Непрочитано 20.05.2011, 09:51 #1
Вопрос по "Строительство в сейсмических районах СП 14.13330.2011"
artelis
 
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2

Правильно ли я понимаю?
В пункте 5.2.1 сп 14.13330.2011
написано, что по пункту 5.2а) выполняется для всех зданий и сооружений, по пункту 5.2б) для сооружениий перечисленных в таблице 3.
А в таблице 3 перечислены все сооружения!!!! То есть теперь для всех зданий, сараев и т.п. необходимо получать спец тех условия и научное сопровождение спеиализированной организации!!!!
(В проекте этого Сп было написано по 5,2б) для сооружений типа 1 и 2 таблицы 3.)
Просмотров: 5919
 
Непрочитано 20.05.2011, 10:14
#2
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Хорошая опечатка! Но случайно ли она она сделана?

А вообще я не понимаю, зачем в СниП что-то писать про расчет на МРЗ, если все равно он должен выполняться по СТУ и при "научном сопровождении специализированной организации"? Достаточно было записать, что проектирование таких-то сооружений следует выполнять по СТУ и при научном сопровождении. Тем более, что есть еще пункт 4.2 - вот здесь это и записать.
Посмотрел внимательнее таблицу 3 и обнаружил еще один ляп. Во второй позиции п. 2 указаны здания и сооружения, "в которых возникает опасность для находящихся в них людей". А где опасность не возникает или что за здания без людей?
Вообщем, оба этих ляпа делают этот СП абсолютно бессмысленным - он свелся к одной лишь фразе: ВСЕ сооружения надо проектировать по СТУ и под "научным" присмотром. Все остальное, что написано в СП, никак уже не нужно.

Последний раз редактировалось Инженер-96, 20.05.2011 в 10:47. Причина: Добавление
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 11:32
#3
rus-offshore

Руководитель проекта
 
Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35


Как представляется, по приложению к приказу Минрегиона от 1 апреля 2008 г.:
1) СТУ разрабатываются только по решению заказчика, если он считает, что требований действующих норм недостаточно;
2) применительно к сейсмике СТУ разрабатываются только для площадок с сейсмичностью более 9 баллов.
Данный СП применим для площадок сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. И чисто теоретически его требований может быть достаточно.
В учетом опыта Фукусимы не вижу ничего плохого в учете сейсмики даже при проектировании сараев, т.к. именно обломки всякой мелочевки убили в береговой зоне очень много людей.
Немного смущает другое: по примечанию к пункту 4.1 при выполнении требований СП расчеты на прогрессирующее разрушение не выполняются.
А ведь смысл расчетов на МРЗ именно в том, чтобы не допустить прогрессирующего разрушения! Явная логическая неувязка.
rus-offshore вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 11:49
#4
artelis


 
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от rus-offshore Посмотреть сообщение
В учетом опыта Фукусимы не вижу ничего плохого в учете сейсмики даже при проектировании сараев
Я с вами согласен. Но расчет по МРЗ и разработка СТУ для неответственных зданий не нужны. Достаточно выполнить расчет на проектное землятресение или зачем вообще тогда нужна расчетная ситуация ПЗ.
artelis вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 14:29
#5
rus-offshore

Руководитель проекта
 
Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35


Уважаемый artelis! Вы абсолютно правы, но делать СТУ для сараев никто и не требует. Слава Богу, не авторы данного СП решают, нужны СТУ или нет. С моей точки зрения, этот (и другие СП) не стоит применять, по-крайней мере, до выхода нового Перечня норм правительства в развитие ФЗ № 384. Вполне возможно, в этом Перечне мы увидим не только обязательные для применения части "актуализированных" СП, почищенные с точки коррупционной составляющей (я очень на это надеюсь), но и зарубежные нормы. Например, белорусские "еврокоды"... Это было бы здорово!
rus-offshore вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 22:19 п 6.8.13
#6
Рин

Проектируем
 
Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122


Доброго дня коллеги!!! Эксперт потребовал привести в соответствие с данным пунктом СП, безригельную безкапительную плиту армированную обычными сетками и дополнительными "вертолетами" над колоннами. не знаю как отписаться.
Может кто-то уже с этим сталкивался или поможет разобраться.


Код HTML:
6.8.13 При расчете прочности нормального сечения плиты безригельных 
бескапительных каркасов на действие изгибающего момента расчетную ширину сжатой 
зоны бетона следует принимать не более трехкратной ширины колонн. На этой расчетной 
ширине в каждом осевом направлении должно быть размещено не менее 50 % общего 
количества продольной рабочей арматуры плиты, приходящейся на ширину одного 
пролета, 10 % площади всей рабочей арматуры, размещенной на указанной расчетной 
ширине плиты, необходимо пропустить сквозь тело колонны. Обрыв нижней арматуры 
в опорной зоне плиты не допускается.
Рекомендуется не менее 30 % всей продольной арматуры плиты устанавливать в 
форме групп протяженных сварных неразрезных каркасов, плоских вертикальных или 
пространственных прямоугольного или треугольного сечения. Такие каркасы в обоих 
осевых направлениях следует сосредотачивать в составе полос усиленного армирования 
над колоннами, где не менее двух плоских каркасов или двух верхних стержней 
пространственного каркаса должны быть пропущены сквозь тело колонны, а также в 
составе арматуры, проходящей через срединные участки пролетов. Непрерывность этих 
каркасов в пределах общих габаритов перекрытия должна быть обеспечена стыковыми 
сварными соединениями продольных стержней каркасов. Эти стыковые соединения 
должны располагаться в зонах минимальных изгибающих моментов по соответствующим 
осевым направлениям и иметь  прочность не ниже нормативного сопротивления 
стыкуемых стержней.
Рин вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 23:44
#7
hido

Проектирование транспортные сооружения
 
Регистрация: 25.01.2009
Махачкала
Сообщений: 13


а в чем проблема то? задали вопрос и тут же ответ: "6.8.13 При расчете прочности нормального сечения плиты безригельных
бескапительных каркасов на действие изгибающего момента расчетную ширину сжатой
зоны бетона следует п..."
Там делов то по плите на 20 минут, сидя в экспертизе можно сделать. Отписаться в сортире с экспертом!
hido вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2011, 11:49
#8
Рин

Проектируем
 
Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от hido Посмотреть сообщение
а в чем проблема то? задали вопрос и тут же ответ: "6.8.13 При расчете прочности нормального сечения плиты безригельных
бескапительных каркасов на действие изгибающего момента расчетную ширину сжатой
зоны бетона следует п..."
Там делов то по плите на 20 минут, сидя в экспертизе можно сделать. Отписаться в сортире с экспертом!
Можно полагать Вы так и конструируете свои плоские плиты. Т.е. выполняете требования второго абзаца данного пункта

.....Непрерывность этих каркасов в пределах общих габаритов перекрытия должна быть обеспечена стыковыми
сварными соединениями продольных стержней каркасов. Эти стыковые соединения
должны располагаться в зонах минимальных изгибающих моментов по соответствующим
осевым направлениям и иметь прочность не ниже нормативного сопротивления
стыкуемых стержней.
Рин вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 19:51
#9
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Добрый день. Если у кого есть пример хотя бы опорного сечения плиты по п. 6.8.13 - скиньте пожайлуста, никак не могу представить, что же имеется ввиду.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по "Строительство в сейсмических районах СП 14.13330.2011"

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Фундаменты в сейсмических районах. Artemius Основания и фундаменты 11 16.06.2009 10:03
Вопрос по СП 52-103-2007 касаемый модуля упругости Eb Mäher Конструкции зданий и сооружений 5 27.05.2009 13:06
Выбор группы конструкций (сталь) при строительстве в сейсмических районах, Украина Volod'ka Металлические конструкции 11 22.02.2009 13:10
Проектирование в сейсмических районах Баламут Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2006 23:26