Непрочитано 24.04.2017, 02:03 #1
Опирание стропил на вентблок.
NiksS
 
Студент
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 13.10.2016
Сообщений: 14

NiksS вне форума Вставить имя

Здравствуйте уважаемые форумчане! Делаю учебный проект, крыша 2-ух скатная разноуровневая, при раскладке стропил возник вопрос могут ли стропила опираться на вентиляционный блок? Преподаватель сказал что могут, т.к иногда допускается делать в вентблоке типа "полок" для опирания. Я к сожалению ничего дельного в сети не нашёл.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-24_01-53-34.png
Просмотров: 166
Размер:	56.9 Кб
ID:	187030  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 169
Размер:	140.8 Кб
ID:	187031  

Просмотров: 1093
 
Непрочитано 24.04.2017, 07:36
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 2,925


если перекрытие позволяет, можно поставить стойку рядом с вентблоком.
или сделать "полку", как говорит преподаватель, при этом гидроизолировать деревянные поверхности, соприкасающиеся с кладкой.
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.04.2017, 08:48
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 815


Для начала необходимо изменить стропильную систему. Стропила должны быть параллельны скату (стоку воды).
Вентблоки в ендове - протечка будет. Меняй форму крыши или переноси вентблоки.

Цитата:
Сообщение от NiksS Посмотреть сообщение
могут ли стропила опираться на вентиляционный блок?
могут, но проще не опирать. Проще сделать обрамление отверстия под проход вентблока через крышу, а стропила упирать в обрамление.
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.04.2017, 09:22
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 566


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
могут, но проще не опирать. Проще сделать обрамление отверстия под проход вентблока через крышу, а стропила упирать в обрамление.
+1
NorthernSky вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.04.2017, 09:57
#5
Paradisecover


 
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 14


Вы неправильно, как по мне, расставили стропилы, в местах сужения плана, стропилы кладут вдоль уклона (параллельно ему), а Вы их кладете параллельно ендове и диагональным ногам, это нерационально, лучше сделать усиленные диагональные ноги и на них все опирать, чем такие длинные стропила, из-за длины их придется также усиливать как и ноги, и тогда вопрос с опиранием на вентканалы отпадет, вы можете их чуть сдвинуть изменив шаг стропил в этом месте, чтобы вентканал не попадал на стропилу. Приложил рисунок, посмотрите. Но никто Вам не указывает, если препод согласен с такой схемой, то это на его совести.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 87
Размер:	128.7 Кб
ID:	187038  

Последний раз редактировалось Paradisecover, 24.04.2017 в 10:09.
Paradisecover вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.04.2017, 10:02
#6
Paradisecover


 
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 14


Но если уже совсем никак не получается обойти вентканал, то если он кирпичный и опирается на несущую стену, то в вентканале делается выступы, кладется на выступ мауэрлат и на него опирается стропила. Для устройство деревянных крыш просмотрите этот сайт https://ostroykevse.com/, там почти на все есть решения, либо на основе их можете продумать свое
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 79
Размер:	48.4 Кб
ID:	187037  
Paradisecover вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.04.2017, 10:07
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 3,907


Такая переусложненная крыша для такого простого здания ничем не оправдана (разве только фантазией преподавателя, оторванного от практики). Бывают, конечно, архитектурные изыски, но явно не для таких случаев. В реальности сделали бы простую вальмовую кровлю с четырьмя гладкими скатами. А на боковых частях, где здание Уже, просто подняли бы чуть-чуть стены по осям Б и Г, чтобы скаты оставались в одной плоскости.
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вентблоки в ендове - протечка будет.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2017, 12:56
#8
NiksS

Студент
 
Регистрация: 13.10.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 14


Всем огромное спасибо за ответы! С этой крышей уже месяц наверное мучаюсь, понимаю что на такое маленькое здание глупо брать такую сложную крышу, но таков проект, согласен, что это архитектурные изыски. Вентканалы к сожалению невозможно помнять, т.к это общежитие, много с\у и кухонь, этим и объясняется обилие вентблоков. В том то и дело, я уже массу вариантов приносил преподавателю, но если вы посмотрите на план, то там даже выступы имеют разные длины (Оси 1-2 3м;Оси 1-3 3.3 м), в итоге выясняется что это ошибка в паспорте и мне пришлось подгонять всё под одну ось 1-2. Изначально так и должна была быть вальмовая крыша, но после препод сделал вот такой вариант:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6nsCGmeEWU0.jpg
Просмотров: 58
Размер:	123.0 Кб
ID:	187046  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2614.jpg
Просмотров: 61
Размер:	124.5 Кб
ID:	187047  
NiksS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.04.2017, 18:24
#9
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 2,890
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Садистское задание но может быть так и надо чтобы жизнь медом не казалась. В практическом проектировании такого расположения вентблоков бы не было, есть достаточно вариантов как от этого избавиться но Вам может не подойти согласно учебного задания.
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.04.2017, 20:09
#10
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,243


Как всё странно. В наше время была куча типовых серий и для жилых зданий, в т.ч. и по деревянным кровлям. Я всех "новорожденным" инженеров в отделе отправлял в проектный кабинет искать через строительные каталоги эти серии. А нынче, поди, в интернете можно найти через Поиск.
ГИП б/у вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 00:10
#11
NiksS

Студент
 
Регистрация: 13.10.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 14


Господа, а ещё вопрос, можно ли утапливать вентблоки во внутреннюю несущую стену? Тогда, можно будет обойтись 2 ВБ или вообще одним?
Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
есть достаточно вариантов как от этого избавиться
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-26_00-06-49.png
Просмотров: 23
Размер:	22.3 Кб
ID:	187120  
NiksS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2017, 11:23
#12
Dimitriy


 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 42


Всё-таки надо ещё размышлять с точки зрения практики. Как вы собираетесь обслуживать вентблок, если на него поставят стропила?
Dimitriy вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2017, 11:36
#13
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 815


Цитата:
Сообщение от NiksS Посмотреть сообщение
можно ли утапливать вентблоки во внутреннюю несущую стену?
Чаще всего можно.

Цитата:
Сообщение от NiksS Посмотреть сообщение
Тогда, можно будет обойтись 2 ВБ или вообще одним?
Этим вопросом занимаются инженеры ОВ. В рамках учебного курса сделайте один блок и не мучайте никого.
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2017, 12:14
#14
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 3,907


Цитата:
Сообщение от NiksS Посмотреть сообщение
Тогда, можно будет обойтись 2 ВБ или вообще одним?
Сколько у Вас будет вентблоков, решать только Вам. Из каждого санузла, ванной (душевой) и кухни должен быть независимый вентканал, обычно 140х140 мм. Как каналы сгруппировать - вытянуть в линию и спрятать в стену, собрать в блоки, прислонить к стенам - дело хозяйское. Зависит еще и от материала стен.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Опирание стропил на вентблок.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание деревянных стропил на вентканалы из кирпича. Aleks ManaeFF Деревянные конструкции 14 24.06.2015 12:05
Опирание стропил на вентканал zyama1985 Конструкции зданий и сооружений 5 28.08.2012 11:56
опирание стропил на прогон Ulan_am Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2012 06:52
опирание стропил с учетом осадки стены из бруса. D_mitry Конструкции зданий и сооружений 3 27.06.2009 20:47