22.10.2004, 09:26 | #1 | |
монолитная ж/б балка
инженер-конструктор
питер
Регистрация: 06.10.2004
Сообщений: 2,722
|
||
Просмотров: 4802
|
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
что тебе надо от этих условий? просто усилия? тогда считай как раму с жестким узлом стыка балки с колонной... (вот блин как привык уже... хочется предложить считать в СКАДЕ/ЛИРЕ - упругий стык ) :P
если армирование... и надо ручками посчитать, то считай два варианта балки... один как шарнирное (поллучишь большее армирование в пролете), второй как защемление... (арматура на опорах) - тогда точно не ошибешься получишь конечно завышенное значение, но зато не надо париться с упругими связями в узле если руками считать! |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
мне нужно как раз армирование и если считать и на шарнир и на защемление то у опоры нижняя расчетная арматура в 1,5 раза больше верхней, надопорной. И насколько я понимаю это неправильно??
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
а чего ее считать-то. балка 5,5 м, q=2.7 т/м.п.
если с эпюрами лениво в кристале получил опорный и пролетный момент и подобрал арматуру Просто если брать защемление получается нужно каркасы с нижней рабочей арматурой обрывать где-то в 1/4L от опоры, Мне интересно как это делается стандартно у бетонщиков. я все таки по специализации болше металист и монолитный бетон знаю только в пределах школьного курса ух-ты у меня под ником обзывалка поменялась... :idea:
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Балка межэтажная или верхняя, последняя?
Если примыкает монолит к монолиту - это однозначно жесткий стык, если все-таки нужен шарнир, балку при межэтажном варианте нужно опирать через консоль, при верхнем варианте - укладывать на верх колонны. Как армировать жесткие стыки и консоли можно посмотреть в любом учебнике по ж.б. Консоль и балку также можно посчитать в "Арбате". |
|||
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
|
Цитата:
Конструкция iшарнирного узла - см. пост dermoon'а, защемление - нужно отогнуть в тело колонны стержни на длину анкеровки. Другой вопрос (и немаловажный) - сама колонна. Если шарнир - она центрально сжата, если защемление - сжато-изогнутая (потому как момент передается). Соответственно, это разные армирование самой колонны и фундамента под нее. Соответственно, шарнир - уютно для колонны, неуютно для ригеля, защемление - наоборот. |
|||