Сколько необходимо колодцев

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2013, 16:00 #1
Сколько необходимо колодцев
sundude
 
Регистрация: 23.09.2013
Сообщений: 3

Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Не могли бы вы помочь начинающему инженеру? Задача заключается в том, что есть два напорных трубопровода от ПНС, на данном этапе их подключение запроектировано в двух точках кольцевой сети( в двух колодцах). Заказчик для сокращения затрат просит выполнить подключение в одной точке с использованием одного колодца. Так вот можно ли выполнить такое подключение, и есть ли какая-то нормативная литература,где это описывается?
Просмотров: 5070
 
Непрочитано 23.09.2013, 16:20
1 | #2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 764


Цитата:
Сообщение от sundude Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Не могли бы вы помочь начинающему инженеру? Задача заключается в том, что есть два напорных трубопровода от ПНС, на данном этапе их подключение запроектировано в двух точках кольцевой сети( в двух колодцах). Заказчик для сокращения затрат просит выполнить подключение в одной точке с использованием одного колодца. Так вот можно ли выполнить такое подключение, и есть ли какая-то нормативная литература,где это описывается?
а что мешает две трубы подключить в одном колодце? какой диаметр трубопроводов?
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 16:42
#3
sundude


 
Регистрация: 23.09.2013
Сообщений: 3


диаметр трубопроводов 100. Может это как-то влияет на надежность системы? Передо мной была поставлена задача сослаться на нормативы.Вы не знаете где примерно нужно искать подобную информацию, требования, правила?
sundude вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 17:06
1 | #4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 764


Цитата:
Сообщение от sundude Посмотреть сообщение
диаметр трубопроводов 100. Может это как-то влияет на надежность системы? Передо мной была поставлена задача сослаться на нормативы.Вы не знаете где примерно нужно искать подобную информацию, требования, правила?
нет таких ограничений, делать в одном или в двух колодцах, это личное дело проектировщика, на надежность никак не влияет.
Если хотите можно притянуть за уши пункт 8.51 СНиП 2.04.02-84* про расстояния между водоводами (при расстоянии в 1,5 м в одном колодце действительно сложно разместить арматуру нужна камера), но в нем же есть оговорка, что расстояние можно уменьшать
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 17:23
#5
sundude


 
Регистрация: 23.09.2013
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
нет таких ограничений, делать в одном или в двух колодцах, это личное дело проектировщика, на надежность никак не влияет.
Если хотите можно притянуть за уши пункт 8.51 СНиП 2.04.02-84* про расстояния между водоводами (при расстоянии в 1,5 м в одном колодце действительно сложно разместить арматуру нужна камера), но в нем же есть оговорка, что расстояние можно уменьшать
Спасибо за помощь)
sundude вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 22:58
1 | #6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Читай СНиП 2.04.02-84*
Цитата:
8.63. При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца надлежит принимать:
от стенок труб при диаметре труб до 400 мм — 0,3 м, от 500 до 600 мм — 0,5 м, более 600 мм — 0,7 м;
от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм — 0,3 м, более 400 мм — 0,5 м;
от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм — 0,4 м, более 300 мм — 0,5 м;
от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм — 0,25 м, от 500 до 600 мм — 0,3 м, более 600 мм — 0,35 м;
от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем — 0,3 м, от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем — 0,5 м.
Высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м.
Сможешь разместиться - делай один.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Сколько необходимо колодцев

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимая глубина заложения сборных жб колец для колодцев? vkolt Железобетонные конструкции 27 03.10.2017 16:46
Необходимо проложить существующий кабель Где необходимо ставить соединительную муфту Валериан Электроснабжение 3 13.05.2013 20:59
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится наззар Основания и фундаменты 69 31.01.2010 11:21
Сколько эвакуационных выходов необходимо с 14 этажного офисного здания Fenix-Vik Архитектура 4 09.11.2009 21:57
Перегородки ПГП сколько нынче стоят ? 300 м2, 4 этаж, без лифта. Сколько работягам платить? drill_man Разное 1 06.08.2009 10:31