| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Появление ржавчина на Ж/Б конструкции пролетного строения

Появление ржавчина на Ж/Б конструкции пролетного строения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2015, 15:59 #1
Появление ржавчина на Ж/Б конструкции пролетного строения
weter
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 3

Всем привет! У меня вопрос! Может кто то сталкивался с такой проблемой как выступавшие пятна на пролетном ж/б строение в под мостовом пространстве? Причем эти пятно точно выступают в виде арматурной сетки, проверил защитный слой прибором 27-33мм в проекте 30 мм в свету. Первое о чем подумал коррозия арматуры! но после того как от долбили в нескольких местах арматуру то она совсем не ржавая, либо имеется просто налет ржавчины и не более, по сколам видно что коррозия через бетон не проходит, а образовывается на поверхности ж/б конструкции.
Построен мост был в 2011 году.
Климат - субтропический пустынный. Осадков в год выпадает всего 125мм. Преимущественно в осенне-зимний период.
Среднегодовая температура +15,1 С
Среднегодовая влажность 60%
Температура за год максимум 44.7 С
Температура за год минимум -21.9
Просмотров: 1943
 
Непрочитано 17.07.2015, 16:54
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


1. Нет фоток.
2. Вынос продуктов коррозии мб даже при небольшом проценте. ph?
2. Бывает такое - выставили опалубку, установили арматуру, а до монолитных работ проходит несколько недель, и ржавые подтеки выпадают на опалубку.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2015, 08:24
#3
weter


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 3


После снятия опалубки ржавчины не было! пятна начали образовываться после эксплуатации 2 лет. Мост находится не далеко от побережья. В микроскоп разглядел кристаллы похожие на соль! При за творение бетона не удивлюсь что использовали соленую воду!
Вот фотки:
https://drive.google.com/file/d/0B0B...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0B...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0B...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0B...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0B...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0B...ew?usp=sharing
weter вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 08:34
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от weter Посмотреть сообщение
В микроскоп разглядел кристаллы похожие на соль
КМК следует проверить эту мысль - сделать хим анализ. Вряд ли, думаю, затворяли морской водой - скорее "размолаживали" бетонную смесь.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 08:48
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от weter Посмотреть сообщение
после того как от долбили в нескольких местах арматуру то она совсем не ржавая, либо имеется просто налет ржавчины и не более, по сколам видно что коррозия через бетон не проходит
Помыть, обработать гидрофобизатором.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Появление ржавчина на Ж/Б конструкции пролетного строения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Ищу Температурно-неразрезные пролетные строения. Балки пролетного строения длиной 12 м, высотой 0,75 м. Балки марок Б12-1-Р, Б12-2-Н 32509-М Martin.Feros Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.08.2014 12:29
Как в Лире построить модель пролетного строения коробчатого сечения и вычислить его геометрические характеристики? seversonne Лира / Лира-САПР 1 02.05.2014 22:15
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53