12.08.2014, 09:45 | #1 | |
Глубина заложения свайного ростверка
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 3006
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если под ростверк уложить слой утеплителя, то он должен быть опалубкой, так как иначе как при заливке ростверка этот слой утеплителя не выполнить. При этом хорошо бы прикинуть величину возможного поднятия грунта и способность утеплителя на эту величину ужиматься. Не так давно решал подобный вопрос и в итоге решил устраивать ростверк на глубине промерзания, тем более что по сравнению с минимальной конструктивной глубиной отличие было не очень большое - около 300 мм.
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
xps должен вообще исключить промерзание и пучение как таковое. главное завести его подальше за границы фундамента. невинная ссылкаOfftop: , вовсе не рекламирующая мой сайт
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
Под ростверком он повлияет только на пучение. Промерзание же идёт сверху вниз. В этом случае лучше делать утеплённую отмостку (если здание отапливаемое) - и воды нет для пучения, и промерзания.
Нитонисе правильно говорит: надо сравнить деформации материалов. Для пучинистого грунта геологи должны определить "относительную деформацию пучения" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заложения ростверка | Deka | Основания и фундаменты | 24 | 08.04.2016 09:47 |
Глубина заложения ростверка | Marusia | Основания и фундаменты | 22 | 01.11.2013 06:22 |
Глубина заложения ростверка под ленточный фундамент и отдельностоящий. | monk86 | Основания и фундаменты | 2 | 27.11.2012 20:23 |
Глубина заложения плитного ростверка | maximumm | Основания и фундаменты | 5 | 08.12.2010 15:53 |
Глубина заложения свайного фундамента | AlphaGeo | Основания и фундаменты | 24 | 12.02.2010 14:15 |