| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.11.2011, 12:55 | #1 | |
Конструкция перекрытия по деревянным балкам
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85
|
||
Просмотров: 6931
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Проходит, но с очень небольшими запасами. Проверял по прочности и прогибу. Надо бы проверить еще и зыбкость.
Лаги 50х50 проходят по прочности с еще меньшими запасами (практически в притык), а по прогибу не прошли. Вообще же, если посмотреть серию на деревянные перекрытия, то там шаг балок принимают 50-60 см. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85
|
Цитата:
Можно шаг балок 80 см. 180х80. все остальное так как есть...Все без запаса потому что бюджет скромный просили подешевле. Сравнивал с профнастилом по мет.балкам (дороговато) Решили дерево) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
опять велосипед изобретают...
P.S. подшивку потолка прибивают непосредственно к балкам. черепной брусок используется для крепления настила под звукотеплоизоляцию. "лага" из бруска 50х50 мм?! попробуй на такую встать и попрыгать. половая доска толщиной 30 мм? черновой пол кладут непосредственно на балки. штукатурка по подшивке?! почему не гипсокартон? толщины и сечения элементов взяты из какого сортамента (половая доска 30 мм, балка 180х90 мм, подшивка 20 мм)? читать старую добрую техническую литературу. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Считал по белорусским нормам:
[IMG]http://s017.***********/i439/1111/27/26df3b65e9ad.png[/IMG] Обращаем внимание на моменты и прогибы. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
А теперь поставь себя на место заказчика и задай сам себе критические вопросы о функциональности того или иного элемента... Keep it simple, stupid.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85
|
Цитата:
Вот что получилось... Последний раз редактировалось Maxim.Ch, 10.11.2011 в 13:38. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам | ВладимирН | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 26.04.2019 09:24 |
Конструкция перекрытия и покрытия магазина с консолью вылетом 1м. | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 18.01.2011 17:32 |
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? | Иван 80 | Деревянные конструкции | 18 | 17.08.2009 17:35 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |