| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Задание свайного ростверка в Мономахе 4.2

Задание свайного ростверка в Мономахе 4.2

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2008, 17:59 #1
Задание свайного ростверка в Мономахе 4.2
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Корректно ли в Мономах 4.2 свайный ростверк из перекрестных лент задать как КСП с отверстиями?
Заранее спасибо.

Последний раз редактировалось Dmitij, 23.07.2008 в 14:10.
Просмотров: 6939
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 18:13
#2
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Получается вот так. Так все-таки господа, допустимо (корректно) задавать такое основание в Мономахе?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сваи двг.jpg
Просмотров: 840
Размер:	129.1 Кб
ID:	8629  

Последний раз редактировалось Dmitij, 24.07.2008 в 13:09.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2008, 19:01
#3
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Корректно ли в Мономах 4.2 свайный ростверк из перекрестных лент задать как КСП с отверстиями?
Заранее спасибо.
Для меня ета тема тоже интересна

Но я думаю что почему то никто не знает...
или ето на самом деле слишком просто чтобы на ето
еще и отвечать
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2008, 19:12
#4
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Корректно ли в Мономах 4.2 свайный ростверк из перекрестных лент задать как КСП с отверстиями?
Заранее спасибо.
КСП... контрольно-следовая полоса.... а что такое КСП? может и тупой вопрос, но придумать расшифровку не смог...
 
 
Непрочитано 23.10.2008, 01:19
#5
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


комбинированный свайно-плитный фундамент, угадал???
qwer вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 22:26
#6
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


Цитата:
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
комбинированный свайно-плитный фундамент, угадал???

Еще варианты есть?

Автора в студию!
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2008, 00:13
#7
товарищ_druid


 
Регистрация: 14.11.2008
Саратов
Сообщений: 17
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Корректно ли в Мономах 4.2 свайный ростверк из перекрестных лент задать как КСП с отверстиями?
Заранее спасибо.

скажем так: таким образом задавать это вполне приемлемо, кроме того по другому просто не получится...
вот правда вопрос возник: а какое там у вас расстояние между осями свай? может это конечно чисто визуально - но они там довольно плотно расставлены, а следовательно это не КСП, так как КСП предполагает работу ростоверка -как изгибаемого элемента на упругом основании, это реализуется при достаточно большом шаге свай (5-7d, см. сп по свайным фундаментам)...
товарищ_druid вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2008, 22:44
#8
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


У нас, к сожалению, стали называть свайно-плитным фундаментом все, что попало. Между тем, это очень специфическая вещь, не всякий плитный ростверк есть плитно-свайный фундамент. В классическом понимании плитно свайный фундамент получается, когда ростверк по подошве берет заметную часть нагрузки. В свайном СП КСП обозвали Бог знает что и метод расчета к нему привели, мягко говоря, не выдерживающий критики. (Самое веселое в этом методе - заключение "а теперь проверьте все по условному фундаменту"). То, что здесь на картинке нарисовано- никакой не КСП. И работу грунта по подошве я в таком случае вообще не учитываю (в запас).
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2008, 17:31
#9
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


В Мономахе действительно не реализована расчетная схема комбинированного свайно-плитного фундамента в том понимании, в котором он рассматривается в СП 50-102-2003.
Если в ростверке-плите в Мономахе вырезать дырки, то получим «обычный» перекрестный ленточный свайный фундамент, в котором грунт под ростверком, так же как и под плитой в работу не включается.
Но если их вырезать в КСП по версии СП, то он не перерождается в ( по аналогии) комбинированный свайно-ленточный фундамент - граничные условия задачи, принятые при разработке методики расчета КСП под квадратную форму не укладываются в плоскую деформацию - ленточный ростверк.
КСП впервые появился в МГСН 2.07-97 благодаря поддержке НИИОСП и ряда других Госстроевских НИИ финансированием из Московского городского бюджета, а затем его вариант с некоторыми поправками был принят в СП 50-102-2003.
В МГСН при определении жестокости сваи подстраховались коэффициентом надежности к нагрузке на сваю 2,0 в СП его убрали, но осадку порекомендовали «…проверить расчетом по схеме условного фундамента».
Недостатков и ограничений в методике расчета КСП действительно много и один из основных – свайное поле необходимо подгонять под принятую в нем расчетную схему и комбинированный перекрестный ленточный в нее не укладывается.
Учет работы грунта под ленточными и кустовыми ростверками в нормах был предусмотрен еще в 30-е годы, при Герсеванове. Однако по ряду причин, в первую очередь из соображений надежности и «опыта» его реализации в 50-х из норм он исчез практически на полвека…
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 13:51
#10
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Если я правильно понял, то в такой схеме плита (ростверк) по грунту не учитывается, вся нагрузка воспринимается сваями?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 13:02
#11
ya-kostik


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
КСП... контрольно-следовая полоса.... а что такое КСП? может и тупой вопрос, но придумать расшифровку не смог...
КСП - это клуб самодеятельной песни )
ya-kostik вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 14:51
#12
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Учет работы грунта под ленточными и кустовыми ростверками в нормах был предусмотрен еще в 30-е годы, при Герсеванове. Однако по ряду причин, в первую очередь из соображений надежности и «опыта» его реализации в 50-х из норм он исчез практически на полвека…
Уважаемый AMS, а не соблаговолите названием литературы поделиться?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Задание свайного ростверка в Мономахе 4.2

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Заглубление свайного ростверка Tanga83 Основания и фундаменты 11 17.06.2008 04:15
опирание плит в Мономахе 4.2 SI_06 Мономах 1 30.03.2008 22:01
Реконструкция ленточного свайного ростверка Летун Основания и фундаменты 10 13.02.2007 17:57
Расчет свайного ростверка на продовливание Artius Основания и фундаменты 6 04.12.2006 05:54