| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устройство проема в кирпичной стене (510 мм) с облицовкой (120)

Устройство проема в кирпичной стене (510 мм) с облицовкой (120)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.11.2014, 23:18 #1
Устройство проема в кирпичной стене (510 мм) с облицовкой (120)
Angelhz
 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27

Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильнее выполнить проем в такой стене (510+120 мм). Стена наружняя, плиты перекрытия расположены вдоль этой стены, то есть на нее не опираются. Проем в свету 1300.

Есть множество вариантов проемов в кирпичных стенах, но как в моем случае учесть облицовку? Швеллер перемычки получается будет находиться в облицовочном слое, будет ли он выполнять свои функции?

Второй вопрос: стяжки швеллеров (шпильки и пластины) и вертикальных уголков-стоек (пластины) будут являться мостиками холода? как предотвратить промерзание по металлическим стяжкам?

Если у кого нибудь есть готовый чертеж подобного проема в автокаде, моя благодарность не будет знать границ ( в пределах разумного)
Просмотров: 6328
 
Непрочитано 07.11.2014, 07:25
#2
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Особо не понял суть проблемы. Под 510 - перемычку, например 4хжелезобетонных. Под утеплитель, если есть, можно доску. Под облицовку- уголок
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 07:35
#3
Angelhz


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27


Проем устраивается новый в существующей стене
Angelhz вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 19:01
#4
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Вопрос, конечно, интересный.
Вопрошающий, ты с какой стороны - арх, конструктор или прораб?

Цитата:
Сообщение от Angelhz Посмотреть сообщение
Швеллер перемычки получается будет находиться в облицовочном слое, будет ли он выполнять свои функции?
А кто сказал, что это д.б. швеллер? И почему он д.б. в облицовочном слое?
Я бы, столкнувшись с такой проблемой, вначале бы спросил архитектора - чем будет облагорожен фасад после пробивки проема? Потом разобрал бы облицовку (120) шире пробиваемого проёма на 250мм в каждую сторону, и выше на пару рядов, чем устраиваемый проём. Далее, я бы выполнил в горизонтальном шве основной кладки (510мм) пропил дисковой пилой (с наружной и внутренней сторон), и установил бы уголок (125х8 или 140х9, как по расчету выйдет в вашем случае), т.к. у вас самонесущая стена. Если уж очень хочется, ставьте швеллера.
Ну а далее, стягивайте болтами, и, если необходимо, ставьте обойму на откосы. А в окончании работ выполняйте отделку фасада.
Вот такое моё видение решения проблемы. Ждем (с) оппонентов.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2014, 12:26
#5
Angelhz


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27


Вопрос с точки зрения конструктора. В принципе как вы и описали такое решение и принято. Только в облицовочный слое тоже перемычка из уголка, на 2 ряда выше перемычки проема. А облицовочный слой восстановить минватой. Это предотвратит промерзания по перемычка. Только один вопрос, перемычка мощная, описание по 250 - нужны ли уголки стойки?
Angelhz вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 16:56
#6
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от Angelhz Посмотреть сообщение
описание по 250 - нужны ли уголки стойки?
Что-то не могу врубиться в суть вопроса. Что за 250, и причем какие-то уголки-стойки? Расшифруй.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2014, 17:43
#7
Angelhz


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27


По 250 мм с каждой стороны перемычка несущего слоя опирается на стены. Перемычка из двух швеллеров. То есть проем допустим 1300 будет, швеллеры по 1800.

Иногда у проемов делают обрамление - вертикальные уголки. Которые подпирают перемычку. Предполагаю это делается при больших нагрузках и в моем случае необязательно
Angelhz вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 18:53
#8
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от Angelhz Посмотреть сообщение
Иногда у проемов делают обрамление - вертикальные уголки. Которые подпирают перемычку. Предполагаю это делается при больших нагрузках и в моем случае необязательно
Я же уже говорил:
Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
если необходимо, ставьте обойму на откосы.
Все зависит от качества и состояния кладки откосов пробитого проема. При необходимости ( если кладка трухлявая, или рядом другой проем и простенок не несет, и т.п.) принимается решение по усилению их путём установки обоймы из уголков. Посмотри у В.Т. Гроздова "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий", там все разжёвано.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 19:32
#9
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 286


схему стены и проема в студию....

а длина опирания перемычек считается по СНиП "Каменные и армокаменные"....у тебя на стену то только верхняя часть стены будет нагрузку передавать, стена типа самонесущая? в принципе стена нагрузится по треугольнику над вырубаемым проемом....нагрузка небольшая. Получившиеся простенки не забуть на прочность проверить.....
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 20:08
#10
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
у тебя на стену то только верхняя часть стены будет нагрузку передавать, стена типа самонесущая?
А прочитать внимательно сложно?
Цитата:
Сообщение от Angelhz Посмотреть сообщение
Стена наружняя, плиты перекрытия расположены вдоль этой стены,
Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
длина опирания перемычек считается по СНиП "Каменные и армокаменные"
Какая глубокая мысль. Offtop: Хотя кое-кто из пользователей форума, похоже, этого не знает. Не буду выкладывать из ранних решений проемов, взятых здесь же.
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устройство проема в кирпичной стене (510 мм) с облицовкой (120)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Поиск узлов уширения существующего проема в кирпичной стене Karol Каменные и армокаменные конструкции 10 08.11.2014 11:59
Устройство оконного проема в многослойной кирпичной стене RUS_095 Каменные и армокаменные конструкции 6 13.02.2011 20:11
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31