Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет дополнительной осадки для свайных ф-ов расположенных рядом.

Расчет дополнительной осадки для свайных ф-ов расположенных рядом.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2011, 20:40 #1
Расчет дополнительной осадки для свайных ф-ов расположенных рядом.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666

Группа зданий расположенных в линию. Очереди строительства. Разной этажности и протяженности. Ширина зданий одинаковая. Ф-ты свайные. Как учесть влияние соседних фундаментов если на уровне условного фундамента они все пересекаются?
Просмотров: 4574
 
Непрочитано 29.08.2011, 23:47
#2
str747


 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54


Закинуть в програмку (микрофе, лира, плаксис) и посчитать с поэтапностью и получите свое влияние, быстрее и точнее незнаю, как.
str747 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 12:49
#3
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


на прошлое взаимное влияние в лире ушло больше месяца... неужели ручками такие вещи не считаются??
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 13:02
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Считаются только уйдет много времени
igr вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 13:20
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
на прошлое взаимное влияние в лире ушло больше месяца... неужели ручками такие вещи не считаются??
Считаются и быстро, если принять некоторые расчетные допущения. От этого будет зависеть сложность и точность расчетов.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 13:30
#6
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Если расстояние между зданиями сравнимо с шагом свай в отдельно взятом фундаменте, думаю, в первом приближении можно считать всю систему, как единый фундамент с неравномерным распределением нагрузки.
Selkoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 14:33
#7
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Расстояние между зданиями минимальное, т.е. расстояние между сваями в блоках сопоставимо с расстояними между сваями под каждым домом.

Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Считаются и быстро, если принять некоторые расчетные допущения. От этого будет зависеть сложность и точность расчетов.
Например? Грунтовые условия к примеру одинаковые по всей длине зданий.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 15:06
#8
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Думаю, также для вашего случая во втором приближении (при соответствующих допущениях) возможно применить принцип взаимности перемещений, но это выходит за рамки СНиПа.
Возможна также плоская постановка задачи ТУ линейно-деформируемого полупространства, что само по себе достаточно трудоемко и требует владения матапаратом.
Selkoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 17:53
#9
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Столько умных слов. Получается посчитать два расположенных вплотную здания можно только обладая знаниями кандидата наук и расчетным комплексом за 1 000 000 рублей? Как то не хочется в это верить. Привык что практически любые "бытовые" расчеты описаны в СНиП-ах или пособиях к ним.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 22:43
#10
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Poreth
Расчитайте влияние условных фундаментов методом угловых точек. В пособии к СНиП ОиФ есть пример. Ничего сложного.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 08:13
#11
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


2 Poreth
А что Вас испугало?
За "умными словами" довольно простой принцип.
Selkoff вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 08:39
#12
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Если расстояние между зданиями сравнимо с шагом свай в отдельно взятом фундаменте, думаю, в первом приближении можно считать всю систему, как единый фундамент с неравномерным распределением нагрузки.
Для упрощения задачи в первом приближении можно даже усреднить нагрузку по подошве условного фундамента. Результат будет неточный, но по крайней мере станет известен порядок цифр.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 08:59
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Как учесть влияние соседних фундаментов если на уровне условного фундамента они все пересекаются?
Если просто необходимо вычислить доп осадку от соседнего фундамента то как предложил Romka
Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Расчитайте влияние условных фундаментов методом угловых точек. В пособии к СНиП ОиФ есть пример. Ничего сложного.
Если необходимы усилия в конструкции, то
Цитата:
Сообщение от str747 Посмотреть сообщение
Закинуть в програмку (микрофе, лира, плаксис) и посчитать с поэтапностью и получите свое влияние, быстрее и точнее незнаю, как
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 12:43
#14
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Poreth
Расчитайте влияние условных фундаментов методом угловых точек. В пособии к СНиП ОиФ есть пример. Ничего сложного.
Не могли бы вы тогда помочь мне нарисовать условные фундаменты? В СНиП ОиФ рассмотрены смещенные друг относительно друга ф-ты, а у меня они на одной линии да еще и вплотную рядом. Т.е. как бы я не пробовал нарисовать условные ф-ты, угловая их точка обязательно попадает на край второго ф-та, а не внутрь его периметра.
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Если необходимы усилия в конструкции, то
С усилиями проблем нет. Интересует только осадка.
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Результат будет неточный, но по крайней мере станет известен порядок цифр.
Порядок цифр задан из расчета одного фундамента, и цифры почти на пределе допустимых СНиП-ом
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 15:45
#15
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Расчеты расчетами, но все же в дополнению к выполненным расчетам хочется слышать фактические дополнительные или основные осадки. Во сколько раз они отличаются от расчета ?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 09:28
#16
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Не могли бы вы тогда помочь мне нарисовать условные фундаменты?
Кидайте планы свайных ф-тов - помогу
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 19:51
#17
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Вот схемка торцевой части здания. На самом деле правая часть не квадратная, но очень близкая к неё по форме. Длина свай 10м.
Offtop: по основной работе замотали
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 132.jpg
Просмотров: 153
Размер:	19.6 Кб
ID:	65872  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2011, 11:06
#18
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Цытович "Механика грунтов", глава 3, глава 5.
Selkoff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет дополнительной осадки для свайных ф-ов расположенных рядом.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет свайных фундаментов. Нужна очень хорошая методичка. Пожалуйста, срочно! kivals Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.06.2009 12:52
Расчет осадки здания с плитным фундаментом Assol Основания и фундаменты 2 13.09.2007 13:10
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет свайных фундаментов с учетом отрицательного трения Валера12 Основания и фундаменты 15 08.07.2005 10:20