| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки

Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2012, 03:06 #1
Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки
Crazyquilt
 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46

Здравствуйте.

Возникла ситуация, требующая помощи в её решении :

- есть помещение под офис высотой 4850мм и есть необходимость в устройстве мезонина для размещения рабочих мест для сотрудников.



- хотелось бы монтаж балок произвести на металлические опорные столики, которые будут смонтированы на существующих колоннах - то есть обойтись без новых колонн.
- на эти балки ( на нижний пояс двутавра ) будет настлан профнастил высотой 158мм и толщиной листа 1мм - как раз для того, чтобы он служил диафрагмой жесткости для балок + на него сверху будет укладываться лист фанеры 15мм, а снизу профили для устройства шумоизоляции.



- ограничение по высоте балки 200 ( идеальный вариант ) до 260мм ( не хотелось бы ) => если подбирать стандартный двутавр широкополочный, то нужен будет 30Ш2 / 30Ш3 - что не подходит
- прогиб должен быть как можно меньше l/300 - 400

[IMG]http://s003.***********/i202/1203/eb/a3ebf06e91e9t.jpg[/IMG]

[IMG]http://s019.***********/i606/1203/37/c35fd6a5b854t.jpg[/IMG]



Считал как мог - возможно где-то накосячил :

Площадь пола 60м2( 27м2 из которых приходится на среднюю балку = прямоугольник 5400мм * 4800мм ) :

- временная нагрузки для средней балки 100кг/м2 ( 12 рабочих мест = 12 человек * 100кг + 12 столов и принадлежностей * 100кг + запас в 30кг на м2 ) = 1 200кг/м.п.
- постоянная нагрузка для средней балки 1 300кг/м.п.
=> ИТОГО : 2 500кг и получаем 30Ш2 / 30Ш3.



Вопросы :

1. Определяющий - можно ли в существующие колонны заанкерить/завязать опорные столики/консоли для опирания на них балок?
Если принципиально нельзя, то ничего не остается как понатыкать ещё колонн и спокойно уменьшить шаг до 1200мм - 1500мм вместо желаемых 5 400мм

2. Готов заплатить за всю необходимую документацию + урок как это все считалось - если на первый вопрос ответ положительный, то тогда какое конструктивное решение позволит сократить высоту балки до желаемой ?

- усиление двутавра пластинами?
- преднапряженная балка ?
- добавить подвески/подпорки?
- усилить двутавр ещё прокатными профилями?

- в крайнем случае можно под среднюю балку поставить подпорку, посередине, например.

Всем откликнувшимся, заранее спасибо.

Последний раз редактировалось Crazyquilt, 15.03.2012 в 10:16.
Просмотров: 8943
 
Непрочитано 15.03.2012, 06:09
#2
power_trunk

Конструирование силовых элементов зданий и сооружений
 
Регистрация: 29.11.2006
Новосибирск
Сообщений: 59


Слишком много букв..... Попробуй воспользоваться частью первой второго вопроса (без уроков).
1. Интересно, где так нагрузки учили собирать: 12человек*100кг?
2. Какое сечение и материал колонн?
3. Если умеешь считать, то наверное сам знаешь, какие параметры в расчёте влияют на высоту балки?
...и ещё... из опыта проектирования скажу, что сделать можно решительно всё, вот только нужно ли??
power_trunk вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 08:40
#3
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Crazyquilt Посмотреть сообщение
1. Определяющий - можно ли в существующие колонны заанкерить/завязать опорные столики/консоли для опирания на них балок?
Можно если осторожно, и фото, чертеж пожалуйста если не жалко предоставте.


Цитата:
Сообщение от Crazyquilt Посмотреть сообщение
накосячил :
С нагрузкой явно, Почитайте СНиП "Нагрузки и воздействия" .

Цитата:
Сообщение от Crazyquilt Посмотреть сообщение
Считал как мог -
П.
Вы конструктор или архитектор??

Цитата:
Сообщение от Crazyquilt Посмотреть сообщение

2. Готов заплатить за всю необходимую документацию + урок как это все считалось - если на первый вопрос ответ положительный, то тогда какое конструктивное решение позволит сократить высоту балки до желаемой ?
Вообшето этому учат в институте, в вашем городе совсем нет конструкторов.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 09:23
#4
Crazyquilt


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Можно если осторожно, и фото, чертеж пожалуйста если не жалко предоставте.

пожалуйста



С нагрузкой явно, Почитайте СНиП "Нагрузки и воздействия" .

прочитал - не понел - можете разъяснить


Вы конструктор или архитектор??

будущий архитектор



Вообшето этому учат в институте, в вашем городе совсем нет конструкторов.
Есть и много.

До этого момента необходимости в конструкторе не было : в индивидуальных домах все стандартно и интуитивно + конструкции заводского изготовления. Было всего несколько примеров, когда пришлось думать.
А тут явный нестандарт : вроде должно быть все просто, но требования по высоте и виду конструктивного решения самого мезонина заставляют думать.
Crazyquilt вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 09:55
1 | #5
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Вот например я такую конструкцию в 2010 г. прорисовал для строителей. Устройство антресоли в существующем торговом центре. Размещённые помещения офис, коридор и санузел. Так и сделали. Красиво получилось и много металла не ушло.
P.S. Сильно не придирайтесь к оформлению. Для строителей информации было вполне достаточно
Вложения
Тип файла: pdf Пример.pdf (283.8 Кб, 189 просмотров)
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 10:15
#6
Crazyquilt


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Вот например я такую конструкцию в 2010 г. прорисовал для строителей. Устройство антресоли в существующем торговом центре. Размещённые помещения офис, коридор и санузел. Так и сделали. Красиво получилось и много металла не ушло.
P.S. Сильно не придирайтесь к оформлению. Для строителей информации было вполне достаточно
А двутавр высотой сечения 200мм ? - не нашел габаритов в спецификации
Crazyquilt вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 10:17
#7
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Пирог пола можеш сказать (полностью)

Последний раз редактировалось Rizo, 15.03.2012 в 10:22.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 10:19
#8
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Точно...Куда-то подевалось при печати...там 18Б1
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 10:43
#9
Crazyquilt


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46


[IMG]http://s019.***********/i601/1203/db/29e7a93cda11t.jpg[/IMG]
Crazyquilt вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 10:51
#10
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Я сделал прикидочный расчет и у меня выходит двутавр 35Б1
Цитата:
Сообщение от Crazyquilt Посмотреть сообщение
- на эти балки ( на нижний пояс двутавра ) будет настлан профнастил высотой 158мм и толщиной листа 1мм - как раз для того, чтобы он служил диафрагмой жесткости для балок + на него сверху будет укладываться лист фанеры 15мм, а снизу профили для устройства шумоизоляции.
Сомневаюсь Я в Твоей конструкции пола, ой как сомневаюсь, подумай еше раз на всякий случай.

Последний раз редактировалось Rizo, 15.03.2012 в 10:57.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 10:57
#11
Crazyquilt


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46




а в чем именно сомневаетесь?

- в несущей способности профнастила? несет 850кг/м2
- в опирании на нижний пояс?

- заменить на двутавры/уголки/швеллеры профнастил не проблема - просто профнастил выходит дешевле.
Crazyquilt вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 11:00
#12
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Нет с профнастилом знаком, опирается правильно

Просто в профнастил обычно видел заливают керамзитобетон, или железобетон потом ламинат или фанера и тд.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 11:06
#13
Crazyquilt


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Я сделал прикидочный расчет и у меня выходит двутавр 35Б1

Сомневаюсь Я в Твоей конструкции пола, ой как сомневаюсь, подумай еше раз на всякий случай.
Да - это с нормативной нагрузкой в 200кг/м2

Нет с профнастилом знаком, опирается правильно

Просто в профнастил обычно видел заливают керамзитобетон, или железобетон потом ламинат или фанера и тд.


Ну это да, но зачем мне нагружать ещё стяжкой из пескобетона или полистиролбетона/керамзитобетона - а так профнастил сам по себе жесткий + сверху него фанера, снизу профили => как я понимаю дополнительная жосткость. Я исходил из следующего : по аналогии с каркасным домостроением - в каркас либо ставят раскосы, либо фанеру для придания пространственной жосткости конструкции - вот я профнастил под это дело приспособил.


Что касается главных балок - я тут покапался :

- тонкостенный двутавр может нести на 30% больше нагрузки
- если сделать главную балку из 2 двутавров ( сталь марки 3 ), которые сединить между собой болтовыми соединениями через швеллер, то при пролете 6м принагрузке 1 500кг/м2 надо использовать двутавр 22а ( 2 000кг/м2 - 24а )

=> а если делать балку из 2 двутавров, но тонкостенных и из более качественной марки стали, то сечение должно быть меньше, не?

П.С. спасибо академии архитектуры СССР за книжку.

Последний раз редактировалось Crazyquilt, 15.03.2012 в 11:15.
Crazyquilt вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 11:09
#14
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Crazyquilt Посмотреть сообщение
Да - это с нормативной нагрузкой в 200кг/м2
Да нормативная 200кг/м2 видеш уже научился и коэф. надежности 1,2
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 11:21
#15
Crazyquilt


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Да нормативная 200кг/м2 видеш уже научился и коэф. надежности 1,2
А её во всех случаях закладывать надо именно 200кг/м2 ? Это ж нежилое помещение и не офисное - там такая нагрузка вряд ли наберется. Или эти 200кг/м2 надо в любом случае учитывать даже если такой нагрузки и не будет или я опять чего-то не догоняю?
Crazyquilt вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 11:24
#16
power_trunk

Конструирование силовых элементов зданий и сооружений
 
Регистрация: 29.11.2006
Новосибирск
Сообщений: 59


Большие балки вдоль стены, а второстепенные какой угодно высоты с соответствующим шагом. Кстати, если шаг второстепенных балок будет достаточно мал, то и высоту волны профлиста можно уменьшить соответственно.
power_trunk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 12:05
#17
Crazyquilt


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от power_trunk Посмотреть сообщение
Большие балки вдоль стены, а второстепенные какой угодно высоты с соответствующим шагом. Кстати, если шаг второстепенных балок будет достаточно мал, то и высоту волны профлиста можно уменьшить соответственно.
Вдоль короткой?
Crazyquilt вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 12:14
#18
power_trunk

Конструирование силовых элементов зданий и сооружений
 
Регистрация: 29.11.2006
Новосибирск
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Crazyquilt Посмотреть сообщение
Вдоль короткой?
В данном случае вдоль правой(см. фото), где нет двери.
power_trunk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 12:48
#19
Crazyquilt


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от power_trunk Посмотреть сообщение
В данном случае вдоль правой(см. фото), где нет двери.
То есть вдоль правых и левых колонн, крепить все равно к ним, так как стена из гипсокартона, а там где дверь кирпичная. Вариант на крайний случай подходит ( как и вариант чтобы понатыкать колонн ) так как высота прохода под балкой будет достаточно низкой, хотя и проходимой.

На данный момент меня интересует мой вариант с профнастилом или вместо профнастила второстепенный балки, как предложил Anton_Br ( но не очень подходит, так как звукоизоляция между балками, то есть структурный и обычный шум будут переходить по профилям - в моем тоже будут но не так + цена вопроса )
Crazyquilt вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 13:01
#20
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Crazyquilt Посмотреть сообщение
А её во всех случаях закладывать надо именно 200кг/м2 ?
нет не для всех СНиП "нагрузки и воздействия" табл.3

Цитата:
Сообщение от Crazyquilt Посмотреть сообщение
? Это ж нежилое помещение и не офисное - там такая нагрузка вряд ли наберется. Или эти 200кг/м2 надо в любом случае учитывать даже если такой нагрузки и не будет или я опять чего-то не догоняю?
А это кто писал
Цитата:
Сообщение от Crazyquilt Посмотреть сообщение
- есть помещение под офис высотой 4850мм и есть необходимость в устройстве мезонина для размещения рабочих мест для сотрудников.
Вообшето Я взял как офисное, ведь мезонин - это металличесая надстройка а для чего использовать решайте Сами и нагрузка соответствено будет .....
Rizo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
нужна помощь в подборе вида фундаментов Adun Основания и фундаменты 25 20.12.2011 17:46
Моделирование опирания второстепенной балки на главную Нитонисе Расчетные программы 1 24.06.2010 15:08
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? Sssyslikkk Деревянные конструкции 18 23.06.2010 15:15
Подкрановые балки с перфорированной стенкой Серега Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2009 13:59
Нужна помощь в подборе профиля в Лире Vorchun Лира / Лира-САПР 2 26.02.2009 19:38