Отсутствие деформационного шва в кирпичном здании с наружным утеплением
Forum4anin
 
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82

Здание кирпичное 5-тиэтажное, размерами в плане 80х14м. Монолитные пояса в каждом этаже по всем стенами - наружным и внутренним, а также в лестничных клетках обрамление проемов монолитными сердечниками.
Для стен из красного кирпича для нашего климатического региона расстояние между температурными швами 50 метров. По архитектуре - 80 м. Архитекторы ничего не хотят переделывать, мол здание утеплено снаружи. А меня терзают сомнения, что на стадии монтажа или при возможной консервации объекта появятся температурные трещины.
Просмотров: 1636
 
Непрочитано 26.11.2012, 08:33
#2
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Нужно сделать расчет на температурное воздействие.
Zedvik вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 11:52
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
Архитекторы ничего не хотят переделывать, мол здание утеплено снаружи
Вы архам цифры из СНиП покажите, и пусть они ГИПу сами доказывают. Переделок то, найти место где лучше сделать шов (можно им в этом помочь) указать узел и ссылку на серию 2.210-1
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 11:52
#4
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 896
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Ну так экспертиза заставит.
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Отсутствие деформационного шва в кирпичном здании с наружным утеплением

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Решение деформационного шва для 5 эт жилого дома Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 10 19.12.2017 16:10
Конструкция деформационного шва водоподводящего канала РазвеЭтоПлита?? Конструкции зданий и сооружений 3 02.05.2012 09:46
Добрый вечер. Скажит пожалуйста, как объяснить отсутствие деформационного шва в монолитной плите перекрытия длиной 51 м? Анна Алексеевна Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2011 09:21
Можно ли допустить закрытие деформационного шва? depak Конструкции зданий и сооружений 3 19.09.2009 16:07
Усиление кирпичных стен деформационного шва Narayan Каменные и армокаменные конструкции 9 22.10.2007 13:29