Непрочитано 20.05.2014, 20:53 #1
О нормативах на установку венткоробов
demonoid323
 
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 4

Уважаемые форумчане. Работаю технадзором. Столкнулся с проблемой: при монтаже венткоробов "пляшут" входные отверстия. На каком расстоянии от потолка они должны располагаться??
Просмотров: 2240
 
Непрочитано 20.05.2014, 21:22
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


А на сколько пляшут?
А с какой целью интересуетесь?
Гильзы под воздуховоды можно "в уровень" поставить?
Что конкретно то не устраивает?
Ответ на вопрос:
Как проектировщик нарисовал, так и должны идти.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 21:59
#3
demonoid323


 
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 4


до 8 см, интересуюсь не будет ли проблем с вентиляционщиками и есть ли принципиальная разница между расстоянием до отверстия 5 см и 13 см??

----- добавлено через ~1 мин. -----
проектная документация не в полном объеме. проект сырой , доделывается "на ходу"
demonoid323 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 07:37
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Милостивый государь, что это за "входные отверстия"? Может быть (если говорить по-русски) это "отверстия для прокладки воздуховодов"? Эти отверсия должны быть с проектными размерами, на проектных отметках и с проектными привязками к строительным конструкциям. "Принципиальная разница" в том, что воздуховоды через "пляшущие" отверстия не "пролезут".

Проблемы будут и будут простые - объект не примут под монтаж и заставят переделать эти "пляшущие" отверстия. У них еще и размер должен быть на 150 мм больше размера сторон (диаметра) воздуховодов.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 08:35
#5
demonoid323


 
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 4


Милостивый государь, "входные отверстия" это отверстия на которые ставятся решетки, т.е. банальная вытяжка. Короба заводского изготовления и отверстия стандартных размеров. Но поскольку проектировщики прошляпили данный раздел чертежей и не передали их на стройку, строители смонтировали короба в разных отметках-разбег до 8 см и отмазываются тем, что стыки коробов будут заделаны "внутри" диска перекрытия. А меня беспокоит именно высота этих отверстий, влияет ли она на что-либо или решетка на 5 см от потолка или на 13 см ???
demonoid323 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 09:02
#6
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


СНиП 3.03.01-87 «Несущие и огрждающие конструкции». Найдете многие ответы, включая и Ваш.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 10:17
#7
demonoid323


 
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 4


3.29. При установке вентиляционных блоков необходимо следить за совмещением каналов и тщательностью заполнения горизонтальных швов раствором. Выверку вентиляционных блоков следует выполнять, совмещая оси двух взаимно перпендикулярных граней устанавливаемых блоков в уровне нижнего сечения с рисками осей нижестоящего блока. Относительно вертикальной плоскости блоки следует устанавливать, выверяя плоскости двух взаимно перпендикулярных граней. Стыки вентиляционных каналов блоков следует тщательно очищать от раствора и не допускать попадания его и других посторонних предметов в каналы.
К сожалению это всё. Где ещё можно поискать??
demonoid323 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 12:23
#8
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


-- Уклоны воздуховодов от положения решеток зависят?
-- Вроде да.
-- Могут образоваться изломы, в нижней точке которых скопится конденсат?
-- Может быть, но не факт.
-- Если положение воздуховодов из-за пляски отверстий позволит избежать изломов и выдержать зазор между потолком и воздуховодом, то можно не париться, все будет хорошо, кроме эстетики. Если придется вилять воздуховодами, чтобы попасть в отверстия стен, то отверстия придется разбивать, до нужной отметки, чтобы потом в озерах не образовывалась жизнь и не выделяла в воздух свои отходы. Ну и касаться воздуховод потолка не должен, будут лишние звуки и тот же конденсат с флорой, а если не повезет, то и с фауной.
-- Приятно поговорить с умным человеком!
-- Обращайтесь если что!
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > О нормативах на установку венткоробов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструкция, сооружение для предотвращения проникновения пыли в вентиляторную установку БондЮг_2 Прочее. Архитектура и строительство 3 24.03.2014 14:04
Проектная документация на установку лифта vladspb Прочее. Архитектура и строительство 5 14.08.2013 00:53
Мосводоканал запретил установку скамеек рядом с напорным трубопроводом. На сколько это правомерно? Palomnic Прочее. Архитектура и строительство 17 20.02.2013 09:02
Коллеги! Поделитесь проектом на установку комплексной подготовки газа! timash Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 06.06.2012 00:38