| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Стена в грунте. Крепление анкерами.

Стена в грунте. Крепление анкерами.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2009, 10:44 #1
Стена в грунте. Крепление анкерами.
Diman4ai
 
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40

Справедливо ли распределение деформаций (осадок) грунтового массива?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 298
Размер:	58.2 Кб
ID:	14769  

Просмотров: 4285
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 11:56
#2
Diman4ai


 
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40


почему осадки "обходят" зону анкеров?
Diman4ai вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 12:02
#3
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


действительно, ведь корень анкера должен показывать приличные перемещения
mann вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 12:38
#4
gest

GEODATA Engineering S.p.A.
 
Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 686


Корень анкера должен располагаться за призмой обрушения и не иметь деформаций.
gest вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 13:28
#5
Diman4ai


 
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Гест Посмотреть сообщение
Корень анкера должен располагаться за призмой обрушения и не иметь деформаций.
мне интересно почему такой "горб" в вертикальных перемещениях
картинка горизонтальных перемещений
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: гор.jpg
Просмотров: 159
Размер:	50.2 Кб
ID:	14775  
Diman4ai вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 13:38
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Diman4ai Посмотреть сообщение
мне интересно почему такой "горб" в вертикальных перемещениях
А там наверно деформации с +
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 14:01
#7
Diman4ai


 
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А там наверно деформации с +
Да с плюсом
Diman4ai вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 16:06
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Diman4ai - в зоне влияния анкеров главные перемещения в массиве грунта направлены вдоль анкера (усилия). Анкер имеет наклон, соответственно, в этой зоне перемещения можно разложить на горизонтальную составляющую и вертикальную, направленную вверх. В итоге по результатам расчета в данном случае сумма перемещений в этой зоне получилась со знаком "+", причем достаточно значительной по величине. Линейка показывает только "-" и эта зона оказалась скрытой. На второй мозаике показаны перемещения одного знака, горизонтальные, так оно в принципе и должно быть, но и здесь перемещения (около 85 мм) то же слишком большие.
Так думаю, тянет анкера, причем значительно...
P.S. Помоделируйте ситуацию - попробуйте изменить наклон, длину анкера, корня, уменьшить усилие в анкере уменьшив шаг и т.д.
Параметры анкеров подберите расчетом по ВСН 506-88 с последующим уточнением их по результатам контрольных испытаний.
Вложения
Тип файла: rar ВСН 506-88.rar (1.37 Мб, 377 просмотров)

Последний раз редактировалось AMS, 16.01.2009 в 17:17. Причина: to mann : Приложил файл "Проектирование и устройство грунтовых анкеров"
AMS вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 16:31
#9
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


а можно поточнее название Пособия по проектированию анкеров?
mann вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 18:23
#10
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Перемещения, в принципе логичные. Так и должно быть. Первая "ямка" на поверхности связана с перемещением верха стенки, затем вторая "ямка" - обусловлена горизонтальными перемещением всего массива вместе с анкерами. То что корень анкера находится за призмой обрушения вовсе не гарантирует отсутствие его деформаций. О корректности величин деформаций судить не берусь - зависит от условий площадки. Для Питерских условий были смещения анкеров и до 30 см при откопке всего на 6 м.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 13:19
#11
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


картинка некрасивая однозначно, лично меня настораживает. но и схемка для анализа не проста.
Цитата:
в зоне влияния анкеров главные перемещения в массиве грунта направлены вдоль анкера (усилия
а что такое главные перемещения?
Vovochka вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 15:26
#12
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
...
а что такое главные перемещения?
подловил нашего председателя клуба знатоков
Серёга - Bilder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Стена в грунте. Крепление анкерами.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 45 13.12.2013 06:36
Стена в грунте или буросекущиеся сваи Серёга - Bilder Основания и фундаменты 44 03.12.2008 19:04
Стена в грунте и преднапряжение бетона stoper Основания и фундаменты 58 25.06.2008 00:47
стена в грунте обучение по проектированию diek Основания и фундаменты 16 01.03.2007 12:48
Стена в грунте VinsentWega Основания и фундаменты 3 22.05.2006 10:30