Непрочитано 14.10.2017, 19:06 #1
Величина нагрузки на покрытие с "зеленой" кровлей при строительстве
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

Какую принять нагрузку на покрытие с "зеленой" кровлей при строительстве ? сама кровля многослойная: песок, стяжка,разуклонка,засыпка грунтом и пр. Толщина пирога приличная - под 80 см. Размер - 50х18 м, при этом это - кровля,т.е. технике так просто не заехать.
Ломаю голову - вручную будут делать , без техники или с малой техникой, к-ю можно на покрытие краном подать ? Где в нормах нагрузка от техники - подзабыл.
Вопрос - какой учесть нагрузку от складируемого н а покрытии материала и техники, это мб существенно для каркаса - здание в один этаж и кроме нагрузки от покрытия на колонны других нагрузок нет.
Просмотров: 5324
 
Непрочитано 14.10.2017, 22:36
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692


А то ведь ещё и при насыпи будут складировать 2-4 высоты в одном месте, а потом разбрасывать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2017, 22:57
#3
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Вот - для экспертизы - на что можно сослаться??!!
Offtop: Здравый смысл не подходит!
ПОС и ППР нет
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2017, 23:21
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
ПОС и ППР нет
ПОС должен быть все равно - без него в экспертизу не ходят. Если его пока нет, то принять повышенную нагрузку и поставить перед ПОСовцем задачу обосновать ее в своем разделе.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2017, 23:32
#5
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


ПОС вообще-то есть. Но технологии засыпки в нем нет. Такой ПОС.
Offtop: С ПОС говорил. "Ты скажи чё ты хочешь может дам чё ты хошь"
Неужели нет рекомендаций ? По монолитным работам же есть..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2017, 23:54
#6
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


А что, на каждый чих, на каждый пук должен обязательно быть пункт СП или 10 страниц расчётов? А просто принять условных 10 кПа - вообще не вариант?
Enik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2017, 00:03
#7
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Может и вариант. Но не знаю как экспертиза посмотрит. В нормах же там где 10 кПа - про боковое давление грунта..т.е. не буквально подходит.
На самом деле конечно дб ПОС .. понимаю..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2017, 00:34
#8
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Может ли туда заехать пожарная машина? Если теоретически может, то как минимум на нее считать.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2017, 00:41
#9
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Может ли туда заехать пожарная машина?
нет
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2017, 00:43
#10
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Skovorodker

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Может ли туда заехать пожарная машина? Если теоретически может, то как минимум на нее считать.
Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
это - кровля,т.е. технике так просто не заехать.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2017, 11:44
#11
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Поддон с гидроизоляцией 1 тонну весит (вроде), а ее складировать точно будут), если есть вентшахты из кирпича то и кирпич там будут складировать.
Vans вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2017, 12:35
#12
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Меня больше интересуют земляные работы, вот при размере 50х18 на кровле с засыпкой,на кровле!, чем вести могут земляные работы ? Вручную с ручными трамбовками ? Бобкэтами с миникатками? Грунт подавать экскаватором (высота 8 м) малыми кучками?
Похоже мне надо придумать ПОС с ППРом для внятного разговора с экспертизой..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2017, 15:10
#13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Бобкэтами с миникатками?
Скорее всего, ими.
Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Похоже мне надо придумать ПОС с ППРом для внятного разговора с экспертизой..
Достаточно встретить ПОСовца в тихом теплом укромном уголке и вежливо растолковать, что от него требуется.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2017, 16:14
#14
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Offtop: она все не так поймет если начать растолковывать ☺
Спасибо,проконсультируюсь с толковым ПОСовиком, схему набросаю для разговора с экспертизой!
Спасибо господа за обсуждение!
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2017, 20:08
#15
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Толщина пирога приличная - под 80 см
Это что? Крыша бомбоубежищя? У меня у коттеджа менее 20 см не считая само перекрытие и главный слой утеплителя. Ваш случай скорее похож на парковку и там тогда техникой заехать без проблем.
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 15.10.2017, 20:26
#16
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Это что? Крыша бомбоубежищя?
Это же "зеленая" крыша, там наверное помимо уклонообразующего слоя, утеплителя и стяжки есть слой дренажа и собственно газона с землей или плиткой.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2017, 20:51
#17
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


А я про что? У меня эксплуатируемая терраса на крыше с травой, есть и почва и дренаж. Но я понимаю что одно дело просто травка и другое что на этой крыше будут играть футбол и праздничные манифестации собираться.
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 15.10.2017, 21:43
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692


Зелёную крышу обязательно прописать в ПОС ручные работы.
Тогда не будет нагрузок от техники на кровлю.

При земляных работах не избежать складирования грунта. Всё равно придётся складировать 2-3 высоты грунта кучками. Как иначе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2017, 22:12
#19
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Зелёную крышу обязательно прописать в ПОС ручные работы.
Тогда не будет нагрузок от техники на кровлю.
Насколько я понял, задача стоит обратная - обосновать повышенные нагрузки (с техникой управляться таки легче, чем вручную раскидывать).
Что касается толщины пирога, то один утеплитель обычно должен быть около 200 мм, а вот разуклонку можно попробовать сделать самой конструкцией плиты (если, конечно, расположение водостоков позволяет).
Опять же обычный чернозем на крышу кучами не сыпят (он легко вымывается) - укладывают специальный субстрат.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Величина нагрузки на покрытие с "зеленой" кровлей при строительстве

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения недомагистр Конструкции зданий и сооружений 17 17.08.2017 02:04
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35