Итак, водозабор из 9 арт скважин первого подъема 60-х годов. Скважины расположены за территорией нашего предприятия. Часть в границах сельского поселения, а часть за.
Заказываем проект организации СЗЗ. Большинство проектировщиков предлагают запроектировать по периметру первого пояса ж/б забор, ссылаясь на СНиП 2.04.02-84* ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. В тоже время одна организация говорит, что нафига вам эти затраты, если в том же СНиП 2.04.02-84 говорится, что "Для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды, насосных станций первого подъема... тип ограждений принимается с учетом местных условий, а также требований «Указаний по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» (СН 441-72*)", а это ограждение из сетки рабицы.
Может кому выполняли проект по второму варианту, сетка, как согласование прошло? Кстати, и с кем согласовывают этот проект? Раньше только получали санэпид заключение на проект, а как сейчас?
Спасибо.
Просмотров: 1672
 
Непрочитано 16.10.2013, 16:08
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от СергейКА Посмотреть сообщение
Может кому выполняли проект по второму варианту, сетка, как согласование прошло?
Проходит без проблем. Сетка, колючка сверху, снизу противоподкоп
Владимир. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Подскажите по ограждению СЗЗ арт скважин 1 пояса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 49 01.11.2018 10:49
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Какие буи и предупредительные знаки необходимо применять для ограждения первого пояса санитарной охраны? Прынцесса Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.08.2013 08:15
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса manzoni SCAD 4 18.06.2012 10:32
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах apxap Железобетонные конструкции 8 11.10.2011 14:46