Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Правильная связь кирпичной кладки, выбор толщины кладки.

Правильная связь кирпичной кладки, выбор толщины кладки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2018, 21:52 #1
Правильная связь кирпичной кладки, выбор толщины кладки.
Vitorgan
 
Регистрация: 12.09.2018
Сообщений: 2

Добрый времени суток уважаемые форумчане. Строим дом собственными силами. Хотелось бы проконсультироваться с людьми в "теме".

Основание ленточный фундамент + залита плита. стены газосиликатные блоки, перекрытие первого и второго этажа облегченные плиты ПНО. Высота предполагаемых стен 3 метра. Вопросы такие.

Можно ли такие длины класть в пол кирпича? Как правильно связывать между собой соприкосновения стен? требуется ли армирование каждого 5-го ряда? Напрягают небольшие расстояния от стыков стен до проемов. Не знаю какие вводные еще нужны. Заранее благодарен за любую помощь и подсказку, хочется сделать кладку стен по уму.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кирпичная-кладка.jpg
Просмотров: 118
Размер:	255.9 Кб
ID:	206093  

Просмотров: 2469
 
Непрочитано 13.09.2018, 00:51
1 | #2
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 635


Вы спрашиваете про стены (перегородки), выделенные красной штриховкой (внутренние перегородки)?
Если ДА, то такая пространственная конструкция будет достаточно жесткой, чтобы выполнить ее в пол-кирпича, если:
- все "соприкосновения стен", как вы пишете, друг с другом сделаете с перевязкой камней, в т.ч. с перевязкой с основными стенами,
- на перегородки не будет опираться перекрытие, но в верхнем сечении стены будут закреплены от смещения (плотной набивкой раствором или каким-либо образом "пристрелены"),
- на перегородки не будут действовать значительные горизонтальные нагрузки, а также не будет висеть каких-нибудь турников,
- марка кирпича - ну допустим М100-150, раствора - не менее 50.

А вообще это регламентируется пп. 9.16-9.20 СП15.13330

Армировать тут нечего ..

Последний раз редактировалось kopekopa, 13.09.2018 в 00:58.
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2018, 11:25
#3
Vitorgan


 
Регистрация: 12.09.2018
Сообщений: 2


Да вы правы, выделенные красной штриховкой, перегородки с перекрытием связаны не будут, только, как вы сказали плотной набивкой раствора. спасибо за ответ.

перевязка с основными стенами, это каким образом? Вбиванием арматуры в газосиликат?
Vitorgan вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 12:11
1 | #4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
Да вы правы, выделенные красной штриховкой, перегородки с перекрытием связаны не будут, только, как вы сказали плотной набивкой раствора.
в этом случае устойчивость перегородки длинного помещения на участке длиной 4100 не выполняется. Крепление перегородок необходимо выполнить сетками длиной 1 м + толщина примыкающей стены (для заделки в эту стену). Данные сетки закладываются на расстоянии 750 мм от пола и от потолка ( в двух уровнях). По верху перегородок по серии закладываются гнутые швеллеры из металла толщиной 3 мм. В вашем случае эти элементы нужны только для длинной перегородки. Вот серия посмотрите. углы перегородок естественно перевязываются кладкой + сетки о которых выше сказал. Примыкания к наружным стенам только выпусками сеток из кладки наружных стен. Поверх перегородок выполняется заделка величиной 20-30 мм из упругих материалов) Если забить раствором, то можно получить трещины от прогиба перекрытия (т.е. перекрытие ляжет на перегородку).
PS гнутые швеллеры можно заменить уголками, квадратными трубами порезанными пополам и т.п.
Вложения
Тип файла: djvu Серия 2.230-1 вып 5.djvu (3.74 Мб, 39 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Правильная связь кирпичной кладки, выбор толщины кладки.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Замена гибких связей внешней кирпичной кладки Dao_chao Каменные и армокаменные конструкции 6 10.05.2017 11:13
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Качество кирпичной кладки. Является проблемой в строительстве? Silikat Прочее. Архитектура и строительство 6 25.04.2011 12:26