Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли крепление фахверковой колонны двумя листовыми шарнирами к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы

Возможно ли крепление фахверковой колонны двумя листовыми шарнирами к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2018, 20:56
Возможно ли крепление фахверковой колонны двумя листовыми шарнирами к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Есть необходимость крепления фахверковой колонны к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы. То есть фахверковая колонна будет крепиться двумя листовыми шарнирами к поясам фермы. Может ли в связи с этим возникнуть опасность передачи на фахверковую колонну дополнительных усилий сжатия или каких-либо других усилий из-за крепления в двух местах. Листовые шарниры выполнены по серии. Толщина листов 6мм. Просто по сериям фахверковые колонны крепятся в одном месте, а в моём случае необходимо закрепиться в двух местах
Просмотров: 13358
 
Непрочитано 14.09.2018, 10:39
| 1 #21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


И пошто все так не хотят делать торцевую раму в виде несущего фахверка без применения ферм..... ?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 11:45
| 1 #22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Лягушек любят. Считать не надо. В сериях так. Всегда так делали.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 16:22
#23
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И пошто все так не хотят делать торцевую раму в виде несущего фахверка без применения ферм..... ?
тоже задаюсь этим вопросом...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 19:26
#24
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И пошто все так не хотят делать торцевую раму в виде несущего фахверка без применения ферм..... ?
2-3 лишних профиля в закупке.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 20:02
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А тонн сколько минус?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 21:21
#26
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


1-2 т, в зависимости от глубины оптимизации.
Случай из практики (единичный): экономили, вылизывали сечения, ГСП, гнутики. А по факту: есть швеллера, двутавры и уголок. Получились чисто серийные решения с соответствующим расходом и кучей пересогласований.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 14.09.2018 в 21:26.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 07:20
| 1 #27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И пошто все так не хотят делать торцевую раму в виде несущего фахверка без применения ферм..... ?
Исключительно из эгоистических корыстных соображений проектировщика: есть же уже же поперечник, весь продуманный и вычерченный - его и ставим 100 кратно, в т.ч. на торцах, и довешиваем пару стоек. И все. И время цело, деньги есть.
А новый поперечник на торец - это новый расчет, новые узлы, все заново, да на кой мне это за те же деньги? Да и заказчику зачем еще один набор новых профилей, узлов и т.д.? Нет ничего прелестней, чем монотонное однообразие. Форд придумал конвейер неспроста.
Вот примерно так...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 09:17
| 3 #28
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Исключительно из эгоистических корыстных соображений проектировщика: есть же уже же поперечник, весь продуманный и вычерченный - его и ставим 100 кратно, в т.ч. на торцах, и довешиваем пару стоек. И все. И время цело, деньги есть.
А новый поперечник на торец - это новый расчет, новые узлы, все заново, да на кой мне это за те же деньги? Да и заказчику зачем еще один набор новых профилей, узлов и т.д.? Нет ничего прелестней, чем монотонное однообразие. Форд придумал конвейер неспроста.
Вот примерно так...
Да не намного и трудоемчее торцевую раму нарисовать, и на приставные фахферковые стойки со своими узлами с листовыми шарнирами как бы тоже грифель тратится. А рядовую раму все равно рисовать, хоть при несущем, хоть при самонесущем фахверке.

ИМХО - методологическая привычка с СССРа, когда предполагалось, что каждый завод в следующей пятилетке должен удвоить выпуск продукции и, следовательно, в конструкцию производственного здания закладывалась возможность расширения, значит не требовались постоянные торцы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 09:21
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
методологическая привычка с СССРа
- возможно, это было как-то связано с необходимость/возможностью расширения (вернее удлинения) здания.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 09:25
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Да не намного и трудоемчее торцевую раму нарисовать.
Нарисовать - не очень трудно, но же надо же и посчитать, и узлы в тугой башке туго покрутить, а время идет, голова болит и т.д.
Цитата:
на приставные фахферковые стойки со своими узлами с листовыми шарнирами как бы тоже грифель тратится.
Так то рама новая, а тута классически готовый стояк с листом. Расчет в два арифметических действия.
Цитата:
рядовую раму все равно рисовать, хоть при несущем, хоть при самонесущем фахверке.
Зачем??? я глубоко поражен - рядовой поперечник посчитан на рядовые нагрузки, на торце вдвое грубо все легче, что считать-то? Унификация, панимаш. 1:1 все. Грифель не тратится.
Цитата:
возможность расширения
Вот! Есчо один аргумент.
При таких аргументах уникальные торцы не выживают как класс.
А еще спрашивают "пошто"...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 19:07
#31
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ИМХО - методологическая привычка с СССРа, когда предполагалось, что каждый завод в следующей пятилетке должен удвоить выпуск продукции и, следовательно, в конструкцию производственного здания закладывалась возможность расширения, значит не требовались постоянные торцы.
Это взгляд в светлое будущее.
Уже четвёртый год обслуживаем заказчика, который постоянно расширяется. Некоторые конструкции реконструируются уже по третьему кругу. Вид ещё тот, бесчисленное пересечение галерей и трубопроводов, надстроек, пристроек, вставок... Завод -- бесконечная стройка. Зачем думать о перспективе, когда каждый день можно решать "интересные задачи"?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 23:10
#32
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это взгляд в светлое будущее.
Уже четвёртый год обслуживаем заказчика, который постоянно расширяется. Некоторые конструкции реконструируются уже по третьему кругу. Вид ещё тот, бесчисленное пересечение галерей и трубопроводов, надстроек, пристроек, вставок... Завод -- бесконечная стройка. Зачем думать о перспективе, когда каждый день можно решать "интересные задачи"?
так я ж и не говорю, что временные торцы надо вообще отменить.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 05:29
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
... надо вообще отменить.
В связи с чем? Есть жалобы? Для чего? Для ускорения развития страны? Для повышения благосостояния населения? Для укрепления обороноспособности?
Надо отменить 6-и дневную школьную программу, надо отменить частную видеофиксацию нарушений ПДД, надо отменить санкции - это понятно.
А зачем отменять весьма надежную схему? Ради копеечной выгоды (причем неизвестно для кого)? Форд приговаривал, что нет ничего выгодней, чем однообразие, создавая конвейер. Уж он-то понимал выгодность монотонности...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 08:50
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Правильно разработанный торец помогает отыграть хорошо расчет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 08:53
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Правильно разработанный торец помогает отыграть хорошо расчет.
Можно перевести на русский? Особенно вот это: "отыграть хорошо расчет"?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 08:57
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ильнур, приветствую! Установить в торце связи, скинуть нагрузки на фундамент, снизить общие деформации, сделать решение разумно экономичным, ворота и технологические проемы чуть проще решаются. При строительстве очередями и под расширение предложенное решение мной не подойдет - , действительно, проще скинуть фахверк и дальше строиться.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Подвесные мостовики и тали проще заводить на торец...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 09:12
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ильнур, приветствую! Установить в торце связи, скинуть нагрузки на фундамент, снизить общие деформации, сделать решение разумно экономичным, ворота и технологические проемы чуть проще решаются.
Понятно. "Твои доводы разумны и понятны" (с) Я бы для веселья так интерпретировал это: когда коту делать нечего..
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Подвесные мостовики и тали проще заводить на торец...
Опять не понял - когда проще?
Когда все едино, то и подвесы одинаковы. Причем древние классические 500 мм отступления рамы от торца я считаю в 2018 неактуальными. Торцевой фахверк просто лепится с улицы и все. Шаг рам ритмичный везде. Все в ритме и гармонии.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 09:16
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Понятно. "Твои доводы разумны и понятны" (с) Я бы для веселья так интерпретировал это: когда коту делать нечего..
Ильнур, не верная интерпретация. Вернее так : когда металлисту есть чем заняться - он всегда 100 раз подумает.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Опять не понял - когда проще?
Проще - торцевой несущий фахверк.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 09:49
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
.. когда металлисту есть чем заняться - он всегда 100 раз подумает.
Да, можно и так - это одно и то же.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Проще - торцевой несущий фахверк.
Это как? Например, подвесной путь висел на на фермах высотой 2 м, на отм. 8.000. Торцевой каркас имеет ригель (стропилку) 40Б1, подвес удлинился на 1600 мм. Где проще-то? Плюс торцевой каркас занимает строго плоскость фермы, и узел подвеса впрется в стену. А прислоненный фахверк - за плоскостью, и не мешает танцевать. Где проще-то...
Нет ничего симфоничней ритмики.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 11:01
#40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ну вот как-то так....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180918_103125.jpg
Просмотров: 127
Размер:	55.0 Кб
ID:	206209  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли крепление фахверковой колонны двумя листовыми шарнирами к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связи по верхнему и нижнему поясу ферм Саразан Металлические конструкции 68 16.12.2013 17:24
Крепление фахверка к нижнему поясу фермы. student1991 Металлические конструкции 16 12.11.2012 02:54
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24