| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.02.2018, 15:35 | #1 | |
Какое расстояние между осадочными швами?
КР, КМд, КЖи
Регистрация: 01.04.2011
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 9306
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
КР, КМд, КЖи Регистрация: 01.04.2011
Сообщений: 62
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- я думаю, но никак ничего не придумаю ----- добавлено через ~7 мин. ----- Ну подскажите плиз подробнее. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Осадка "в принципе неизбежна" при любом грунте. Всё дело в её величине.
По сути у Вас 2 особых воздействия: сейсмика и просадка. Вместе они никак не учитываются. Наличие/отсутствие осадочного грунта зависит и абсолютно не зависит от наличия/отсутствия сейсмики.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КР, КМд, КЖи Регистрация: 01.04.2011
Сообщений: 62
|
Цитата:
Расстояние между швами грю где брать? )) |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Вы либо не можете сформулировать вопрос, либо не понимаете что спрашиваете. Нигде его не брать. Неть ни какого нормированного расстояния между осадочными швами. Все зависит от нюансов и грамотности проектировщика.
В общем и целом, либо схемы и разрезы для Вашего случая дайте, либо разговор ни о чем |
|||
|
||||
КР, КМд, КЖи Регистрация: 01.04.2011
Сообщений: 62
|
Цитата:
возможно я не очень понимаю, потому и спрашиваю. А спрашиваю, потому что необходимо узнать)) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Может Вы путаете осадочный и температурный? Тем более они часто совмещаются.
Осадочный: Вот проектируете вы сооружение на фундаментной плите, при этом первая часть от второй значительно отличается по нагрузкам на плиту, или грунты по длине плиты меняют свои свойства. При расчете у вас получится в месте перехода (а может и далее) условий арматуру с кулак или плиту 1500 мм, когда по факту 400 мм хватает. Вот тогда Вы, как инженер и решаете разделить это осадочным деф швом, чтоб не городить мильен арматуры и непонятные усилия в конструкциях ловить. Или со столбчатыми тоже самое - сильно у Вас разнятся нагрузки на соседние фундаменты (на одном 3 этажа колонна, на другом 10 этажей), по разности осадок не пройдете, если не развивать подошвы нереальных размеров, вот и режете конструкции осадочным швом, чтоб облицовка и отделка не поплыла, или один каркас не потянул на себя все усилия. И в общем все в таком роде. Только назначается это обычно заранее, так как при виде исходников уже понятно где и как можно и нужно разделить. Температурный же имеет другую природу. Тут четкий вопрос расстояний, и раньше нормы регламентировали длину температурных отсеков. Сейчас опять Вы, как инженер, считаете с учетом перепада температур и решаете как часто и где лучше порезать конструкцию, балансирую между лишними швами и большими усилиями от температурных нагрузок |
|||
|
||||
КР, КМд, КЖи Регистрация: 01.04.2011
Сообщений: 62
|
Цитата:
Именно так я и решила. Одна часть двухэтажная, вторая четырехэтажная. Фундамент уже залили, плита общая. А опасность при сейсмике и при просадочности грунта только для отделки? Колонны и стены парные в нашем случае. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
КР, КМд, КЖи Регистрация: 01.04.2011
Сообщений: 62
|
Расчеты у проектировщиков есть, но не могут объяснить как были они сделаны. Они даже в отметках просадочного грунта запутались, а он ниже основания получился.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да не может быть! Обычно он много выше "основания"
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КР, КМд, КЖи Регистрация: 01.04.2011
Сообщений: 62
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Цитата:
Цитата:
Ну и раз зашла речь о просадочных грунтах - УГВ, толща просадочных грунтов, есть ли нормальные грунты под просадочными, назначение здания (вероятность замачивания грунтов)... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
автозаправочные станции: какое расстояние принимать между резервуаром суг и трк? | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.02.2020 04:38 |
Какое принять расстояние между деф. швами? | Stranger_ | Железобетонные конструкции | 61 | 03.06.2019 09:41 |
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.04.2017 09:23 |
Пересечение 2-х ниточным газопроводом высокого давления ж. д. путей какое расстояние должно быть между футлярами? | gazovik007 | Инженерные сети | 8 | 01.12.2012 13:51 |