| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.02.2013, 01:17 | 1 | | #1 |
Расчет несущей стены из бруса (бревна)
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 114
|
||
Просмотров: 13898
|
|
||||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Цитата:
и делать нужно с перерубами, т.е. с элементами, повышающими устойчивость из плоскости в прилагаемом файле рекомендуемое расстояние между перерубами 4-8м, при соблюдении устойчивость обеспечивается по несущей способности - сбор нагрузок на погонный метр на окладном венце, далее классическая N/F<Rc90, только в прилагаемом файле нет нагрузок от выше лежащего этажа нет снеговой нагрузки Цитата:
Цитата:
на изгиб, на устойчивость плоской формы деформирования Цитата:
которые должны воспринимать болты и сечение болтов будет от этого зависеть Цитата:
По архиву - может можно и так, как показано на рисунке 3 формировать клееный брус, но в отечественной литературе пишется про смещение среднего слоя т.е. не должны все три доски быть склеены по пласти и по торцам в двух взаимно перпендикулярных плоскостях |
|||||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
По плану - вроде нормальная компановка, пожалуй переруб на оси Б/1 поставил бы и далее по оси Б, но далее по ситуации
т.к. дерево дает усадку, то мансардный этаж будет в коньке уменьшаться в высоте и кровля будет разъезжаться. Это в вашем же файле проиллюстрировано: ---- В случае коньковой крыши с бревенчатым фронтоном верхняя и нижняя опоры стропильных ног опускаются при усадке на разную величину и, если не предусмотреть скользящие опоры, возникнет перекос и стропильные ноги разопрут верхние венцы наружных стен (рис. 13). ---- как правило мансарду делают каркасной и обшивают полубревном, т.е. имитацию делают Цитата:
|
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Балка из 2-3 брусьев стянутых болтами будет называться составной балкой на податливых связях, как аналог - балка на пластинчатых
нагелях (балка Деревягина). Несущая способность такой балки ниже чем у цельной или цельноклееной потому, что при деформировании под наргузкой в составной балке на податливых связях происходит кроме поворота опорного сечения сдвиг верхнего пояса относительно нижнего. Эта особенность учитывается понижающим коэффициентом |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
тут нужно поставить ... как сказать то... набегающую консоль. т.е снизу выступ переруба выдвигать с обоих сторон с нарастанием снизу к верху, т.е по сути уменьшить расчетный длинну балки и передать скалывающую нагрузку с перекрытия не сосредоточено, а плавно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 114
|
Для бруса высотой 135мм и шириной 120мм (90мм) какие должны быть размеры врубки? В ГОСТ 30974-2002 "Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий" даны только размеры пазов, а на сколько выпускать брус не говорится. Или можно посчитать условно заменив брус на бревно той толщины? Получим 1,4*D (в нашем случае D=b=120,90мм). Для проемов отступ подбирается аналогично?
Последний раз редактировалось baddog, 19.02.2013 в 12:45. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3809 | 14.03.2024 09:18 |
Расчет несущей кирпичной стены 250мм для двухэтажного коттеджа. | AspirantMK | Каменные и армокаменные конструкции | 37 | 10.04.2011 16:35 |
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены | Иро4ка | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 08.10.2010 00:27 |
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки | Андрей85 | Мономах | 2 | 25.07.2010 07:39 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |