Хорошая опечатка! Но случайно ли она она сделана?
А вообще я не понимаю, зачем в СниП что-то писать про расчет на МРЗ, если все равно он должен выполняться по СТУ и при "научном сопровождении специализированной организации"? Достаточно было записать, что проектирование таких-то сооружений следует выполнять по СТУ и при научном сопровождении. Тем более, что есть еще пункт 4.2 - вот здесь это и записать. Посмотрел внимательнее таблицу 3 и обнаружил еще один ляп. Во второй позиции п. 2 указаны здания и сооружения, "в которых возникает опасность для находящихся в них людей". А где опасность не возникает или что за здания без людей? Вообщем, оба этих ляпа делают этот СП абсолютно бессмысленным - он свелся к одной лишь фразе: ВСЕ сооружения надо проектировать по СТУ и под "научным" присмотром. Все остальное, что написано в СП, никак уже не нужно. Последний раз редактировалось Инженер-96, 20.05.2011 в 10:47. Причина: Добавление |
|||
|
||||
Руководитель проекта Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35
|
Как представляется, по приложению к приказу Минрегиона от 1 апреля 2008 г.:
1) СТУ разрабатываются только по решению заказчика, если он считает, что требований действующих норм недостаточно; 2) применительно к сейсмике СТУ разрабатываются только для площадок с сейсмичностью более 9 баллов. Данный СП применим для площадок сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. И чисто теоретически его требований может быть достаточно. В учетом опыта Фукусимы не вижу ничего плохого в учете сейсмики даже при проектировании сараев, т.к. именно обломки всякой мелочевки убили в береговой зоне очень много людей. Немного смущает другое: по примечанию к пункту 4.1 при выполнении требований СП расчеты на прогрессирующее разрушение не выполняются. А ведь смысл расчетов на МРЗ именно в том, чтобы не допустить прогрессирующего разрушения! Явная логическая неувязка. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2
|
Я с вами согласен. Но расчет по МРЗ и разработка СТУ для неответственных зданий не нужны. Достаточно выполнить расчет на проектное землятресение или зачем вообще тогда нужна расчетная ситуация ПЗ.
|
|||
|
||||
Руководитель проекта Регистрация: 24.02.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 35
|
Уважаемый artelis! Вы абсолютно правы, но делать СТУ для сараев никто и не требует. Слава Богу, не авторы данного СП решают, нужны СТУ или нет. С моей точки зрения, этот (и другие СП) не стоит применять, по-крайней мере, до выхода нового Перечня норм правительства в развитие ФЗ № 384. Вполне возможно, в этом Перечне мы увидим не только обязательные для применения части "актуализированных" СП, почищенные с точки коррупционной составляющей (я очень на это надеюсь), но и зарубежные нормы. Например, белорусские "еврокоды"... Это было бы здорово!
|
|||
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
Доброго дня коллеги!!! Эксперт потребовал привести в соответствие с данным пунктом СП, безригельную безкапительную плиту армированную обычными сетками и дополнительными "вертолетами" над колоннами. не знаю как отписаться.
Может кто-то уже с этим сталкивался или поможет разобраться. Код HTML:
6.8.13 При расчете прочности нормального сечения плиты безригельных бескапительных каркасов на действие изгибающего момента расчетную ширину сжатой зоны бетона следует принимать не более трехкратной ширины колонн. На этой расчетной ширине в каждом осевом направлении должно быть размещено не менее 50 % общего количества продольной рабочей арматуры плиты, приходящейся на ширину одного пролета, 10 % площади всей рабочей арматуры, размещенной на указанной расчетной ширине плиты, необходимо пропустить сквозь тело колонны. Обрыв нижней арматуры в опорной зоне плиты не допускается. Рекомендуется не менее 30 % всей продольной арматуры плиты устанавливать в форме групп протяженных сварных неразрезных каркасов, плоских вертикальных или пространственных прямоугольного или треугольного сечения. Такие каркасы в обоих осевых направлениях следует сосредотачивать в составе полос усиленного армирования над колоннами, где не менее двух плоских каркасов или двух верхних стержней пространственного каркаса должны быть пропущены сквозь тело колонны, а также в составе арматуры, проходящей через срединные участки пролетов. Непрерывность этих каркасов в пределах общих габаритов перекрытия должна быть обеспечена стыковыми сварными соединениями продольных стержней каркасов. Эти стыковые соединения должны располагаться в зонах минимальных изгибающих моментов по соответствующим осевым направлениям и иметь прочность не ниже нормативного сопротивления стыкуемых стержней. |
|||
|
||||
Проектирование транспортные сооружения Регистрация: 25.01.2009
Махачкала
Сообщений: 13
|
а в чем проблема то? задали вопрос и тут же ответ: "6.8.13 При расчете прочности нормального сечения плиты безригельных
бескапительных каркасов на действие изгибающего момента расчетную ширину сжатой зоны бетона следует п..." Там делов то по плите на 20 минут, сидя в экспертизе можно сделать. Отписаться в сортире с экспертом! |
|||
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
Цитата:
.....Непрерывность этих каркасов в пределах общих габаритов перекрытия должна быть обеспечена стыковыми сварными соединениями продольных стержней каркасов. Эти стыковые соединения должны располагаться в зонах минимальных изгибающих моментов по соответствующим осевым направлениям и иметь прочность не ниже нормативного сопротивления стыкуемых стержней. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Фундаменты в сейсмических районах. | Artemius | Основания и фундаменты | 11 | 16.06.2009 10:03 |
Вопрос по СП 52-103-2007 касаемый модуля упругости Eb | Mäher | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.05.2009 13:06 |
Выбор группы конструкций (сталь) при строительстве в сейсмических районах, Украина | Volod'ka | Металлические конструкции | 11 | 22.02.2009 13:10 |
Проектирование в сейсмических районах | Баламут | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.12.2006 23:26 |