| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.01.2014, 15:59 | #1 | |
Моделирование затекания теплоносителя в отопительный прибор
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1776
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Ну и при чем тут "мнения"? Затекание в отопительные приборы десятки лет как изучено экспериментально и и подтверждено нормативно. Для всех возможных видов обвязки, мест подвода и отвода воды. Может быть все-так для начала ознакомиться с материалами?
Иначе получается исследование "британских ученых" на тему "большое кол-во секций не всегда хорошо". О том, что "не всегда" любая "тётка" безо всяких Fluent знает. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 2
|
Согласен, мнения тут неуместны, это подтвержденный факт, с коэффициентами и расчетами знаком. Но есть необходимость создания рабочей модели для визуального наблюдения за процессом, в зависимости от секций, диаметра, регулирующих вентилей. К сожалению ничего подобного не нашел на просторах интернета
|
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
fluent теперь принадлежит ansys. вы имеете в виду cfx?
они близки по возможностям, сам применяю cfx. если уже владеете fluent=переучиваться смысла нет. и другие программы (numeca starcd) не лучше. ну и совет достаточно банальный= вам действительно нужно ознакомиться с литературой. выберите вариант проверенный временем и экспериментом и воспроизведите. далее можете считать то, что в книгах не описано. |
|||