Учет класса бетона в ЛИРА

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.10.2011, 20:01 #1
Учет класса бетона в ЛИРА
nekromanser88
 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 4

Добрый вечер,

Имеется следующая проблема. Нужно узнать перемещения каркаса, для этого я спроектировал каркас, расчитал его, извлек перемещения (все действия в ЛИР-ВИЗОРЕ). Однако руководитель сказал, что надо увеличить класс бетона до B30. Это ввело меня в ступор, т.к. я не помню, где в ЛИР-ВИЗОРе вставляеся класс бетона?

Жесткость для колонны (например) установлена след. образом:

Модуль упругости E - 3.06e+006
размеры сечения 50х50
Ro - 2.75,

нелинейность не учтена,
сдвиг не учтен.

За все время моделирования каркаса в лирвизоре я не столкнулся нигде с классом бетона. Он появляется только в ЛИР-АРМ (однако ЛИР_АРМ мне не нужен, т.к. я ставлю перед собой только вопрос перемещения, что нужно узнать в лирвизоре).
Может, я упустил что-то?
Просмотров: 5503
 
Непрочитано 13.10.2011, 20:13
#2
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Скорее всего руководитель имел ввиду увеличение модуля упругости бетона (принять по СП для В30), однако с точки зрения определения перемещений в упругом расчете - это мало что поменяет... Как и в целом класс бетона на прогибы (если, конечно, речь не о высотке с большими осевыми деформациями).
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 20:19
#3
nekromanser88


 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 4


Я должен расчитать каркас с 6 до 14 этажей (с 8-го добавляются диафрагмы). Не скажете число модуля упругости бетона для B30?
nekromanser88 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 20:21
#4
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Начальное значение - 32,5*10^3 МПа
 
 
Непрочитано 13.10.2011, 20:24
#5
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Видимо время моделирования каркаса у Вас не большое)) Модуль упругости задается как раз исходя из его класса, а чтоб правильно (я имею ввиду в соответствии с нормами) определить перемещения(или прогибы) надо ввести понижающий коээффициент 0,2 или 0,3 в соответствии с рекомендациями СП по проектированию монолитных ЖБ конструкций (если у Вас конечно монолит). Это будет ближе к правде. Для B30 3.31е+006, по памяти.
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 20:27
#6
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Monolit-aga, нормы эти (52-103-2007) - рекомендательные, а коэффициенты - для первого приближения - пусть сразу привыкают дипломники ))
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 20:35
#7
nekromanser88


 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
Для B30 3.31е+006, по памяти
Вы правы, именно 3.31e+006 Спасибо всем за ответы!
nekromanser88 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 20:36
#8
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Если я решил применять этот СП в своем проекте, то экспертов все устраивает...обычно
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 20:38
#9
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
Если я решил применять этот СП в своем проекте, то экспертов все устраивает
Удается все пункты соблюсти?
 
 
Непрочитано 13.10.2011, 22:19
#10
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Monolit-aga, нормы эти (52-103-2007) - рекомендательные, а коэффициенты - для первого приближения - пусть сразу привыкают дипломники ))
Offtop: В большинстве случаев вижу, что люди (не студенты, а реальные проектировщики) так и оставляют этот вариант последним...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 23:49
#11
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Offtop: В большинстве случаев вижу, что люди (не студенты, а реальные проектировщики) так и оставляют этот вариант последним...
И в этом ничего страшного, когда они знают, что делают ) А тут студент - так пусть он попробует все "как надо", прочувствует... Оценит - какой это основательный труд, сколько вопросов надо решить, сам поверит в эти коэффициенты - когда как не на дипломе, на работе возможно шанса уже никогда не будет )
 
 
Непрочитано 13.10.2011, 23:59
#12
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


В том-то и дело, что люди даже и не пытались сравнивать, анализировать. Печальненько...
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
на работе возможно шанса уже никогда не будет
эт да
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 00:31
#13
nekromanser88


 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 4


Я не пойму тонкого юмора великих проектировщиков. Значение 3.31e+006 верно или нет?
nekromanser88 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 10:33
#14
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от nekromanser88 Посмотреть сообщение
Я не пойму тонкого юмора великих проектировщиков. Значение 3.31e+006 верно или нет?
А я не пойму Вашего юмора. Сложно в СП заглянуть, чтобы узнать ответ?
Дрюха вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Учет класса бетона в ЛИРА

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Лира 9.2 учет кручения Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 3 26.12.2005 11:56