| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения свайного ростверка

Глубина заложения свайного ростверка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.08.2014, 09:45 #1
Глубина заложения свайного ростверка
Yar_P
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 3

Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, вопрос такой: проектируем свайный фундамент под колонны пром здания на пучинистых грунтах, предлагается решение не заглублять ростверк на глубину промерзания, т.к уровень грунтовых вод высокий (500-600мм), а устроить его без заглубления. Возможен ли такой вариант? и какие противопучинистые мероприятия нужно провести. Если есть у кого готовые решения, буду очень благодарен.
Просмотров: 3006
 
Непрочитано 12.08.2014, 10:37
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Положите xps сантиметров 10 под ростверк. И промерзать будет меньше, и сожмёт его в случае пучения. Узлы есть в сто пеноплекса
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 11:54
1 | #3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Если под ростверк уложить слой утеплителя, то он должен быть опалубкой, так как иначе как при заливке ростверка этот слой утеплителя не выполнить. При этом хорошо бы прикинуть величину возможного поднятия грунта и способность утеплителя на эту величину ужиматься. Не так давно решал подобный вопрос и в итоге решил устраивать ростверк на глубине промерзания, тем более что по сравнению с минимальной конструктивной глубиной отличие было не очень большое - около 300 мм.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 12:05
1 | #4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


xps должен вообще исключить промерзание и пучение как таковое. главное завести его подальше за границы фундамента. невинная ссылкаOfftop: , вовсе не рекламирующая мой сайт
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2014, 14:54
#5
Yar_P


 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 3


swell{d}, Нитонисе, Спасибо за помощь
Yar_P вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 17:01
#6
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
xps должен вообще исключить промерзание и пучение как таковое
Под ростверком он повлияет только на пучение. Промерзание же идёт сверху вниз. В этом случае лучше делать утеплённую отмостку (если здание отапливаемое) - и воды нет для пучения, и промерзания.
Нитонисе правильно говорит: надо сравнить деформации материалов. Для пучинистого грунта геологи должны определить "относительную деформацию пучения"
Hyper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения свайного ростверка

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения ростверка Deka Основания и фундаменты 24 08.04.2016 09:47
Глубина заложения ростверка Marusia Основания и фундаменты 22 01.11.2013 06:22
Глубина заложения ростверка под ленточный фундамент и отдельностоящий. monk86 Основания и фундаменты 2 27.11.2012 20:23
Глубина заложения плитного ростверка maximumm Основания и фундаменты 5 08.12.2010 15:53
Глубина заложения свайного фундамента AlphaGeo Основания и фундаменты 24 12.02.2010 14:15