Непрочитано 01.11.2006, 18:06 #1
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене.
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Посоветуйте, как сделать перемычку из металла в кирпичной стене 510 мм (ширина проема 1.2 м) на которую можно было бы опереть балку перекрытия (R=23т)...
Из чего и как это делается?...
На сколько нужно завести перемычку от грани проема?...
Как сделать, чтобы кирпичи не вывалились?...
Как сделать, чтобы была возможность утепления...

Наверное сделал бы из двух уголков, связаных пластинами , если бы не нагрузка от балки...
Можно было бы какую-нибудь балку применить (20Ш1) подошла б...
Но чем создать опорную поверхность для кирпича?... Городить лист?...

В, общем, зараннее спасибо...
Просмотров: 17223
 
Непрочитано 01.11.2006, 18:16
#2
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


2 или 3 двотавра или швеллера соединенных пластинами
При таком пролете опирание и на 250 мм
taras вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2006, 18:20
#3
Макс Тал.

строитель
 
Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
<phrase 1=


Опирание мин. 200мм.
Для такого случая двутавр по расчету с двух сторон, стянуть шпильками Д-20 примерно 4 шт.
Устройство.
Делается борозда с двух сторон стены под двутавры и все стягивается шпильками т.е кирпич внутри перемычки остается, только в нижней части надо заварить листом металла чтобы кирпич на голову не упал.
Под балку тоже придется пробивать гнездо наверное, если проем делается в существующей стене.
Макс Тал. вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2006, 22:19
#4
Умка

медведятинко
 
Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
<phrase 1=


просто свари два швеллера в коробку пластинами 100хnх10 где n длинна пластинки и внутрь коробки напихаешь утеплитель какой надо ты еще не сказал какой высоты проем и сколько кирпича над ним. Завод на 250мм в стену - согласен полностью!

2 Макс Тал.: твой метод хорош при РЕКОНСТРУКЦИИ а тут не понятно... :?
и еще человек просил утеплить.
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2006, 23:31
#5
Макс Тал.

строитель
 
Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
<phrase 1=


А я именно про реконструкцию и понял.
Если стена только возводится тогда легче всего установить несущую жб перемычку, 2 штуки и между ними наш каверзный утеплитель.
Будет на много дешевле чем варить и искать металлопрокат на базе. Темболее там заставят купить весь 12м хлыст.
Если есть руки можно самим замонолитить и все. :roll:
Макс Тал. вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2006, 23:34
#6
Умка

медведятинко
 
Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Макс Тал.
А я именно про реконструкцию и понял.
Если стена только возводится тогда легче всего установить несущую жб перемычку, 2 штуки и между ними наш каверзный утеплитель.
Будет на много дешевле чем варить и искать металлопрокат на базе. Темболее там заставят купить весь 12м хлыст.
Если есть руки можно самим замонолитить и все. :roll:
:? да, согласен, АВТОР!!! покорректнее вопрос ставь!
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 11:44
#7
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


тоже непонятно нафига металл если это не реконструкция
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 11:48
#8
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


NIPIOLEG
тоже непонятно нафига металл если это не реконструкция


Ну тогда только монолит (сборная не пройдет)
Проверь кладку на смятие на опорах
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 12:31
#9
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Это не реконструкция...
Над проемом 550 мм до опирания балок (60Б1)...
Надо металлическую...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 12:37
#10
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


В чем проблема? В каменном снипе и пособии к нему все детально объяснено, даже с примером
Главный расчет получится кладки на смятие на опорах, возможно придется ж/б подушку использовать
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 20:56
#11
Умка

медведятинко
 
Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Om81
В чем проблема? В каменном снипе и пособии к нему все детально объяснено, даже с примером
Главный расчет получится кладки на смятие на опорах, возможно придется ж/б подушку использовать
а проблема и была в том что меньше чем 800мм над проемом не учитывается в расчете несущая способность самой кирп. кладки. про смятие согласен. а перемычку посчитай просто как балку на двух шпрн. опорах - только про прогиб не забудь (а то его в последнее время что-то довольно часто все забывать стали)
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 10:47
#12
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Умка
а проблема и была в том что меньше чем 800мм над проемом не учитывается в расчете несущая способность самой кирп. кладки. про смятие согласен. а перемычку посчитай просто как балку на двух шпрн. опорах - только про прогиб не забудь (а то его в последнее время что-то довольно часто все забывать стали)
То есть как... что еще за 800мм :?: Я не совсем понял, о чем..
Насчет прогиба, думаю, при такой нагрузке и таком пролете волноваться не стОит :wink:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 12:10
#13
Умка

медведятинко
 
Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
<phrase 1=


да вот просто калдка берет на себя часть нагрузки когда имеет высоту более 800мм, а если меньше, то она просто идет сверху ввиде довеска (мертвым грузом).
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 12:15
#14
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


а как определить какую часть нагрузки кладка берет на себя в зависимости от её высоты над пролетом?
Koker вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 13:30
#15
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


SCAD-овский "КАМИН"-идеален для расчёта перемычек.
Цитата:
Сообщение от Koker
а как определить какую часть нагрузки кладка берет на себя в зависимости от её высоты над пролетом?
1) Определите объёмный вес конкретно вашей кладки
2) Опирание плит (да/нет), соответственно учёт нагр. от перекрытия
3) Обязателен учёт возраста кладки, наличия повреждений.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 16:47
#16
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Посмотрите, может поможет
[ATTACH]1162561627.rar[/ATTACH]
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2006, 17:21
#17
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от topos2
Посмотрите, может поможет
Посмотрел... Помогло...
Спасибо....
Chief Justice вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2006, 17:26
#18
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Спасибо всем откликнувшимся...
Проблема практически решилась...
Все не удавалось убрать балки с проемов...
Зато удалось убрать подальше от балок окна....
Теперь не знаю как армировать простенки...
Ведь там дополнительное армирование быть должно... Наверное...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 10:35
#19
Дашенька новенькая

студент
 
Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48


ой, а подскажите мне пожалуйста. у меня стена толщиной 520 мм(кирпич облицовочный 120мм и пеноблок 400мм). проем 1220 мм-для окна. окно на первом этаже.кладка до 2-го этажа 600мм, перекрытие жб круглопустотные плиты, кладка 2-го этажа 3м. Вопрос такой-как подобрать перемычки из металла, если данная стена в 2-х вариантах:несущая и самонесущая? когда стена несущая-нужно ли учитывать нагрузку от крыши???
если можно поподробнее,а то я вообще запуталась(( кто говорит, что кирпичная кладка после того как прочность наберет-сама несет себя и вышележащие конструкции, кто -что такое происходит если только кладка высотой более 800 мм.запутали меня. можно ли металлическую перемычку прям на кладку опирать?или что-то вниз подкладывать нужно?(например жб подушку)
Дашенька новенькая вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 11:05
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Каменный СНиП п. 6.47 не судьба почитать?

Можно и на кладку, если она "вынесет" местную (или сумму местной и основной нагрузки).
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: