06.11.2014, 23:18 | #1 | |
Устройство проема в кирпичной стене (510 мм) с облицовкой (120)
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 6328
|
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Вопрос, конечно, интересный.
Вопрошающий, ты с какой стороны - арх, конструктор или прораб? Цитата:
Я бы, столкнувшись с такой проблемой, вначале бы спросил архитектора - чем будет облагорожен фасад после пробивки проема? Потом разобрал бы облицовку (120) шире пробиваемого проёма на 250мм в каждую сторону, и выше на пару рядов, чем устраиваемый проём. Далее, я бы выполнил в горизонтальном шве основной кладки (510мм) пропил дисковой пилой (с наружной и внутренней сторон), и установил бы уголок (125х8 или 140х9, как по расчету выйдет в вашем случае), т.к. у вас самонесущая стена. Если уж очень хочется, ставьте швеллера. Ну а далее, стягивайте болтами, и, если необходимо, ставьте обойму на откосы. А в окончании работ выполняйте отделку фасада. Вот такое моё видение решения проблемы. Ждем (с) оппонентов. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27
|
Вопрос с точки зрения конструктора. В принципе как вы и описали такое решение и принято. Только в облицовочный слое тоже перемычка из уголка, на 2 ряда выше перемычки проема. А облицовочный слой восстановить минватой. Это предотвратит промерзания по перемычка. Только один вопрос, перемычка мощная, описание по 250 - нужны ли уголки стойки?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27
|
По 250 мм с каждой стороны перемычка несущего слоя опирается на стены. Перемычка из двух швеллеров. То есть проем допустим 1300 будет, швеллеры по 1800.
Иногда у проемов делают обрамление - вертикальные уголки. Которые подпирают перемычку. Предполагаю это делается при больших нагрузках и в моем случае необязательно |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Цитата:
Все зависит от качества и состояния кладки откосов пробитого проема. При необходимости ( если кладка трухлявая, или рядом другой проем и простенок не несет, и т.п.) принимается решение по усилению их путём установки обоймы из уголков. Посмотри у В.Т. Гроздова "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий", там все разжёвано. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 286
|
схему стены и проема в студию....
а длина опирания перемычек считается по СНиП "Каменные и армокаменные"....у тебя на стену то только верхняя часть стены будет нагрузку передавать, стена типа самонесущая? в принципе стена нагрузится по треугольнику над вырубаемым проемом....нагрузка небольшая. Получившиеся простенки не забуть на прочность проверить..... |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Цитата:
Какая глубокая мысль. Offtop: Хотя кое-кто из пользователей форума, похоже, этого не знает. Не буду выкладывать из ранних решений проемов, взятых здесь же. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Поиск узлов уширения существующего проема в кирпичной стене | Karol | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 08.11.2014 11:59 |
Устройство оконного проема в многослойной кирпичной стене | RUS_095 | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 13.02.2011 20:11 |
Пробивка проема в несущей кирпичной стене | Shpreh | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2009 13:31 |