Изогнут стояк канализации.
инженер-конструктор
Киров + Москва
Регистрация: 23.01.2009
Сообщений: 128
|
||
Просмотров: 15318
|
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,190
|
Цитата:
Но это все зависит от многих факторов, таких как расстояние до приборов, объем сети, расходы, высота затворов и т.д. На практике этот пункт нарушается довольно часто и без каких-либо последствий. В вашем же случае - не понятно, вообще, можно ли это считать отступом. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 10.03.2009
г. Тула
Сообщений: 9
|
То, что видно на фотографии - это вроде отступ, а вроде и нет, назовем его "совесть сантехника" Вообще в СНиПе 2.04.01-85 п. 17.3 четко прописано, что устройство отступов не допускается, если ниже их установлены сантехприборы, но на фотографии видно, что это как бы и не отступ, а практическое решение проблемы погрешности в межэтажных отверстиях. По сути, срыв гидрозатворов возможен в том случае, если в этот стояк из вышерасположенных квартир сразу вылить все ванные и спустить сразу все бачки унитазов, что возможно только теоретически. Я думаю, что нарушение конечно есть, но оно не "смертельное", поэтому пользуйтесь и не бойтесь
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
"Вроде нет", "как бы и не отступ", "решение проблемы погрешности", "не бойтесь". Правильно, не бойтесь - оно же "не смертельное". Всего-навсего тот, кто живет выше этого "как бы не отступа" очистит с пола квартиры сантиметров 5-10 фекалий и дальше будет жить. Это же редко, всего раза три в год будет. На самом деле это самый настоящий отступ, причем в худшем варианте - непрочищаемый. С учетом того, какие предметы наши люди сбрасывают в канализацию - засоры в этом месте будут постоянные. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128
|
Спасибо за ответы.
Дело облегчается тем, что это стояк только с кухни. У санузла свой стояк - там проблем нет. Это фото 11 этажа 16-ти эт дома. Такие вещи я видел и ниже этажом и выше. Не смотрел правда на первых этажах. Я думаю настаивать что бы строители поставили ревизию выше таких участков. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 10.03.2009
г. Тула
Сообщений: 9
|
ссориться не хочу, но это именно "кривой" отступ! может вы и отступов не видели, в каких постоянные засоры случаются? насчет того, что наши люди сбрасывают в канализацию - так это и коллекторы городские засорить не проблема, а вы про такую трубу . 2 отвода на 45* не создадут особых проблем при эксплуатации.
p.s. никто не отрицает, что у монтажников кривые руки, но не нужно проектировщиков трогать, за них все - спокойно, я на 99% уверен, что проектом этот уж явно недопустимый отступ не был предусмотрен. Проблема лишь в том, что не соблюдались некоторые условия авторского надзора, вот и все. Вы в какой стране живете? где вы видели, чтобы объект без денег и коррупции проходил экспертизу и сдачу в эксплуатацию? |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,190
|
Цитата:
Вообще, отступы,(и не такие, а с продолжительным горизонтальным участком) особенно не в жилых а общественных и административных зданиях делаются очень часто, это особенности планировки на разных этажах. И о жалобах от эксплуатации на частые засоры в таких местах я не знаю, поэтому, думаю, что вероятность засора уважаемый ShaggyDoc несколько преувеличил. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Так вот как раз отверстия и не всегда задаются - мол, "пробьют по месту". Причем многие современные проектировщики уверены, что так и надо. Вот и пробивают "по месту и по соображению" - то есть "чуть-чуть" в стороне. Отверстия делают одни люди, монтируют канализацию другие. Вот и получаются такие ляпы. И у проектировщиков здесь также чаще всего бывает рыльце в пушку. И не надо общих восклицаний про "коррупцию". |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128
|
Мы (конструктора) недавно только начали давать схемы с расположением отверстий в перекрытиях. Да и то в связи с тем что начали применять новые плиты перекрытий (безопалубочного формования) - там свои нюансы. Первое время я и сам (честно признаюсь) возмущался этим: "как это все время хватало записи о том, что пробьют по месту, а тут еще дополнительно схемы давать". Теперь на своем опыте убеждаюсь, что был не прав.
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
Спокойнее.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2008
Сообщений: 83
|
Насколько я знаю, стояк в этом случае, должен быть прямолинейный! Без поворотов! Если есть повороты, должны быть прочистки! А так, из практики, если стояк забился то дядя сантехник берет гирю на веревочке и аккуратно (Сантехник наш, поправочка) проталкивает засор вниз, до ближайшей ревизии (желательно в подвале). Или его встречает сантехника товарищ у ближайшей ревизии. Вместе со счастливыми собственниками помещения!
Отступы предусмотрены для обхода препятствий или для подключения на подключаемых приборах. Но не на стояках. А вот это, что на фотографии... Я бы не купил. ИМХО. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Очень просто, позвать нормального сантехника, он, посетив ваши квартиры, и оценив ситуацию в целом (чего мы здесь лишены), обрисует возможные варианты, останется только выбрать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Надёжно будет (в смысле не потечет наружу), тут тяжело ошибиться, а вот свести трубы друг к другу на 1,5м перекладываемой трубы думаю не выйдет. Если есть возможность, менять часть стояка от твоего потолка до унитазовского тройника соседа снизу, тогда места хватит.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Проектирование дренажной системы для телефонной кабельной канализации. | Михаил-MishGun | Электроснабжение | 5 | 12.10.2011 13:17 |
Как начертить исполнительную водоснабжения, отопления, канализации со всеми фасонными и соединительными частями | getgo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.07.2009 19:23 |
ППР на прокладку сети канализации | Роман2008 | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 30.11.2008 00:13 |