Непрочитано 26.06.2018, 11:03 #1
Как выполнить гидроизоляцию конструкций фундамента?
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267

Стандартная схема:
Подбетонка, 2 слоя наплавляемого материала (Унифлекс ЭПП 3 мм или Икопал ЭПП 4мм), защитная стяжка и далее сборка армокаркасов подошвы фундамента.
Вопросы:
1) Не является ли пирог избыточным? Можно остановиться на 2 слоях без защитной стяжки или одним слоем с защитной? А то как-то "затратно" получается....
2) Плавить горелкой или "насухо"? Встречал разные узлы...Мнение сообщества интересно.
3) Есть схема стыковки горизонтальных и вертикальных слоев (как выполнить выпуски и подвороты гидроизоляционного материала)? Или "по-Булгаковски": "кто на ком стоял?" - горизонталь" с подбетонки выпустить на толщину подошвы и завернуть на вертикальную часть подошвы и сверху, с нахлестом, перекрыть вертикальными слоями? Как перекрывать углы на выпусках?

Последний раз редактировалось Gar_, 26.06.2018 в 11:24.
Просмотров: 2002
 
Непрочитано 26.06.2018, 11:13
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Самый первый вопрос: нафига под ленточный фундамент вы суёте наплавляемый материал? Что вы собираетесь гидроизолировать? Бетон?
Можно понять если бы под плиту или пол, но...

Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
1) Не является ли пирог избыточным? Можно остановиться на 2 слоях без защитной стяжки
Сами решаете. Попробуйте разложить арматуру на битумно-плимерном слое в 3 мм не порвав его?

Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
2) Плавить горелкой или "насухо"? Встречал разные узлы...Мнение сообщества интересно.
А при чём тут мнение? Сами решаете. Если укладка под... то ваша приклейка только для этапа монтажа. А как вы будете монтировать вам решать.

Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
3) Есть схема стыковки горизонтальных и вертикальных слоев
Так. Уже вертикальные появились. Вы хоть что там изолируете?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 11:26
#3
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Самый первый вопрос: нафига под ленточный фундамент вы суёте наплавляемый материал?
Вы правы, нужно было точнее задать вопрос: у меня есть "замкнутые участки", которые являются полом технического подполья...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-06-24 в 10.07.17.jpg
Просмотров: 111
Размер:	104.5 Кб
ID:	203890  

Последний раз редактировалось Gar_, 26.06.2018 в 11:36.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 11:46
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Т.е. вы изолируете подполье?
Сразу вопрос об общей схеме гидроизоляции. Вот вы выкопали яму в полутвердом суглинке и частично засыпали ее песком (это я посмотрел тему http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1739154&postcount=1) Какой напор грунтовых вод вы ожидаете и как с ним боритесь?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 12:02
#5
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
....Какой напор грунтовых вод вы ожидаете и как с ним боритесь?
Не хочу засыпать песком, хочу послойно "вернуть суглинок обратно". С разным отношением к качеству уплотнения....при засыпке внутренних пазух - "без фанатизма". Продолжите мысль про напор грунтовых вод - любопытно.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 12:24
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Продолжите мысль про напор грунтовых вод - любопытно.
А что тут любопытного. Яма в глине, пусть и засыпанная местным грунтом с послойным трамбованием всё равно яма, в котрую и будет сливаться вся вода, пока не наполнит её. Поэтому расчётный напор от поверхности...
Вот если бы вы организовали слив воды из этой ямы под названием дренаж..
А стык вертикально мембраны со стен с мембраной из под плиты, есть в любой технологической карте по наплавляемым https://геосинтетика.москва/wp-conte...оэласт-ЭПП.pdf
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 12:44
#7
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Яма в глине, пусть и засыпанная местным грунтом с послойным трамбованием всё равно яма, в котрую и будет сливаться вся вода, пока не наполнит её. Поэтому расчётный напор от поверхности...
Думал на эту тему, ход мысли был такой: хотя грунтовые воды, скважиной на 12 метров, вскрыты не были, допускаю, что существуют каверны и неоднородности сложения в верхнем суглинке (на 3 метра глубиной) , которые могут вмещать воду...Какое там давление и какова опасность для фундамента, не осознал.

От верховодки и атмосферной воды, пазухи по периметру (все-таки не песок), ниже отмостки, хочу перекрыть профилированной геомембраной (типа плантера) на всю ширину и подвести под дренажный слой участка (связать с системой дренажа). Организация пристенного дренажа (с засыпкой песком ли?), может, тоже, привести к "затоплению ямы" (с риском для подполья) при переполнении дренажного колодца, например по причине аварии насоса...Вообще, честно говоря, в раздумьях....Ежели есть аргументы, подбросьте на "чашу весов"...


За технологическую карту спасибо!

Последний раз редактировалось Gar_, 26.06.2018 в 13:36.
Gar_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как выполнить гидроизоляцию конструкций фундамента?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Неравномерное нагружение старого ленточного фундамента fill78 Основания и фундаменты 6 10.07.2015 12:15
Арматура в сжатой зоне монолитного ленточного фундамента Алина Чипалина Основания и фундаменты 37 22.07.2014 09:42
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51