| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичный дом без армопояса

Кирпичный дом без армопояса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.05.2012, 15:07 #1
Кирпичный дом без армопояса
Cuбupяк
 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53

Вопрос к тем кто работает с кирпичом) Как обосновать заказчику наличие или присутствие армопояса по верху фундаментных подушек? И каким вы его делаете?
Просмотров: 4464
 
Непрочитано 01.05.2012, 16:03
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Геологией, сейсмикой.Неравномерные осадки
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 16:29
#3
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


сейсмики нет. а с геологией поподробней можно?
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2012, 16:35
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Наличие под частью здания слабого грунта с Е менее 10 мПа.Вот и неравномерные осадки.Может быть погребенный торф.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 20:17
#5
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


ладно. ситуация такая. заказчик требует обосновать отсутствие армопояса. с грунтом все ок. здание 3 этажа
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2012, 20:26
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Расчетом показать
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 20:42
#7
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


допустимость разницы фактических осадок?
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2012, 20:49
1 | #8
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Добавлю к сказаному igr: просадочное основание, набухающее основание, подрабатываемые территории, карсты и др. случаи неравномерных осадок.
Если с грунтом все ок, то армопояс в принципе не нужен. Если сборные фундаментные подушки, то я бы пошел на встречу заказчику и сказал бы: "Ну если очень просите, в запас несущей способности и из уважения к вам лично, сделаем".
Если бы была монолитная сплошная лента - то она играла бы роль пояса (особенно с двойным армированием). а так я на стороне заказчика, не обижайся Сибиряк. А делаем пояс 200 мм высотой и с двойным армированием (10/12мм продольным и 8/6мм поперечным)
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2012, 20:55
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Правильно.Если не нужно но очень хочется, то можно сделать.Хуже не будет.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 07:03
#10
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


Спасибо за рекомендации) Однако есть ли где то в НД ссылка на необходимость устройства пояса (кроме сейсмики)
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 08:12
#11
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


например, смотри п. 3.205 пособия по проектированию оснований
niisk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичный дом без армопояса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Новая технология. Монолитный дом с монолитной скатной крышей. Хочу обсудить. kv62 Технология и организация строительства 55 04.10.2012 19:23
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? HG Прочее. Архитектура и строительство 23 22.03.2010 16:59