18.02.2016, 12:38 | #1 | |
Устойчивость кирпичной перегородки 65мм
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
||
Просмотров: 8101
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Но у меня в голове как-то не укладывается, что перегородка толщиной 65мм может быть высотой 3400мм. Это вообще нормально?
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Хорошо. А если стена без проемов? 65мм*25*1,8*1,2(армирование)=3510 мм > 3400 мм - это нормально?