| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.04.2006, 15:53 | #1 | |
расчет монолита в скаде
Регистрация: 26.04.2006
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 5292
|
|
||||
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290
|
Проверьте типы элементов и у Вас четырехугольные элементы находятся не в одной плоскости каждый. Их надо разбить на треугольники предварительно фрагментировав на схеме. Это быстрый путь но не очень верный, т.к стены и перекрытия будут не плоские
__________________
Правда есть, но кто ж ее скажет... |
|||
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Когда даете расчетную схему, то очень полезно дать разьяснения о:
- назначении здания - его конструктивной схеме Вот к примеру внизу у вас какая-то плита. Надо полагать - фундамент. Почему толщина ее всего 10см? Закреплять ее лучше в двух точках (противоположных углах), а у вас закреплена только в одной. В результате будет геометрическая изменяемость, т.к. плита будет "елозить". Разберитесь с загружениями. Это то, что на первый взгляд бросилось в глаза. Удачи.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
|
||||
Engineer IA
Цитата:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7470&start=45 рисунок в посте 50 Думаю на середине по концам, как показано в примере 4 LIRы правильнее – более правильно распределяются реакции грунта. |
||||