10.12.2011, 18:58 | #1 | |
Почему расчетное сопротивление арматуры на сжатие и растяжение начиная с класса А500 различны?
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 12116
|
|
||||
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 18
|
Извинияюсь, но вот как бы подробней , а то я , к сожалению, не могу понять что написано.
|
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242
|
Это только предположение!
Опять грубо, на более развёрнуто. Когда арматура растянута то в бетоне расктываются трещины, и бетон нам в этом случае уже не важен, он выключается из работы. Сталь в этом случае определяет всё. А при сжатии наверное необходимо сохранять единство арматуры и бетона и не допустить скалывание бетона по отношению к стенкам арматуры, вот тут чтобы бетон "поспевал" за арматурой, при кратковременных нагрузках накладывают ограничение на напряжения в арматуре |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
В процессе термомеханической обработки арматуры в валках притерпивает двухстороннее обжатие (утонщение), таким образом происходит измельчение зерен и изменяется их ориентатция.И как следствие арматура упрочняется. Но тем не менее не смотря на последующию термическую обработку сталь имеет свойство возвращяться к исходной форме. Т.е. при растяжении это свойство вроде как не проявляется, а вот при сжатии остаточные деформации дают о себе знать и как следствие все это приводит к уменьшению прочности на сжатие.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
Может быть ещё тот факт, что
сечение арматуры при сжатии увеличивается вместе с усилием анкерования-трения-зажима-сцепления-соединения (дилатансия) а при растяжении сечение уменьшается, т. е. наоборот... Хотя зачем бы это было в сопротивлении материала учитывать, если это условие работы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242
|
Цитата:
... Расчетные значения сопротивления арматуры сжатию Rsc принимают равными расчетным значениям сопротивления арматуры растяжению Rs, но не более значений, отвечающих деформациям укорочения бетона, окружающего сжатую арматуру: при кратковременном действии нагрузки - не более 400 МПа, при длительном действии нагрузки - не более 500 МПа. Для арматуры класса В500 граничные значения сопротивления сжатию принимаются с коэффициентом условий работы, равным 0,9 (таблица 5.8). |
|||
|
||||
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 18
|
Цитата:
Всем спасибо за помощь Хотелось бы ещё узнать, чтоб не создавать новую тему: -Правда ли что сейчас СП и СНиП носят рекомендательный характер, и если запроектированная по нему конструкция не выдержит нагрузки, то виноват будет проектировщик? -Преподаватель говорил, что раньше, если все запроектрованно по СНиПу и произошло обрушение(разрушение), то "виноват" будет СНиП? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Почитай 384 федеральный закон и приложения к нему и поймешь, что часть снипов и СП обязательно для исполнения.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
Выпустили перечень обязательных пунктов в нормах как приложение к федеральному закону. Туда попали 70-80% снипов и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.08.2011 15:23 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Расчетное сопротивление Rs для арматуры по ДСТУ 3760 | tesibiy | Железобетонные конструкции | 1 | 03.06.2009 13:55 |