Помогите запроектировать узел.КМ
Salovyan
 
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47

Доброго дня,Господа Коллеги!
Столкнулся с дилемой и поэтому нуждаюсь в вашей помощи.

Имеется колонна (Двутавр 30К3). По Оси Х к ней примыкают жестко с двух сторон балки (Двутавр 36У). По оси У всё куда сложней.

с одной стороны жестко примыкает под углом та же 36У,с другой под углами 36У и 45У.Как вы поняли,Проблема именно с последними.
Верхи балок , понятное дело, должны быть в одном уровне.
45У в принципе можно упереть и не в колону,а в балку...да и 36У.
Теперь схема:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23l.jpg
Просмотров: 779
Размер:	127.2 Кб
ID:	70630  


Последний раз редактировалось Salovyan, 02.12.2011 в 13:22. Причина: перевернуть картинку
Просмотров: 9983
 
Непрочитано 03.12.2011, 15:34
#2
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Приложи, схему расположения металлоконструкций . Может быть найдем более лучшее конструктивное решение.
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2011, 16:55
#3
Doka


 
Сообщений: n/a


А что за профиль "36У"?
 
 
Непрочитано 04.12.2011, 17:29
#4
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


как вариант, можно выполнить по аналогу узла 5, серия 2.440-2 выпуск 1. в том месте где к колонне примыкают 36у и 45у (х.з. что за двутавры правда) сделайте опорную наружную траверсу. 36у поставить на высокое опорное ребро, так чтобы выравнять поверхность опирания 36у с поверхностью 45у. Да и обязательно учтите допмомент на колонну от опорных реакций балок.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2011, 17:39
#5
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Вариант - выварить на колонне "паук" с узлами равропрочными основному сечению балок, а сами узлы вынести в район спада графика моментов, либо в точке где момент равен нолю. Узлы фланцевые на высокопрочных болтах. Раз усилий не дано считать на предельные усилия, для данных сечений. С конструированием возникнут сложности но всё решается
Антон 1970 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 07:19
#6
Salovyan


 
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47


36У, 45У - Двутавры с уклоном полок

Услилия есть (приложена картинка).


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
как вариант, можно выполнить по аналогу узла 5, серия 2.440-2 выпуск 1. в том месте где к колонне примыкают 36у и 45у (х.з. что за двутавры правда) сделайте опорную наружную траверсу. 36у поставить на высокое опорное ребро, так чтобы выравнять поверхность опирания 36у с поверхностью 45у. Да и обязательно учтите допмомент на колонну от опорных реакций балок.
Вообще,конечно можно былоб.Да вот только узлы желательно бы сделать всё же жесткими.А 5 узел в серии - шарнир...И всё же,если даже помудрить с ним: как оба профиля запихать в колонну? они же не влезут по ширине (под углом же).. Резать их под углом тоже чтоли?


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Вариант - выварить на колонне "паук" с узлами равропрочными основному сечению балок, а сами узлы вынести в район спада графика моментов, либо в точке где момент равен нолю. Узлы фланцевые на высокопрочных болтах. Раз усилий не дано считать на предельные усилия, для данных сечений. С конструированием возникнут сложности но всё решается
А можно поподробней - как должен выглядеть этот самый паук?


прикладываю схему расположения элементов с габаритными размерами для масштаба (мм). Вышеупомянутый узел обозначен номером 1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.JPG
Просмотров: 274
Размер:	89.2 Кб
ID:	70816  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 24.jpg
Просмотров: 557
Размер:	513.1 Кб
ID:	70817  

Последний раз редактировалось Salovyan, 05.12.2011 в 07:35.
Salovyan вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2011, 08:58
#7
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Salovyan Посмотреть сообщение
И всё же,если даже помудрить с ним: как оба профиля запихать в колонну? они же не влезут по ширине (под углом же).. Резать их под углом тоже чтоли?
резать под углом. запихивать в колонну не надо. ставится снаружи.
Ежели жесткий узел нужен то паук. однозначно. глянул схему, а что ЭТО?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 09:21
#8
Salovyan


 
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
глянул схему, а что ЭТО?
Это трехэтажная гостиница в форме казахской юрты. У заказчиков свои причуды.

Можете проконсультировать по тому как резать,Как сделать "снаружи" и как запроектировать этот чертов паук? Если нет желания - дайте хотя бы литературу,которая может ответить на эти мои вопросы

И спасибо большое за отзыв всем
Salovyan вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2011, 09:21
#9
SAS


 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 41


Сдаётся мне, что на схеме - балки перекрытия/покрытия.
__________________
С ув., Сергей!
SAS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 09:29
#10
Salovyan


 
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от SAS Посмотреть сообщение
Сдаётся мне, что на схеме - балки перекрытия/покрытия.
Правей,наверное,вы не были раньше.
Это действительно они!
Salovyan вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2011, 09:59
#11
SAS


 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 41


Почему-то в твоём ответе слышится ирония. Или мне просто кажется... )
В первом приближении можно взять такой принцип. К сожалению, пока голова занята работой, посему больше ничего не придумывается (:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DWG_1.JPG
Просмотров: 433
Размер:	47.4 Кб
ID:	70823  
__________________
С ув., Сергей!
SAS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 10:52
#12
Salovyan


 
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от SAS Посмотреть сообщение
Почему-то в твоём ответе слышится ирония. Или мне просто кажется... )
В первом приближении можно взять такой принцип. К сожалению, пока голова занята работой, посему больше ничего не придумывается (:
Ирония действительно была.но не обращайте внимания.Она добрая.

Так.Спасибо за идею,может быть на основе этого и буду действовать.

Как я понял на Вашей схеме две эти балки варятся на горизонтальные фасонки,а те уже варятся к вертикальной фасонке,которая варится вертикальными швами к полкам колонны?
Просто меня малость смутил пунктир на вашей нижней штуке)
Salovyan вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2011, 11:19
1 | #13
SAS


 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 41


Я просто показал принцип. А дальше уже личное дело. Фланцевые на болтах, либо сварные соединения.
При решении с болтами, по моему мнению, обязательно возникнут сложности с монтажом.
В любом случае, типовых решений подобрать не получится. Придётся изобретать... И считать... Много!
Пунктиром на узле стыковки я обозначил возможное место расположения рёбер промеж горизонтальных пластин. Это тоже поддаётся обыгрыванию в различные вариации.
__________________
С ув., Сергей!
SAS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 11:43
#14
Salovyan


 
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47


Окей,спасибо!

Я сделаю пару вариантов и сюда скину - попрошу зарецензировать присутствующих
Salovyan вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2011, 13:15
1 | #15
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Salovyan, а почему нельзя сдвинуть балку Б8 к центру плана перекрытия и опереть ее на балки Б7? Ну или наоборот - сдвигать балку Б8 от центра плана и опирать на балки Б6? Пять балок на одну колонну, да еще и жесткое их соединение с колонной - по-моему это уже перебор! Я понимаю, что задав жесткие соединения вы пытаетесь экономить металл, но у вас очень трудоемкие в изготовлении узлы получаются и вся экономия может пойти прахом.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 14:01
#16
Salovyan


 
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47


Leonid555, жесткие узлы у меня для того,чтоб избежать связей,т.к. не может себе гсотиница позволить показывать своим клиентами крестовые связи в десятиметровых пролетах,которые закрыты витражом))

А на счет сдвига балок ... Я и про это тоже вопрос задавал в заголовке темы...Т.е. я и этот вариант рассматриваю тоже. Да Вот только думаю что двутавр 45 упирать сбоку в 36 это не совсем удобно и выглядит странно.Какими срезами,и скосами ни упрощай их стык.

Но согласен,узел получается громоздким на колонне.
Уже вычертил как я это вижу сейчас.
Прошу все оценить,ребята,это очень для меня важно.Да да,знаю что рассцентровка.Но думаю,это не самое страшное в сложившийся ситуации.
Прошу так же помочь расчитать узел,если он будет подходить под данный случай.


(прикладываю так же Автокадовский файл)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гостинница КМ-Model1.jpg
Просмотров: 442
Размер:	195.5 Кб
ID:	70841  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing2.dwg (106.6 Кб, 2347 просмотров)

Последний раз редактировалось Salovyan, 05.12.2011 в 14:21.
Salovyan вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2011, 16:33
#17
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Salovyan Посмотреть сообщение
жесткие узлы у меня для того,чтоб избежать связей,т.к. не может себе гсотиница позволить показывать своим клиентами крестовые связи в десятиметровых пролетах,которые закрыты витражом))
Получается, что у вас перекрытий как таковых нет? Всюду стекло? И подвесных потолков нет? Жестоко!

Цитата:
Сообщение от Salovyan Посмотреть сообщение
Да Вот только думаю что двутавр 45 упирать сбоку в 36 это не совсем удобно и выглядит странно.Какими срезами,и скосами ни упрощай их стык.
А вы пересчитайте опорные балки. Наверняка там будет не 36 двутавр. Да и кто вам мешает одинаковые двутавры поставить. Красота требует жертв!

Цитата:
Сообщение от Salovyan Посмотреть сообщение
Но согласен,узел получается громоздким на колонне.
Не нравится мне как вы присоединили к колонне два двутавра, сходящихся под углом. У вас на сечении 1-1 даже не показаны внутренние ребра, отвечающие накладкам по полкам балок. Я бы загнал верхнюю накладку по полкам балок вглубь колонны и приварил ее к полкам колонны, а вот к стенке колонны приваривать бы не стал (незачем ей еще и на расслой работать).
И еще, вот на мой вкус - если уж вы примыкаете к колонне не со стороны ее полки, если уж загоняете балку вглубь колонны, то загоняйте верхнюю и нижнюю накладки по полкам балки вглубь колонны и варите их к полкам колонны, а под нижнюю такую накладку ставьте опорный столик (строганое приторцованное ребро из толстого листа) и этот столик варите к полкам колонны. Тогда не нужны флажки по стенке балки, которыми вы крепите балку к стенке колонны.
И вот что хотите говорите, но на мой взгляд - со стороны примыкания двух сходящихся балок нужно делать хвостовик (короткую консоль из колонны). И ближе к колонне надо увеличить сечение двутавра 36 до 45. Я бы вварил в колонну нижнюю накладку (под нижние полки 45 двутавров), под эту накладку подставил бы опорное ребро-столик, а по накладке пустил бы два сходящихся под углом (по осям примыкающих балок) вертикальных ребра. Эти ребра являются как бы продолжением стенок балок. Примыкающие балки надо варить поясами к этой нижней накладке; флажками к сходящимся ребрам; А затем установить и приварить к балкам, к сходящимся ребрам, и к полкам колонны накладку по верхним поясам балок. Получится, что из колонны выходит как бы двутавр с уже раздваивающейся стенкой и полками, которые одновременно являются накладками по поясам примыкающих балок.
И вот еще вопрос. Ну вы сделаете жесткие узлы примыкания балок к колоннам. Но эти узлы жесткие в вертикальной плоскости, а в горизонтальной плоскости разве они достаточно жесткие? Разве связи вот совсем не нужны? Если у вас колонны в любом направлении жестко заделаны в фундамент, то ничего складываться (падать) и так не должно, что бы вы не навешивали на эти колонны.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 21:45
#18
Salovyan


 
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Получается, что у вас перекрытий как таковых нет? Всюду стекло? И подвесных потолков нет? Жестоко!
Перекрытие монолитное.Профлист+Ж/Б.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А вы пересчитайте опорные балки. Наверняка там будет не 36 двутавр. Да и кто вам мешает одинаковые двутавры поставить. Красота требует жертв!
все профили из расчетов и подбирались.



Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
У вас на сечении 1-1 даже не показаны внутренние ребра, отвечающие накладкам по полкам бало
Да,точно!забыл,торопился.



Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Я бы вварил в колонну нижнюю накладку (под нижние полки 45 двутавров), под эту накладку подставил бы опорное ребро-столик, а по накладке пустил бы два сходящихся под углом (по осям примыкающих балок) вертикальных ребра. Эти ребра являются как бы продолжением стенок балок. Примыкающие балки надо варить поясами к этой нижней накладке; флажками к сходящимся ребрам; А затем установить и приварить к балкам, к сходящимся ребрам, и к полкам колонны накладку по верхним поясам балок. Получится, что из колонны выходит как бы двутавр с уже раздваивающейся стенкой и полками, которые одновременно являются накладками по поясам примыкающих балок.
И вот еще вопрос. Ну вы сделаете жесткие узлы примыкания балок к колоннам. Но эти узлы жесткие в вертикальной плоскости, а в горизонтальной плоскости разве они достаточно жесткие? Разве связи вот совсем не нужны? Если у вас колонны в любом направлении жестко заделаны в фундамент, то ничего складываться (падать) и так не должно, что бы вы не навешивали на эти колонны.
ОКей,я наверно поступлю как Вы говорите. Попробую.Может быть даже сделаю обе балки 45.
А скажите, накладки если вваривать к стенке колонны - ничего что они выходя за пределы полок колонны расширяются?Может быть глупый вопрос,но у меня он возник когда мне пришлось конструировать узел,где так же под углом приходила одна балка.И накладка выглядела очень убого в этом случае - так как как бы выворачивала из-за колонны.



Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
вот еще вопрос. Ну вы сделаете жесткие узлы примыкания балок к колоннам. Но эти узлы жесткие в вертикальной плоскости, а в горизонтальной плоскости разве они достаточно жесткие? Разве связи вот совсем не нужны? Если у вас колонны в любом направлении жестко заделаны в фундамент, то ничего складываться (падать) и так не должно, что бы вы не навешивали на эти колонны

В горизонтальной плоскости есть перекрытия.Монолитные,как я уже писАл...ДУмаю,их хватит.
А узлы на фундаментах у меня шарнирные.т.к. почва не очень и лишние моменты передовать на фундамент не очень хочется.


Спасибо за ответ!
И обязательно ответьте на это сообщение.
Salovyan вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2011, 23:17
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Salovyan Посмотреть сообщение
жесткие узлы у меня для того,чтоб избежать связей
Ну прям вот все узлы должны быть жесткими? если сделаете эти свои "косые" примыкания шарнирными - общая устойчивость каркаса не пострадает.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 07:58
#20
Salovyan


 
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47


Forrest_Gump, уже парочка элементов в каждом "секторе" имеет шарнирное примыкание (второстепенные балки).Если ещё и этот узел сделать шарнирным,думаю может быть не очень...
Salovyan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите запроектировать узел.КМ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно запроектировать резервуар на 200 м3 Ded_M03ay Конструкции зданий и сооружений 6 22.01.2013 16:38
помогите пожалуйста запроектировать теплоизоляцию для противопожарного резервуара! KrasnovaMariya Конструкции зданий и сооружений 2 24.11.2011 22:12
Помогите пожалуста с фундаментом.. Паша_88 Основания и фундаменты 8 27.09.2011 15:56
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите запроектировать смотровую яму для обслуживания грузових авто pinchur1986 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.12.2009 10:48