Дорогие АРХТЕКТОРЫ!
Проектируем пристроенный 2-х этажный (+техэтаж) бытовой корпус 42х36м. Мет./каркас, сэндвич-панели "Вентал" по стенам и крыше (i=10%). Высота до карниза 9м.
Предлагаем внутренний водосток с желобами в пределах техэтажа, но заказчик гнет на нерганизованный водосток с одного ската (36м).
В новом СНиП 30-06-2009 "Общественные здания" читаем :
п.3.24. Крыши следует проектировать с учётом следующих требований:
- до двух этажей включительно – неорганизованный водосток при обязательном устройст-ве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м;
- до пяти этажей включительно – должен быть предусмотрен наружный организованный водосток;
- шесть и более этажей – должен устраиваться внутренний водосток.

Считаю - получим "ниагару" и козырьки не спасут. Да и архитектура плучается - швах (сарай).

Помогите! Можно-ли как-нибудь отмахнуться и обосновать внутрянку? Подтяжка техэтажа как 3-го, или минимальный вынос карниза 0,6м при допустимом для "Вентал"а - 0,2м прокатит? Или нужно что-то еще?
Просмотров: 15136
 
Непрочитано 22.10.2009, 22:54
#2
Vladimino


 
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 11


Эти доводы для специалиста. Как правило заказчик этого не понимает и не хочет понимать. Для него главное деньги, вот и давите на карман.
ЗЫ. Лично меня вы убедили первым же предложением: "Проектируем пристроенный 2-х этажный (+техэтаж) бытовой корпус 42х36м..."
Vladimino вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2009, 09:53
#3
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


надежный внутренний водосток можно сделать только при использовании рулонных кровельных материалов. имхо.

Последний раз редактировалось Ulan_am, 23.10.2009 в 10:08.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2009, 10:14
#4
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


при 0,2м выноса козырька сосульки зимой будут прямо на стене.Такому зданию цоколь нужен,а то ниагара ваша не заметит отмостку.Например рядом с нашей стройкой такое здание стоит,с нашей стороны весь газон унесло,это было после сдачи благоустройства,никто и представить не мог такую силу воды.Писали на них в архитектуру,заставили делать водосточный желоб как при черепичных крышах,теперь вода по желобу и по рельефу уходит.
vl вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2013, 17:22
#5
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


прошу подсказать "кирпичнику" - для наружного организованного водоотвода чем определяется геометрия желоба? сечением водоотводящих труб? Кровля - сэнвич-панели.Сколько производителей,столько вариантов желобов,в т.ч. и их крепления.Нек-е не кажутся надежными. Посоветуйте надежный вариант с т.зр.прочности крепления желоба,пож-та!
И еще - свес панелей стандартно 200 мм. в альбомах производителей сэндвичей.Читая эту тему - мало. Увеличение свеса - проблема по прочности .Но хочется увеличить ,боюсь,желоба будет отрывать - этим путем шел кто-то?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2013, 19:28
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
надежный внутренний водосток можно сделать только при использовании рулонных кровельных материалов
- это так. С панельками же - баловство.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 17:52
#7
ПГС/ГСС

подземные сооружения
 
Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
прошу подсказать "кирпичнику" - для наружного организованного водоотвода чем определяется геометрия желоба? сечением водоотводящих труб? Кровля - сэнвич-панели.Сколько производителей,столько вариантов желобов,в т.ч. и их крепления.Нек-е не кажутся надежными. Посоветуйте надежный вариант с т.зр.прочности крепления желоба,пож-та!
И еще - свес панелей стандартно 200 мм. в альбомах производителей сэндвичей.Читая эту тему - мало. Увеличение свеса - проблема по прочности .Но хочется увеличить ,боюсь,желоба будет отрывать - этим путем шел кто-то?
Мы идём этим путём.
Если кому-то из форумчан интересно, то я отпишусь как разрешилось это противоречие после прохождения экспертизы. Экспертиза в январе 2016 года будет.
ПГС/ГСС вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 18:29
#8
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


Узел кровли 3-х этажного здания АБК с устройством организованного водостока. Возможно кому-нибудь пригодится.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Водосток.png
Просмотров: 835
Размер:	258.4 Кб
ID:	162680  

Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 21.12.2015 в 18:35.
Aleksei Solovev вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 18:43
#9
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от ПГС/ГСС Посмотреть сообщение
Если кому-то из форумчан интересно
интересно. а желоба стандартные или как в #8 ?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 23:33
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
Миниатюры
- только с обогревом или для безморозных стран.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 09:24
#11
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
только с обогревом
sic!
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 10:52
#12
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


eilukha
Поправьте меня если я не прав, но обогрев элементов кровли появился относительно недавно, а до этого как-то и без обогрева все работало.
Aleksei Solovev вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 11:00
#13
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
eilukha
Поправьте меня если я не прав, но обогрев элементов кровли появился относительно недавно, а до этого как-то и без обогрева все работало.
Согласно СП 17:
Цитата:
9.5 На крышах с чердаком и в покрытиях с вентилируемыми воздушными каналами приемные патрубки водосточных воронок и охлаждаемые участки водостоков должны быть теплоизолированы и обогреваемы.
Цитата:
9.14 Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном участке следует предусматривать установку на кровле кабельной системы противообледенения.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 11:08
#14
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
а до этого как-то
чистили крыши,сбивали сосулOfftop: ьки
крыши были с большими уклонами либо плоские с внутр.водостоком.
По другому все было..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 11:14
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
до этого как-то и без обогрева все работало
- с чего Вы это взяли? Или думаете, что если давно и от руки нарисовано, то и работает?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 11:15
#16
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


fadeaway, grozd62
Значит с обогревом.
eilukha

Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 22.12.2015 в 18:24.
Aleksei Solovev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Неорганизованный водосток на огромной кровле

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Внутренний водосток при кровле из сендвич-панелей. Alex.mPGS Конструкции зданий и сооружений 11 21.07.2014 10:04