanar, 04.09.2018 в 13:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Не получиться обеспечить жесткость этому узлу. В загруженной балке будет расчетный прогиб, от которого опора балки повернется на некий угол. И этому повороту в такой схеме ни чего не препятствует. Это шарнир - шарнирно-опертая балка. И вполне возможно, что балка передаст момент на колонну, т.к. эпюра напряжений под опорной частью балки далеко не прямоугольник.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
а что тут, нельзя ли приварить 12Б2 через пластину б=12мм..? Грубо и сердито. Для сарайчика что тут мудрить...
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | midsummer | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 15.06.2015 05:21 |
Узел сопряжения второстепенной и главной (сущ.) балки | MagicFLY86 | Металлические конструкции | 15 | 03.04.2015 07:32 |