Помогите запроектировать узел.КМ
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 9983
|
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
как вариант, можно выполнить по аналогу узла 5, серия 2.440-2 выпуск 1. в том месте где к колонне примыкают 36у и 45у (х.з. что за двутавры правда) сделайте опорную наружную траверсу. 36у поставить на высокое опорное ребро, так чтобы выравнять поверхность опирания 36у с поверхностью 45у. Да и обязательно учтите допмомент на колонну от опорных реакций балок.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Вариант - выварить на колонне "паук" с узлами равропрочными основному сечению балок, а сами узлы вынести в район спада графика моментов, либо в точке где момент равен нолю. Узлы фланцевые на высокопрочных болтах. Раз усилий не дано считать на предельные усилия, для данных сечений. С конструированием возникнут сложности но всё решается
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47
|
36У, 45У - Двутавры с уклоном полок
Услилия есть (приложена картинка). Цитата:
Цитата:
прикладываю схему расположения элементов с габаритными размерами для масштаба (мм). Вышеупомянутый узел обозначен номером 1. Последний раз редактировалось Salovyan, 05.12.2011 в 07:35. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Ежели жесткий узел нужен то паук. однозначно. глянул схему, а что ЭТО?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47
|
Это трехэтажная гостиница в форме казахской юрты. У заказчиков свои причуды.
Можете проконсультировать по тому как резать,Как сделать "снаружи" и как запроектировать этот чертов паук? Если нет желания - дайте хотя бы литературу,которая может ответить на эти мои вопросы И спасибо большое за отзыв всем |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47
|
Цитата:
Так.Спасибо за идею,может быть на основе этого и буду действовать. Как я понял на Вашей схеме две эти балки варятся на горизонтальные фасонки,а те уже варятся к вертикальной фасонке,которая варится вертикальными швами к полкам колонны? Просто меня малость смутил пунктир на вашей нижней штуке) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 41
|
Я просто показал принцип. А дальше уже личное дело. Фланцевые на болтах, либо сварные соединения.
При решении с болтами, по моему мнению, обязательно возникнут сложности с монтажом. В любом случае, типовых решений подобрать не получится. Придётся изобретать... И считать... Много! Пунктиром на узле стыковки я обозначил возможное место расположения рёбер промеж горизонтальных пластин. Это тоже поддаётся обыгрыванию в различные вариации.
__________________
С ув., Сергей! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Salovyan, а почему нельзя сдвинуть балку Б8 к центру плана перекрытия и опереть ее на балки Б7? Ну или наоборот - сдвигать балку Б8 от центра плана и опирать на балки Б6? Пять балок на одну колонну, да еще и жесткое их соединение с колонной - по-моему это уже перебор! Я понимаю, что задав жесткие соединения вы пытаетесь экономить металл, но у вас очень трудоемкие в изготовлении узлы получаются и вся экономия может пойти прахом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47
|
Leonid555, жесткие узлы у меня для того,чтоб избежать связей,т.к. не может себе гсотиница позволить показывать своим клиентами крестовые связи в десятиметровых пролетах,которые закрыты витражом))
А на счет сдвига балок ... Я и про это тоже вопрос задавал в заголовке темы...Т.е. я и этот вариант рассматриваю тоже. Да Вот только думаю что двутавр 45 упирать сбоку в 36 это не совсем удобно и выглядит странно.Какими срезами,и скосами ни упрощай их стык. Но согласен,узел получается громоздким на колонне. Уже вычертил как я это вижу сейчас. Прошу все оценить,ребята,это очень для меня важно.Да да,знаю что рассцентровка.Но думаю,это не самое страшное в сложившийся ситуации. Прошу так же помочь расчитать узел,если он будет подходить под данный случай. (прикладываю так же Автокадовский файл) Последний раз редактировалось Salovyan, 05.12.2011 в 14:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Цитата:
Не нравится мне как вы присоединили к колонне два двутавра, сходящихся под углом. У вас на сечении 1-1 даже не показаны внутренние ребра, отвечающие накладкам по полкам балок. Я бы загнал верхнюю накладку по полкам балок вглубь колонны и приварил ее к полкам колонны, а вот к стенке колонны приваривать бы не стал (незачем ей еще и на расслой работать). И еще, вот на мой вкус - если уж вы примыкаете к колонне не со стороны ее полки, если уж загоняете балку вглубь колонны, то загоняйте верхнюю и нижнюю накладки по полкам балки вглубь колонны и варите их к полкам колонны, а под нижнюю такую накладку ставьте опорный столик (строганое приторцованное ребро из толстого листа) и этот столик варите к полкам колонны. Тогда не нужны флажки по стенке балки, которыми вы крепите балку к стенке колонны. И вот что хотите говорите, но на мой взгляд - со стороны примыкания двух сходящихся балок нужно делать хвостовик (короткую консоль из колонны). И ближе к колонне надо увеличить сечение двутавра 36 до 45. Я бы вварил в колонну нижнюю накладку (под нижние полки 45 двутавров), под эту накладку подставил бы опорное ребро-столик, а по накладке пустил бы два сходящихся под углом (по осям примыкающих балок) вертикальных ребра. Эти ребра являются как бы продолжением стенок балок. Примыкающие балки надо варить поясами к этой нижней накладке; флажками к сходящимся ребрам; А затем установить и приварить к балкам, к сходящимся ребрам, и к полкам колонны накладку по верхним поясам балок. Получится, что из колонны выходит как бы двутавр с уже раздваивающейся стенкой и полками, которые одновременно являются накладками по поясам примыкающих балок. И вот еще вопрос. Ну вы сделаете жесткие узлы примыкания балок к колоннам. Но эти узлы жесткие в вертикальной плоскости, а в горизонтальной плоскости разве они достаточно жесткие? Разве связи вот совсем не нужны? Если у вас колонны в любом направлении жестко заделаны в фундамент, то ничего складываться (падать) и так не должно, что бы вы не навешивали на эти колонны. |
|||
|
||||||
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 47
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А скажите, накладки если вваривать к стенке колонны - ничего что они выходя за пределы полок колонны расширяются?Может быть глупый вопрос,но у меня он возник когда мне пришлось конструировать узел,где так же под углом приходила одна балка.И накладка выглядела очень убого в этом случае - так как как бы выворачивала из-за колонны. Цитата:
В горизонтальной плоскости есть перекрытия.Монолитные,как я уже писАл...ДУмаю,их хватит. А узлы на фундаментах у меня шарнирные.т.к. почва не очень и лишние моменты передовать на фундамент не очень хочется. Спасибо за ответ! И обязательно ответьте на это сообщение. |
|||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно запроектировать резервуар на 200 м3 | Ded_M03ay | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.01.2013 16:38 |
помогите пожалуйста запроектировать теплоизоляцию для противопожарного резервуара! | KrasnovaMariya | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 24.11.2011 22:12 |
Помогите пожалуста с фундаментом.. | Паша_88 | Основания и фундаменты | 8 | 27.09.2011 15:56 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Помогите запроектировать смотровую яму для обслуживания грузових авто | pinchur1986 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.12.2009 10:48 |