Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое?

Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2012, 19:32 #1
Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое?
iluxxa
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 5

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, возможно ли использование серии для многоэтажного строительства 1.020-1/83(87) в одноэтажном строительстве? Вроде различие там должно быть только в том, что в 1.020-1/83(87) добавляются средние и верхние колонны, или я не прав?
Просмотров: 3128
 
Непрочитано 07.07.2012, 21:46
#2
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Используйте, в любом случае посчитать должны усилия нагрузки т.д. и т.п.. Проектировать всё равно придется, но если вам подходят колонны по серии, и вы их хотите на заводе заказать, можно конечно, просто надо учесть это будет дорого, т.к. колонны для многоэтажек более мощные.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2012, 22:07
#3
iluxxa


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 5


завод делает только по этой серии, поэтому не приходится особо выбирать. а нагрузок у меня и так не мало, 105 тонн на колонну, спасибо за ответ.
iluxxa вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2012, 08:44
#4
lebud


 
Регистрация: 15.01.2011
Сообщений: 46


По этой серии необходимо
- проверить каркас на устойчивость - достаточность диафрагм или связей
- проверить наличие в серии колонн с требуемой высотой с опиранием в стакан или придется изобретать индивидуальную колонну.
lebud вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2012, 10:36
#5
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


при одноэтажном можно обойтись без диафрагм и связей. необходимо только проверить армирование и обеспечить заделку т.к там сопряжение с фундаментами шарнирное
Pavel_GGS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Узлы серии 1.020-1/87 Конструкции каркаса многоэтажных зданий Березнев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.03.2014 11:16
Конструкции крыш с теплым чердаком для многоэтажных зданий. eugenmax Конструкции зданий и сооружений 10 10.11.2011 18:12
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16